| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
16.07.2011, 15:10 | #1 | |
Расчет осадки свайного фундамента при разных длинах свай
инженер-конструктор
Регистрация: 19.05.2009
Сообщений: 162
|
||
Просмотров: 26408
|
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
почему-то просится взять в расчет среднее значение длин свай ......
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
Надо повертеть расчетную схему и представить себе этот самый условный фундамент.
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
Ну это долго объяснять
Вы мне лучше расскажите про среднее значение свай вы схему и развертки видели ??? может у него одна свая 10 м остальные 5000 шт. 3 метровые берем среднее значение 6м ))))))))))))
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.05.2009
Сообщений: 162
|
у меня 9метровых свай почти 500шт., 11м-около 450,а 12м-около 300,причем фундаментная плита примерно поделена пополам и половина 9метровыми,половина 11 метровыми,и в одном углу 9метровые,а в другом 12метровые.
что значит повертеть расчетную схему? |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
(10м*1шт+5000шт*3м)/5001шт = 3.001м (среднее значение для вашего примера) а вот обяъснить про что вы говорили если не можете, то зачем про это писать.... |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
твой вопрос не имеет смысла без разверток фундамента или картинки расчетной схемы
В чем проблема?? условный фундамент найти ? покажи развертку ты похоже умеешь бред предлагать... У него половина здания на одних сваях а половина на других осадки не равномерные ... среднее нельзя
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
ну по низу свай и будет нижняя граница для каждого блока отдельно и надо проверить разность осадок блоков
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
мое предложение считать по среднему значению было расчитано на случай, когда сваи разной длины равномерно распределены по всей плите (например, по факту забивки), в данном случае это не корректно и в целом согласен с постом №15 |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Осадка свайного фундамента по СП 50-102 | terry | Основания и фундаменты | 29 | 10.06.2016 00:05 |
Расчет и конструирование свайного фундамента на сейсмичность 9б. | strol1 | Основания и фундаменты | 15 | 10.09.2011 17:59 |
Пример расчета свайного ленточного фундамента | MagnusDS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 29.05.2011 05:53 |
Определение дополнительной осадки существующего свайного фундамента от пристраемового здания | GARRI | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 28.06.2010 08:51 |
Расчёт свайного фундамента | Teftelia | Основания и фундаменты | 15 | 28.05.2010 00:00 |