| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Зависимость между коэффициентом уплотнения и коэффициентом пористости у песков средней крупности

Зависимость между коэффициентом уплотнения и коэффициентом пористости у песков средней крупности

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.08.2013, 12:37
Зависимость между коэффициентом уплотнения и коэффициентом пористости у песков средней крупности
vlasctelin
 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666

Согласно п.5.3. "Пособия по проектированию подпорных стен и стен подвалов"Значения характеристик грунтов засыпки (с, фи гамма), уплотненных согласно нормативным документам с коэффициентом уплотнения ky не менее 0,95 от их плотности в природном сложении, допускается устанавливать по характеристикам тех же грунтов в природном залегании. Согласно того же документа п.5.2 При отсутствии непосредственных испытаний грунта допускается принимать нормативные значения удельного сцепления с, угла внутреннего трения j и модуля деформации Е по табл. 1-3 прил. 5 настоящего Пособия, а нормативные значения удельного веса грунта gn равными 18 кН/м3 (1,8 тс/м3). Вопрос следующий: какое значение коэффициента пористости принимать при расчете для песков средней крупности, уплотненных до коэффициента уплотнения 0,95. Есть ли какие то нормативные документы регламентирующие зависимость коэффициента уплотнения от коэффициента пористости. Ведь различия в характеристиках песка при коэффициенте пористости 0,65 и 0,45 приличные. Или будет ли при уплотнении с коэффициентом уплотнения 0,95 песка средней крупности коэффициент пористости хотя бы 0,65 или его значения будут выше
Просмотров: 47969
 
Непрочитано 05.08.2013, 10:28
1 | #21
Oppolinarius

строительство автомобильных дорог
 
Регистрация: 19.04.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 141
Отправить сообщение для Oppolinarius с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Противоречит термину. Где термин не помню.
я напомню, как минимум СНиП2.05.02 и СНиП3.02.01
Oppolinarius вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2013, 14:49
#22
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,680


СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги (с Изменениями N 2-5)
Цитата:
Коэффициент уплотнения грунта - отношение плотности скелета грунта в конструкции к максимальной плотности скелета того же грунта при стандартном уплотнении по ГОСТ 22733-2002.
И правда... Такое ощущение, что только что читал какой-то ГОСТ где К=плотность скелета в конструкции / плотность природного сложения.
Странно. Точно видел, но сейчас не нашёл.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2015, 15:52
1 | #23
oleg251179


 
Регистрация: 30.11.2010
Сообщений: 53


П5-2000 к СНБ 5.01.01-99 Приложение Д
oleg251179 вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2019, 10:35
1 | #24
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,680


Собрал воедино со всех уголков форума про плотность песка и ПГС (думаю будет всем интересно):

Оптимальная влажность для песка мелкого и средней крупности составляет 10—15%; для песка пылеватого — 14—23%
Коэффициент уплотнения грунта - отношение плотности скелета грунта в конструкции к максимальной плотности скелета того же грунта при стандартном уплотнении по ГОСТ 22733-2002.

Для обратной засыпки песчано-гравийной смесью (песок 85%, гравий 15%) можно применять:
Рекомендации по использованию доменных шлаков Кузнецкого металлургического комбината для устройства обратных засыпок, оснований под полы и малонагруженные фундаменты
р=2,2 т/м3, ф=34°, с=0 кПа
ТКП 45-5.01-66-2007 Фундаменты зданий и сооружений на уплотненных песчано-гравийных подушках
6.8 При максимальном уплотнении по методу ударного разрушения песчано-гравийных подушек из песка гравелистого или крупного, т. е. при коэффициенте пористости е = 0,40 и плотности сухого грунта = 1,93 т/м3 ...... сn = 2,54 кПа, ф = 44° рекомендуется
р=1,93 т/м3, ф=44°, с=2,54 кПа.
По данным от геолога выполняющего испытания в лаборатории … максимальная плотность сухого среднезернистого песка колеблется в диапазоне 1,7-1,85 т/м3 и изменяется в зависимости от карьера (кстати, из статьи в соседней ветке на форуме максимальная плотность ПГС с % щебня от 40 до 60 может доходить до 1,85-2,1 т/м3).
… плотность слежавшегося песка обычно pI (0,85) = 1,85-1,98 т/м3 по данным изысканий.
И, тогда, предельно возможная плотность уплотнения песка на стройке трамбовкой будет в пределах
от 1,7*0,92=1,56 т/м ... 1,7*0,95=1,61 т/м3
до 1,85*0,92=1,7 т/м ... 1,85*0,95=1,76 т/м3.
…уплотнять обратную засыпку из песка надо до 1,7...1,75 т/м3 или до Купл=0,92...0,98 по нормам, а считать конструкции на прочность (от активного давления, например) надо на другую плотность сухого грунта с учётом коэффициента надёжности по грунту около pI=1,7*1,05=1,8 т/м3 (и сам коэффициент надёжности по грунту не 1,05, а на самом деле расчётный для конкретных проб и примерный).
Похожего мнения придерживается серия 3.006.1-2.87 на лотки, где эти лотки считаются на плотность pI=1,8 т/м3.

При выполнении расчётов принимают плотность сухого грунта в связи с возможностью его высыхания.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2021, 13:08
1 | #25
Itoshii


 
Регистрация: 16.04.2019
Сообщений: 144


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Похожего мнения придерживается серия 3.006.1-2.87 на лотки, где эти лотки считаются на плотность pI=1,8 т/м3.
Всё врут и весьма опасно.
На руках изыскания геологов.
Песчано-гравийная смесь слежавшаяся за 3 года имеет следующие характеристики. Плотность 2,25 т/м3, фи не указано, С=28 кПа (видимо только для супеси); Е=57 МПа (штампом 600 см2), Е=63,2 МПа (штампом 5000 см2), е=0,06; расчётное сопротивление грунта R=250 кПа; среднепучинистый (геологи в одну кучу туда ещё включили супесь рядом, а что, тоже насыпь ведь).
Самое показательное плотность 2,25 т/м3. Лотки сломаются. Надо в запас брать больше, если это в запас.
Itoshii вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Зависимость между коэффициентом уплотнения и коэффициентом пористости у песков средней крупности

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Определение прочностных характеристик песков средней крупности Askarov Прочее. Архитектура и строительство 4 13.05.2010 05:32
Расчет осадки с учетом песков с коэффициентом пористости е=0 Inner Конструкции зданий и сооружений 4 11.04.2007 16:09