Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Максимальные размеры ж.б. плиты перекрытия по стальным балкам

Максимальные размеры ж.б. плиты перекрытия по стальным балкам

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.01.2009, 11:55 #1
Максимальные размеры ж.б. плиты перекрытия по стальным балкам
Dmitij
 
Инженер-конструктор
 
Москва
Регистрация: 09.07.2008
Сообщений: 390

Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Необходимо ли делать дерформационные швы в ж.б. плите перекрыия по стальной балочной клетке, и если да, то с каким шагом, и какими нормами это регламентируется?
Заранее спасибо.

Последний раз редактировалось Dmitij, 16.01.2009 в 12:23.
Просмотров: 7819
 
Непрочитано 16.01.2009, 16:00
#2
Vladi_mir


 
Регистрация: 19.12.2008
Сообщений: 41


Деформационный шов обычно делается на всю высоту здания (включая стены и фундаменты). Т. е. одна часть всего здания отделяется от другой. Только в перекрытии деф. швов не встречал.
Vladi_mir вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2009, 16:19
#3
AVS

Конструктор
 
Регистрация: 30.12.2008
Украина
Сообщений: 115


Какие размеры здания в плане, этажность, какие грунтовые условия?
А вообще в нормативной литературе по фундаментам, м.к. и ж/б есть раздел Деформационные швы.
AVS вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2009, 19:51
#4
Sergey_Semion

конструктор
 
Регистрация: 12.01.2009
Алушта
Сообщений: 26
Отправить сообщение для Sergey_Semion с помощью Skype™


Может имеется ввиду усадочный шов?
Sergey_Semion вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2009, 23:35
#5
Dani

Проектирование
 
Регистрация: 28.06.2007
Тула
Сообщений: 826


Хорошенько бы эскиз.
__________________
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2009, 11:38
#6
Abzorbo

инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.01.2007
Киев
Сообщений: 740
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Sergey_Semion Посмотреть сообщение
Может имеется ввиду усадочный шов?
В смысле усадочный? От усадки бетона?
Я знаю про температурный и осадочный шов, а что за зверь усадочный?
__________________
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2009, 12:50
#7
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Расстояния между температурно-усадочными швами, как правило, должны устанавливаться расчетом. Расчет допускается не производить, если при расчетной температуре наружного воздуха минус 40 °С и выше расстояние между температурно-усадочными швами не превышает значений, приведенных в табл. 3 (25...72 м, см. сам).
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.01.2009, 12:44
#8
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Габариты здание в плане 80х50м. Каркас - стальной. Плиты перекрытия - монолитный ж.б. Плиту, вероятно, надо делить на температурные швы по нормам ж.б? Только я не могу найти размеры температурного блока для ж.б. конструкций. Подскажите, пожалуйста, где искать.
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2009, 12:56
1 | #9
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Из пособия к жб СНиП:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ТДШ.jpg
Просмотров: 745
Размер:	54.4 Кб
ID:	14857  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2010, 11:55 ГОСТ 28984-91
#10
serlibiano


 
Регистрация: 24.03.2010
Сообщений: 5


ГОСТ 28984-91

Название документа: Модульная координация размеров в строительстве. Основные положения

Название анг.: Modular size coordination in building engineering. Basic rules

Код:
[Выделить все]
 выложу позже, к сожалению, загрузка из офиса заблокирована.
serlibiano вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2010, 12:18
#11
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Температурно-усадочные швы (по памяти) в бетоне 30-40 м (ЖБ СНиП) в металле 120 м).Соответственно надо резать с учетом жб.
igr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Максимальные размеры ж.б. плиты перекрытия по стальным балкам

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? Kash Конструкции зданий и сооружений 10 19.04.2012 22:29
Как сделать плиты перекрытия самому Максим Ек Конструкции зданий и сооружений 111 16.10.2008 15:16
Расчет монолитной плиты перекрытия по стальным балкам pbykov Железобетонные конструкции 4 27.06.2008 05:44
Расчет предварительно-напряженной ж.б. плиты со стальным канатом в качестве арматуры Madtosh Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 07.03.2008 09:24