Непрочитано 16.07.2011, 15:10 #1
Расчет осадки свайного фундамента при разных длинах свай
SmeaNi
 
инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.05.2009
Сообщений: 162

Добрый день!необходимо посчитать осадку свайного фундамента.как выбрать нижнюю границу условного фундамента,если сваи различной длины?принимать по максимальной?или для каждой длины считать разный условный фундамент?Заранее спасибо!
Просмотров: 26408
 
Непрочитано 16.07.2011, 15:52
#2
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Ростверк плитный, ленточный или под колонну?
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.07.2011, 16:01
#3
SmeaNi

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.05.2009
Сообщений: 162
<phrase 1=


плитный
SmeaNi вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2011, 20:14
#4
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от SmeaNi Посмотреть сообщение
Добрый день!необходимо посчитать осадку свайного фундамента.как выбрать нижнюю границу условного фундамента,если сваи различной длины?принимать по максимальной?или для каждой длины считать разный условный фундамент?Заранее спасибо!
почему-то просится взять в расчет среднее значение длин свай ......
GIP вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2011, 00:29
#5
[email protected]

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от SmeaNi Посмотреть сообщение
как выбрать нижнюю границу условного фундамента,если сваи различной длины?
Надо повертеть расчетную схему и представить себе этот самый условный фундамент.
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2011, 09:24
#6
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от [email protected] Посмотреть сообщение
Надо повертеть расчетную схему и представить себе этот самый условный фундамент.
это как ? И о какой расчетной схеме вы говорите ?
GIP вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2011, 10:50
#7
[email protected]

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
И о какой расчетной схеме вы говорите ?
Ну это долго объяснять
Вы мне лучше расскажите про среднее значение свай вы схему и развертки видели ???
может у него одна свая 10 м остальные 5000 шт. 3 метровые берем среднее значение 6м ))))))))))))
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2011, 18:02
#8
SmeaNi

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.05.2009
Сообщений: 162
<phrase 1=


у меня 9метровых свай почти 500шт., 11м-около 450,а 12м-около 300,причем фундаментная плита примерно поделена пополам и половина 9метровыми,половина 11 метровыми,и в одном углу 9метровые,а в другом 12метровые.
что значит повертеть расчетную схему?
SmeaNi вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2011, 20:01
#9
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от [email protected] Посмотреть сообщение
Ну это долго объяснять
Вы мне лучше расскажите про среднее значение свай вы схему и развертки видели ???
может у него одна свая 10 м остальные 5000 шт. 3 метровые берем среднее значение 6м ))))))))))))
вы похоже вычислять среднее значение не умеете....
(10м*1шт+5000шт*3м)/5001шт = 3.001м (среднее значение для вашего примера)
а вот обяъснить про что вы говорили если не можете, то зачем про это писать....
GIP вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2011, 20:22
#10
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Извини, в данный момент мои знания не позволяют дать аргументированный ответ..
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2011, 20:56
#11
SmeaNi

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.05.2009
Сообщений: 162
<phrase 1=


а на чем основано предложение делать по средней глубине?в СП написано,что подошва условного фундамента снизу ограничивается по концам свай.я вот думала,что может для каждой длины свай свой условный фундамент считать?
SmeaNi вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2011, 21:04
#12
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от SmeaNi Посмотреть сообщение
а на чем основано предложение делать по средней глубине?
не на чем, просто предположение....
GIP вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2011, 22:21
#13
[email protected]

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от SmeaNi Посмотреть сообщение
что значит повертеть расчетную схему?
твой вопрос не имеет смысла без разверток фундамента или картинки расчетной схемы
В чем проблема?? условный фундамент найти ? покажи развертку

Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
вы похоже вычислять среднее значение не умеете....
ты похоже умеешь бред предлагать... У него половина здания на одних сваях а половина на других осадки не равномерные ... среднее нельзя

Цитата:
Сообщение от SmeaNi Посмотреть сообщение
у меня 9метровых свай почти 500шт., 11м-около 450,а 12м-около 300,причем фундаментная плита примерно поделена пополам и половина 9метровыми,половина 11 метровыми,и в одном углу 9метровые,а в другом 12метровые.
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2011, 22:50
#14
SmeaNi

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.05.2009
Сообщений: 162
<phrase 1=


проблема в нахождении нижней границы условного фундамента
Вложения
Тип файла: pdf сваи.pdf (505.9 Кб, 542 просмотров)
SmeaNi вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2011, 23:03
#15
[email protected]

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от SmeaNi Посмотреть сообщение
проблема в нахождении нижней границы условного фундамента
ну по низу свай и будет нижняя граница для каждого блока отдельно и надо проверить разность осадок блоков
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2011, 23:07
#16
SmeaNi

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.05.2009
Сообщений: 162
<phrase 1=


фундаментная плита одна,в ней деформационных швов
SmeaNi вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2011, 00:14
1 | #17
MEALMAN


 
Регистрация: 17.07.2011
Сообщений: 7


В любом случае расчет сводится к разности осадок (так как по прочности скорее всего пройдут, но не мешает перепроверить), поэтому необходимо вести расчет для всех свай - это быстро, после того как задан первый алгоритм.
MEALMAN вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2011, 03:25
#18
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


#14 - ого-го..
Что мешает заложить сваи одной длины в пределах одной секции?

Последний раз редактировалось olf_, 18.07.2011 в 03:50.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2011, 06:10
#19
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от [email protected] Посмотреть сообщение
ты похоже умеешь бред предлагать... У него половина здания на одних сваях а половина на других осадки не равномерные ... среднее нельзя
уже перешли на ты ? (не обижайся, если это из-за среднего значения),
мое предложение считать по среднему значению было расчитано на случай, когда сваи разной длины равномерно распределены по всей плите (например, по факту забивки),
в данном случае это не корректно и в целом согласен с постом №15
GIP вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2011, 11:21
#20
[email protected]

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
уже перешли на ты ?
Я не обидчивый просто так тут принято
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет осадки свайного фундамента при разных длинах свай

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Осадка свайного фундамента по СП 50-102 terry Основания и фундаменты 29 10.06.2016 00:05
Расчет и конструирование свайного фундамента на сейсмичность 9б. strol1 Основания и фундаменты 15 10.09.2011 17:59
Пример расчета свайного ленточного фундамента MagnusDS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 29.05.2011 05:53
Определение дополнительной осадки существующего свайного фундамента от пристраемового здания GARRI Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 28.06.2010 08:51
Расчёт свайного фундамента Teftelia Основания и фундаменты 15 28.05.2010 00:00