| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
23.11.2021, 06:24 | #1 | |
Обоснование изменения уклона ливневой канализации
Регистрация: 30.09.2021
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 2120
|
|
||||
ГИП Регистрация: 10.06.2005
Сообщений: 78
|
Стеснённые условия и плотная городская застройка - как правило принимаются к обоснованию коммунальщиками.
__________________
"Кабы схемку аль чертёж, мы б затеяли вертёж..." |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Уклон нужен для того, чтобы труба грязью не зарастала и для того чтобы она не выходила в напорный режим работы.
Обоснованием можешь приложить расчёт концентраций загрязнений чтобы показать что откладываться там просто нечему и расчётное наполнение трубы, чтобы показать что пропуск нужного расхода и с этим уклоном будет обеспечен
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,780
|
Offtop: Нет никакой ливневой канализации по уставу. Откуда эти "ливневая", "ливневки" в головы залезло не обывателям?
Цитата:
Поднять выпуск? Диаметр увеличить? Присоединение можно пробовать не по шелыге на врезке, если совсем край. Под обоснованием, да, понимается гидравлический расчет. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Степень огнестойкости здания очистных сооружений ливневой канализации | Tyhig | Пожарная безопасность | 2 | 10.01.2017 16:39 |
Прокладка городской ливневой канализации за счет средств частного предпринимателя | Wintersson | Водоснабжение и водоотведение | 15 | 18.10.2015 18:23 |
Применение полипропилена при монтаже ливневой канализации промздания | Aleksshustr | Водоснабжение и водоотведение | 8 | 09.09.2011 22:53 |
Состав ПОСа по прокладке ливневой канализации? | magnoliya | Технология и организация строительства | 5 | 14.04.2011 08:42 |