03.09.2019, 10:10 | #1 | |
Можно ли делать такой монолитный участок
Регистрация: 14.01.2019
Сообщений: 56
|
||
Просмотров: 2741
|
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495
|
Я так понимаю, что монолитная плита - это только часть перекрытия, для крепления монорельса, и походу, примыкает к пустотным плитам. UPD. Ну да, второй файлик не посмотрел, так и есть.
В таком случае будет разность прогибов монолитной непреднапряжённой плиты и пустотных преднапряженных плит - в результате фактическая нагрузка будет ложиться на ребра пустотных плит, несущих монолитный участок. Надо либо предусмотреть мероприятия по отсечению монолитного участка от ребер пустотных плит, либо заложить в перекрытии стальную балку между пустоток, к которой и крепить монорельс. Либо - эту самую балку заложить не в уровне, а выше/ниже перекрытия. Последний раз редактировалось Komplanar, 06.09.2019 в 05:32. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.01.2019
Сообщений: 56
|
Цитата:
. Она монолитная т.к. в ней имеется отверстие для дефлектора(как указано на рисунке) ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
я просто вычитала в однои из обсуждений,что для шарнирно-опертой плиты ,да еще без предварительного напряжения и на такой длинный пролет 7 м,недопустимо ----- добавлено через ~3 мин. ----- недопустимо опирание по 2ум сторонам |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
Вместо монолитной плиты воткнуть изрядно гибкий металлический профиль? Будет лучше? Там таль 1т, о чем вообще тут сыр бор? не бывает таких утверждений в книгах, но в инете можно встретить что угодно, редакторов нет. вопрос не стоит выеденного яйца. при должном (вполне обычном) армировании все будет в порядке. а с какими силами мы боремся? сверху парковка? джакузи? засыпка грунтом?
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574
|
У изрядно гибкого металлического профиля E=200000МПа, у бетона В25 начальный Е=30000МПа, а фактический на участках трещинообразования будет от 3000 до 1500МПа. Итого разница в более чем в 100 раз.
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
можно подобрать что бы прогиб мет.профиля был равен прогибу преднапряженной жб плиты, но сечение его получится изрядно большим, высота получится значительно больше толщины плиты
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574
|
Речь не о преднапряженном железобетоне (в котором прогиб удерживается, к слову, "изрядно гибким металлическим профилем" в виде арматуры), а об обычном. И тут сталь заруливает жб легко и в разы, а ваше утверждение противоречит сопромату.
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Offtop: я не буду спорить, молодо зелено
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
не надо считать одинакового сечения.
сравнивай сборную плиту 1,2м толщиной 200мм и двутавр 20 если понакидать двутавров 20 на ширину 1,2м конечно прогиб у двутавров будет меньше (хотя смотря какой пролет), но это экономическая утопия.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Можно ли не делать горячее водоснабжение в здании неотапливаемого общественного туалета? | Gilmiyarova_Tatyna | Водоснабжение и водоотведение | 3 | 17.07.2016 12:54 |
Можно ли делать прирывистую инсоляцию площадок? | Roksan | Архитектура | 4 | 04.07.2016 05:35 |
Монолитный участок между плитами по шифру 0-312 | Sergey198 | Железобетонные конструкции | 5 | 30.03.2016 16:44 |
Можно ли делать уклоны пандусов в 8%? | Arisrtarh | Архитектура | 26 | 01.07.2015 11:00 |
Можно ли делать ступенчатый плитно-сайный фундамент при сейсмике 8 баллов | Irrenium | Основания и фундаменты | 10 | 19.06.2012 14:53 |