Какова величина полезной нагрузки на перекрытие в помещении венткамеры?
Регистрация: 11.04.2013
Сообщений: 8
|
||
Просмотров: 14618
|
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Смотря какое здание. Например в высотных зданиях нагрузка на перекрытия техэтажей, а обычно именно там и размещаются венткамеры, определена нормами в 1000 кг\м2. Где то ещё встречалось 500 кг\м2. Так что надо посматривать в нормы проектирования того, что проектируете, возможно, что там отыщете нужную цифру. А смежники как правило ничего не дадут, кроме веса оборудования. Ну что это вам даст?
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.08.2011
Сообщений: 26
|
Цитата:
Правильнее будет говорить, полезная нагрузка на перекрытие в помещении венткамеры принимается не менее 200 кг/м2 согласно СНиП 2.01.07-85* табл. 3 п.3, плюс смотри * внизу- нагрузку принимать согласно задания на основании технологических решений. Последний раз редактировалось Татарочка, 22.10.2013 в 16:51. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Цитата:
p.s.для татарочки: и от людей тоже, в том числе. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Равномерными нагрузками принимаю перегородки, людей и всякую отделку. Оборудование прикладываю по факту его расположения. Так честней.
Обычно задания с оборудованием даются с фактическими размерами. Ну или просто мне так всегда везло ^_^ Да, тут конечно понятно, что у бандурины в 3х9 метров в 10 тонн 90% может приходиться на одну половину, а 10% - на другую. Но в основном не сильно промышленные машины вполне себе представляют из себя кубики примерно однородной "консистенции". |
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Полагаю спорным сей момент. Конечно с внедрением в нашу жизнь разного рода программных комплексов (ПК) нетрудно задать конкретно размещение местной нагрузки. Предположим, что она у Вас равна 800 кг\м2 и занимает 25% площади венткамеры. А на остальные 75% Вы какую нагрузку зададите? 200кг\м2? А почему именно так , а не 300? Или вообще не будете никакой не задавать? Ведь там же ничего не стоит, поэтому логично, что ноль. Или всё таки там что то может быть, ну персонал с инструментами и т.п. Да и оборудование сегодня должно стоять в одном углу помещения, а завтра понадобится переместить в другой (ремонт, то, сё). Поэтому мне кажется всё же честнее задавать какую то эквивалентную распределённую нагрузку,пусть с запасом, но поглощающую все возможные варианты размещения оборудования и изменения ситуации. Вот считаем же мы, что полезная нагрузка в жилых комнатах 150 кг и всех это устраивает. А иначе надо чётко определяться с тем, где будет стоять пианино, а в каком месте книжный шкаф.
|
|||
|
||||
Цитата:
__________________
Archicad, Smath, VBA |
||||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
А здание в ЖБ считал - дал две расчетные ситуации: 1) Оборудование по факту (с запасом и поближе к центру пролета) 2) Оборудование, размазанное по комнате (тоже с запасом) - из расчета, что оборудование из комнат вытаскиваться точно не будет (не поместится), а перепланировка этажей в ближайшие лет 20-30 не планируется точно. Суть в том, что получил слабенькое влияние оборудования на НДС (непромышленное здание), которое при рассмотрении собственного веса, полезных нагрузок, высоких перегородок (под 3-4 кПа только от них), полов и т.д. просто незаметно. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г. Регистрация: 14.11.2013
Новосибирск
Сообщений: 734
|
Такое определение в нормативах вряд ли существует.
А понимают под ним "нагрузки на элемент, без учета собственного веса конструкций". А "полезная" она, потому что эта нагрузка, приложенная к элементу, заставит его "выполнять работу", что будет "полезно" замышлявшему конструкцию. Иными словами - та нагрузка, которая будет вызывать "работу" элемента, и на которую, в свою очередь, элемент будет рассчитан. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. | Armin | Прочее. Архитектура и строительство | 450 | 12.04.2016 11:26 |
Временные нагрузки на перекрытие | Leonid1 | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 16.01.2016 12:35 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |