Эвакуация людей со второго этажа через плоскую кровлю допускается ли?
Екатерина777
 
Регистрация: 25.10.2014
Сообщений: 1

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, эвакуация в здании сапожной мастерской со второго этажа может осуществляться через плоскую крышу? Экспертиза не завернет проект если эвакуационный выход только один?
Просмотров: 3093
 
Непрочитано 27.10.2014, 07:46
#2
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 839


Все начинается с определения класса функц. пож. безопасности. В данном случае - Ф5.1.
И читайте СП1. 13130.2009 раздел 9,2.
VMT вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2014, 10:58
#3
Emma


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 412


ФЗ 123 ст. 89:
г) на эксплуатируемую кровлю или на специально оборудованный участок кровли, ведущий на лестницу 3-го типа;
Emma вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Эвакуация людей со второго этажа через плоскую кровлю допускается ли?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ширина эвакуационных выходов Slim Прочее. Архитектура и строительство 231 06.10.2020 12:48
Допускается ли эвакуировать людей через помещения приёма товара? Spiteful Berkut Архитектура 15 25.04.2012 14:24
Выходы из технического этажа через лестницу верхнего этажа Route Прочее. Архитектура и строительство 10 22.01.2011 10:05
Количество эвакуационных выходов со второго этажа? Малюк Архитектура 3 21.09.2008 17:26