Непрочитано 20.10.2008, 11:58 #1
Узел опирания метал. колонны на ж/б колонну
sergey_1
 
инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2008
Сообщений: 10

Добрый день.
У меня проект надстройка 3 этажей на сущест. здание по серии ИИ-04.
колонны 40х40. Расчетная схема - рамный металлический каркас. Подскажите как спроектировать или что почитать про узел опирания металлической колонны на ж/б колонну. Если обсуждалось раньше буду рад за ссылочку. Я по темам не нашел.
Просмотров: 5663
 
Непрочитано 20.10.2008, 12:16
#2
tesibiy


 
Регистрация: 09.10.2008
Сообщений: 32


Интересный вопрос, сам с этой проблемой столкнулся, тоже проэктируем надстройку над существующим 6 этажный зданием, на практике когдато столкнулся с вариантом когда пяту колоны просто по периметру приваривали к торцевой закладной детали существующей колоны, правда в сериях каркаса неочень розбираюсь потому неуверен что тоцевые детали есть в верхних колонах всех серий, я предлагал вариант когда колону обвязать под ригелем двумя хомутамы но такая конструкция требует очень большую нижнюю пластину (гдето 55х55см), но вариант со сваркой мне непонравился всеже болтовые соединения как по мне намного надежнее.
tesibiy вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2008, 12:34
#3
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Можно сделать монолитный пояс по периметру под метал. колонны, базы колонн сделать шарнирными.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2008, 17:06
#4
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Жестко соединить металл. кол. с ж/б колонной можно, если есть данные по колонне и каркасу. А так надо просто посадить, условно шарнирно. У Вас как задумано?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2008, 20:10
#5
acid


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Жестко соединить металл. кол. с ж/б колонной можно, если есть данные по колонне и каркасу. А так надо просто посадить, условно шарнирно. У Вас как задумано?
Похоже что еще никак! ИМХО - шарнир рулит - лишние моменты ни к чему.
 
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2008, 11:01
#6
sergey_1

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2008
Сообщений: 10


Я планирую посадить колонну жестко. Планируется каркас без связей.
sergey_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2008, 11:02
#7
sergey_1

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2008
Сообщений: 10


Колонна по серии ИИ-04 размерами 400х400, высота этажа 3.300
sergey_1 вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2008, 11:42
#8
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Никто не говорит делать каркас со связями. Базы шарнирные, все остальные узлы - рамные.
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2008, 12:46
#9
sergey_1

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2008
Сообщений: 10


Спасибо Liam. есть над чем подумать.
sergey_1 вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2008, 20:07
#10
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


При расчете с жестким соединением надо ввести данные по нижнему каркасу, вряд ли Вы их соберете полноценно. Шарнир же на порядок упростит задачу, следовательно, повысится надежность конечного результата. Даже если и рассчитаете правильно, исполнение сопряжения будет непростым.
Резюме: прикинуть предварительно надстройку с рамными узлами наверху и шарнирным опиранием, и только если перемещения или сечения покажутся громадными, перейти к жесткому...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2008, 09:44
#11
sergey_1

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2008
Сообщений: 10


Пересчитал в Лире по рекомендация схему.
Кто заценит? Принимаются любые комментарии.
Вложения
Тип файла: rar смолен рама без череп.rar (16.1 Кб, 255 просмотров)
sergey_1 вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2008, 10:03
#12
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


В .txt сохраните файл
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2008, 10:12
#13
sergey_1

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2008
Сообщений: 10


Теперь TXT.
Вложения
Тип файла: rar смолен рама без череп.rar (29.1 Кб, 251 просмотров)
sergey_1 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Узел опирания метал. колонны на ж/б колонну

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел опирания балки на колонну Саша1983 Конструкции зданий и сооружений 111 23.06.2008 14:25
Узел опирания балки на колонну, МК Svetlanna Конструкции зданий и сооружений 3 06.02.2008 14:03
Узел опирания балок на колонну БУМБАРАШ Конструкции зданий и сооружений 8 21.11.2007 20:12
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08