| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Как правильно выбрать перегородку с пределом огнестойкости

Как правильно выбрать перегородку с пределом огнестойкости

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.08.2014, 16:29 #1
Как правильно выбрать перегородку с пределом огнестойкости
FRAER
 
Инженер
 
РФ
Регистрация: 02.04.2009
Сообщений: 831

Суть вопроса такова!
Требуется выполнить перегородку в лестничной клетке с пределом огнестойкости REI90.
По каталогу КНАУФ есть перегородки и на них указан предел огнестойкости EI без R.

R – потеря несущей способности.

Е – потеря целостности.

I – потеря теплоизолирующей способности.


А почему не указывает R в альбомах кнауф или R используется только для несущих стен????

Где про это можно прочитать???
Просмотров: 3527
 
Непрочитано 06.08.2014, 11:18
#2
Arch-lm


 
Регистрация: 27.04.2007
Красноярск
Сообщений: 53


Да, R используется только для несущих стен. Я после замечания пожарника поставил перегородку из газобетонных блоков "Сибит" толщиной 200мм, у них в сертификате стоит REI240. Вопрос был снят.
Arch-lm вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2014, 12:08
#3
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 831


Спасибо!!!
Теперь стало понятно.
FRAER вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2014, 13:46
#4
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Мы успешно использовали для ограждающих стен ЛК (в каркасном здании) гипсокартонные перегородки КНАУФ.
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1123619&postcount=10
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1123968&postcount=21
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2014, 22:55
1 | #5
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


Offtop: на самом деле вопрос дремучий, так как 123-ФЗ предъявляет требования "R" к ненесущим стенам, по словам самих представителей МЧС - это косяк, который они постараются в будущем закрыть... а пока делаем лестничные клетки с несущими стенами и т.д. что не есть хорошо для строительства, имхо
xopolllo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Как правильно выбрать перегородку с пределом огнестойкости

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно выбрать опоры под трубопроводы? Bagettt Инженерные сети 25 21.07.2021 11:31
Как правильно выбрать тип траншей, и обозначеня кабелей??? zhamir Электроснабжение 7 08.02.2012 19:37
Как правильно выбрать арматуру для совместной подвеский ВЛ-10кВ и 0.4кВ??? zhamir Электроснабжение 3 11.07.2011 22:18
как правильно выбрать тип траншей в ПОС на наружные сети? HellBoy Технология и организация строительства 1 24.03.2009 17:25