Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как работает узел опирания колонны на фундаментную плиту? Непонятно армирование

Как работает узел опирания колонны на фундаментную плиту? Непонятно армирование

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.05.2015, 11:28
Как работает узел опирания колонны на фундаментную плиту? Непонятно армирование
Дмитрий КД
 
Регистрация: 19.05.2015
Сообщений: 89

В фундаментной плите под колонной 7-и этажного административного здания выполняется усиление вязанными арматурной проволокой (не сварными) каркасами. Помогите разобраться зачем так часто поставлены вертикальные стержни (d16 из гладкой арматуры) и какую функцию они выполняют. Также не понятно функциональное назначение двух горизонтальных стержней (d20 и d18 из рифленой арматуры), расположенных в средней части каркасов.

Вложения
Тип файла: rar Узел.rar (3.27 Мб, 398 просмотров)

Просмотров: 14576
 
Непрочитано 19.05.2015, 21:10
#61
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Цитата:
у них прочность соединения на срез не нормируется
посмотрел последний ГОСТ 14098-2014, просто для информации (в старом вроде этого не было):
примечание к табл. 3 по соединению К3-Рп
Цитата:
При необходимости выполнять соединения с нормируемой прочностью размер "l" и "b" уточняются опытным путем по результатам испытаний на срез
в приложении А для арматуры А500С соединение К3-Рп имеет оценку "5" - гарантирует равнопрочность сварного соединения исходному металлу и пластическое разрушение
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2015, 22:15
#62
Nick Kononenko

Конструктор-строитель
 
Регистрация: 18.05.2007
Сочи
Сообщений: 216


В данном случае не стоит искать ответ об анкеровке поперечных стержней в СНиПах и СП. Если при расчете на продавливание требуется поперечная арматура, то ее надо устанавливать с охватом продольной арматуры или, в крайнем случае, в виде шпилек с кюками на обеих концах. Со сваркой лучше не связываться, так как не стоит прикрываться бумажкой в виде СНиПа или СП- это не поможет плите работать на продавливание.
__________________
Любить свою работу не вредно, а женщин ...
Nick Kononenko вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2015, 22:57
#63
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
в приложении А для арматуры А500С соединение К3-Рп имеет оценку "5" - гарантирует равнопрочность сварного соединения исходному металлу и пластическое разрушение
Прямо коммунизм наступил

ЗЫ - хотя нет, как и для A-I в ГОСТ 14098-91 стоит 5-ка, но сопротивление срезу в общем случае не нормируется.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда

Последний раз редактировалось Axe-d, 19.05.2015 в 23:07.
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2015, 09:15
#64
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Nick Kononenko Посмотреть сообщение
с охватом продольной арматуры или, в крайнем случае, в виде шпилек с кюками на обеих концах
- "с охватом" - этом хомуты? Или в чём разница "с охватом" от "шпилек с крюками". Шпильки менее надёжны?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2015, 13:42
#65
Art1st

Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г.
 
Регистрация: 14.11.2013
Новосибирск
Сообщений: 734


Цитата:
Какие "сюрпризы" ждут ТС впереди?
Я бы предложил поискать в колоннах необходимую поперечку. А то делаю вот усиление нынче, колонна 900х300, поперечка вдоль короткой стороны - только по граням колонны. "и хватит", наверное как-то так думали проектировщики сего чуда. Ах да, с шагом 350.
Offtop:
п.с. очень такая добрая тема получилась, эта
Art1st вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2015, 14:40
#66
Дмитрий КД


 
Регистрация: 19.05.2015
Сообщений: 89


Цитата:
Сообщение от Art1st Посмотреть сообщение
Я бы предложил поискать в колоннах необходимую поперечку.
С поперечкой в колоннах на первый взгляд все достаточно крепко. В колоннах сечением 400х400 8 стержней продольной арматуры и 2 хомута в одном сечении. Первый охватывает все стержни, второй - стержни идущие посредине граней колонн.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Art1st Посмотреть сообщение
п.с. очень такая добрая тема получилась, эта
Да уж. Я ждал большего. DEMа на них нет. Ну ничего, может еще появится.
Дмитрий КД вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как работает узел опирания колонны на фундаментную плиту? Непонятно армирование

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Как правильнее смоделировать узел опирания ж/б ригеля на консоль ж/б колонны в SCAD Скофилд SCAD 3 18.09.2013 09:05
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел опирания колонны с одностенчатой траверсой neostyle Конструкции зданий и сооружений 1 08.06.2008 18:02
Армирование фундаментной плиты в зоне опирания угловой колонны Engineer IA Основания и фундаменты 92 31.12.2007 10:50