Проникающая гидроизоляция бетона
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Армирование приямков в монолитной фундаментной плите

Армирование приямков в монолитной фундаментной плите

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.04.2009, 16:01 #1
Армирование приямков в монолитной фундаментной плите
gray-85
 
Регистрация: 16.04.2009
Сообщений: 3

Скиньте пожалуйста примеры армирования приямков или подскажите как их правильно заармировать(имею в виду не диаметры арматуры, а конструктивное решение)!!!! у меня приямки глубиной 1250мм, размерами 1800х2600мм, при толщине фундаментной плиты 1200мм
Просмотров: 15568
 
Непрочитано 16.04.2009, 16:09
#2
Monolit-aga


 
Регистрация: 24.03.2009
Москва
Сообщений: 223


мы по этому принципу армируем
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Армирование Приямка.dwg (111.2 Кб, 10033 просмотров)
Monolit-aga вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2009, 17:01
#3
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,229


Цитата:
Сообщение от Monolit-aga Посмотреть сообщение
мы по этому принципу армируем
Скажите, зачем столько поперечной арматуры?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2009, 12:44
#4
GeorgyNS


 
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 33


Плита с приямками
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Плита на отм.-3,200 (15,11,05)-ИЗМ1.dwg (1.67 Мб, 9028 просмотров)
GeorgyNS вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2009, 14:35
#5
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,415


Цитата:
Сообщение от Monolit-aga Посмотреть сообщение
мы по этому принципу армируем
необходимо нижние стержни (желтые) заводить и анкерить в верхнюю зону т.к. они обыкновенно растянутые и, соответственно, стремятся выколоть бетон из внутреннего угла. См похожий случай в руководствах
__________________
хорошее - в обыденном
p_sh вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Армирование приямков в монолитной фундаментной плите

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование зоны продавливания в монолитной плите Ната14 Железобетонные конструкции 157 17.07.2019 19:38
Температурно-усадочный шов в фундаментной плите nalivai Основания и фундаменты 37 05.12.2012 17:59
Моменты в монолитной плите rualex Расчетные программы 4 23.05.2008 00:34
Армирование фундаментной ребристой плиты constructorl Расчетные программы 55 15.02.2008 15:23
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41