| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Проектирую здание впритык к существующему. Проблеммы
Регистрация: 07.06.2008
Сообщений: 60
|
||
Просмотров: 6776
|
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
2. Решение: разделительная стенка между старым и новым зданиями не должна быть связана с новым зданием. Новое здание проектировать на своём собственном свайном/плитном фундаменте. И не забыть посчитать взаимное влияние двух фундаментов - чтобы разделительная стенка была достаточно глубоко заделана в грунт для предотвращения осадки старого здания. |
|||
![]() |
|
||||
генплана нет Регистрация: 15.08.2007
spb
Сообщений: 305
|
у нас помню что-то на подобе было.
+ ко всему сказанному Серегой. Делали мощную консоль для опирания колонн, чтобы увеличить расстояние между фундаментами. Удачи.
__________________
Форум генпланистов -поиск подскажет... Еще раз рекламу вставишь-вообще бан заработаешь! /kpblc/ |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
а чего их обслуживать, если там теоретически не должно быть ни дождя, ни солнца, ни ветра?
- заканопатьте щель между новой и старой стеной по периметру. Вернее оформите её как деф.шов. и всё нормально будет, я думаю. |
|||
![]() |