Непрочитано 21.07.2011, 14:13 #1
Какую массу воды выдержит стальной поворотный обратный клапан Ф200
dextron3
 
проектировшик
 
СССР
Регистрация: 01.01.2007
Сообщений: 5,143

Хотел поинтересоваться какой высоты столб воды вертикально Ф200мм, сможет удержать данный клапан?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Просмотров: 5500
 
Непрочитано 21.07.2011, 14:58
#2
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Смотри написанное в паспорте давление, чтобы перевести МПа в метры водяного столба нужно умножить на 100.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.07.2011, 15:19
#3
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143


ну к примеру 16 атмосфер это сколько тонн?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2011, 15:41
#4
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,336


так одна атмосфера, вроде, 10 м водяного столба
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.07.2011, 15:51
#5
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143


Хмурый, уже ближе, т.е. находим получаем 160 метров воды,
3.14*(0.2/2)^2*160*=*5.024 м.куб или 5 тонн получается маловато очень не могу понять почему
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2011, 15:57
#6
igorni


 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 775


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
3.14*(0.2/2)^2*160*=*5.024 м.куб или 5 тонн получается маловато очень не могу понять почему
dextron3, а что Вы посчитали?
igorni вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2011, 16:28
#7
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,336


dextron3, понимаешь, что метры водяного столба- это давление?
http://ru.wikipedia.org/wiki/Атмосфе...ница_измерения)
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2011, 16:44
#8
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
3.14*(0.2/2)^2*160*=*5.024 м.куб или 5 тонн получается маловато очень не могу понять почему
Пойми, масса воды в данном случае не имеет ни малейшего значения, имеет значение только высота столба, для 16 атмосфер это 160м
Для 200-ки масса будет 5 тонн, для 20-ки 50кг, для 500-ки 31 тонна, дальше объяснять?
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.07.2011, 16:50
#9
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143


igorni, да у меня трубопровод 25 км высота 185 метров, для гашения удара, хотел поставить обратные клапана получается 850 кубов на кос 20 градусов 305/5*=*61 клапанов

делов втом что 185 метров это 18.5 атмосфер, по идеи если клапан на 16 атмосфер то достачтоно 1го клапана
но если посчитать площадь затвора клапана 250см. кв. на каждый см действует 16кг то получается совсем другая цыфра и количесвто


KronSerg, дай в личке скайп объясню проблему словами
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2011, 17:10
#10
igorni


 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 775


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
для гашения удара, хотел поставить обратные клапана
Погодите, если в трубопроводе возможен гидравлический удар, то к статическому давлению жидкости (18,5атм) нужно добавлять давление от гидравлического удара. Нет?
igorni вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.07.2011, 19:33
#11
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143


igorni, гидравлический удар будет без разгона воды просто насос остановился и столб давид в обратную сторону вот клапанами и рассечь столб но меня смущает их количестсво
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2011, 20:20
#12
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,779


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
гидравлический удар будет без разгона воды просто насос остановился
Странно.
engngr на форуме  
 
Непрочитано 21.07.2011, 20:50
#13
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


А, ну тогда понятно, клапана ставить нужно по мере подъема трубопровода не обращая внимания на массу воды, хорошо бы разбить насосную на несколько подъёмов, а не делать одну с сумасшедшим давлением.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2011, 22:06
#14
uraltay

конструктор-механик
 
Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,758


Цитата:
Сообщение от igorni Посмотреть сообщение
Погодите, если в трубопроводе возможен гидравлический удар, то к статическому давлению жидкости (18,5атм) нужно добавлять давление от гидравлического удара. Нет?
Всё верно. Но даже если не будет гидроудара, клапан должен быть на давление не менее 18,5 атм.

Последовательно ставить 2 клапана на 16 атм. нельзя, т.к. при любой негерметичности верхнего клапана на нижний придётся 18,5 атм. Если открыты оба (например, работает насос), то на нижний клапан будут действовать те же 18,5 атм. Сколько клапанов ставить параллельно - зависит от расхода в трубопроводе и пропускной способности клапана.
Про гидроудар непонятно: насос остановился и почему должен быть гидроудар?
__________________
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.07.2011, 22:34
#15
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143


uraltay, решение придумали поставив 2 клапана по 16 атм+ автоспускник на 20атм (если спускник выйдет из строя)

Гидроудар наблюдается при резком заклинивании насоса вода по инерции гдето пару метров еще вверх пойдет образуя вакуум возле насоса так как ее потянет немного вода которая спускается это возможно при первой закачке воды до самой максимальной точки остальной трубопровод еще заполнен воздухом, вероятность 1 к 10000 но вот тут должен спускник сработать так как может не закрыться второй клапан
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2011, 23:47
#16
uraltay

конструктор-механик
 
Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,758


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
решение придумали поставив 2 клапана по 16 атм+ автоспускник на 20атм (если спускник выйдет из строя)
Автоспускник - это предохранительный клапан? И что такое "спускник"? В любом случае клапаны на 16 атм. ставить нельзя, т.к. корпус от давления 18,5 атм. может разрушиться.
__________________
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2011, 03:08
#17
PL


 
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750


ну а когда насос работает, какое давление в трубопроводе ? обратныи клапан обычно ставиться сразу после насоса, до первой задвижки. а центробежный насос пускается на закрытую задвижку. то есть обратный клапан попадает под давление насоса на холостом ходу и давление там значительно выше рабочего - смотри характеристику (график) насоса. клапан должен быть выбран на большее давление чем может дать насос.
предохранительный клапан ни при чем.