Металлическая свая и монолитный ростверк
инженер-конструктор
Регистрация: 19.09.2008
Сообщений: 59
|
||
Просмотров: 5234
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.09.2008
Сообщений: 59
|
Эскиз прикреплен для примера. Предлагаю обсудить конструкцию. Грунты вечномерзлые, сваи буроопускного типа
----- добавлено через ~3 мин. ----- Автор утверждает, что нагрузку от ростверка воспринимает ствол сваи из металлической трубы, заполненной бетоном с установленным внутри арматурным каркасом. Нагрузка от ростверка передается на сваю и грунт |
|||
|
||||
мостовик Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.05.2014
Сообщений: 322
|
Каркас нужен чтобы воспринимать растяжение в бетоне, с какой стороны будет растяжение никто не знает, поэтому арматура симметрично вкруговую делается, он не должен передавать нагрузку, не для того его туда поставили.
__________________
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.09.2008
Сообщений: 59
|
Какой это тип сваи? Как при таком устройстве обеспечивается несущая способность?
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.05.2014
Сообщений: 322
|
вы пишете что свая буроопускная, судя по чертежу это не так, что то тут не вяжется
буроопускная это когда в скважину опускают железобетонную сваю, отсюда и название
__________________
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным. |
|||
|
||||
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530
|
Судя по рисунку оголовок без острия с открытым концом. По крупицам информации это обсадная труба, тип сваи - свая оболочка заполняемая бетоном, рассчитывается также как набивные и буровые сваи. От технологии устройства зависит коэффициент условий работы грунта
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.09.2008
Сообщений: 59
|
Как посчитать несущую способность по боковой поверхности сваи? Свая буроопускная, внутренняя полость заполняется бетоном по СП 25 п. 6.3.10 чтобы не ржавела изнутри. Автор туда вставил арм каркас и сверху монолитный ростверк. В этой свае несущий элемент труба, смерзается с грунтом. Нагрузка должна передаваться через металлический оголовок на трубу! И вот интересно, как в таком случае будет работать свая?
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.12.2010
Сообщений: 248
|
Это так.
Могу добавить к этому, что в данном случае арматура служит для образования жесткого стыка оголовка сваи с ростверком, потому как сама труба судя по чертежу с ростверком не связана. Т.е. я предполагаю, что автор установил арматуру в качестве закладных деталей. По скольку длина арматуры в стволе сваи равна 1 м, что является 1/8 длины сваи, она не является армированием ствола сваи (а является закладными деталями). Рабочая длина арматуры при которой она уже является армированием ствола сваи равна 1/3 длины сваи или больше. |
|||
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,200
|
Если нет растяжения в свае - то считать как обычно, по Raf и Rsh с геологии. Я бы в таком случае приваривал арматуру к трубе, каркас не закладывал. Бетон внутри так же смерзнется с трубой как и грунт снаружи, поэтому все будет работать.
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.09.2008
Сообщений: 59
|
Свая работает на выдергивание тоже. Я считаю свая спроектирована неправильно.
да, арматура должна быть приварена к трубе, иначе нагрузка на трубу не передается. СП 25 п.6.3.10 Полые сваи и сваи-оболочки, не требующие по расчету бетонного заполнения, следует заполнять бетоном класса не ниже В7,5, а в пределах слоя сезонного промерзания-оттаивания и выше - бетоном класса не ниже В15 с соблюдением требований по предотвращению образования трещин Заполнение внутренней полости выполняется с целью антикоррозионной защиты, в старом снипе допускалось заполнять цементно-песчаной смесью |
|||
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,200
|
Если свая работает на выдергивание, то каркас должен быть на всю длину сваи. Опять же, если каркас вы будете топить в жидком бетоне, наподобие буронабивной сваи, то необходимо каркасы делать с диафрагмами, и т.п. (см. п. 8.18 СП 24).
Сваи лучше заполнять сухой цементо-песчаной смесью ниже сезонного промерзания-оттаивания, с ней на морозе проще, ИМХО. Тогда арматуру привариваем к трубе 100%. На величину сезонного промерзания оттаивания сваи лучше окрасить антикором на эпоксидном вяжущем (lm1-lm3 по ISO), что не только не допустит коррозии, но и снизит смерзание и воздействие сил морозного пучения. |
|||
|
||||
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530
|
Исходных данных, кроме фото 3*4 виновника вопроса я не вижу.
Чтобы сказать как работает свая нужен геол. разрез или скважина, характеристики грунтов, привязка сваи с высотами в геол. разрезе, нагрузки на оголовок, одиночная свая или в кусте... Тогда уже можно поговорить стойка ли это или висячая, работает на выдергивание или только на сжатие. ----- добавлено через 56 сек. ----- Offtop: Не вводите в заблуждение |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.09.2008
Сообщений: 59
|
висячая свая работает на сжатие и выдергивание - по условиям. данных достаточно, чтобы обсудить устройство сваи. dik-son, каким образом передается нагрузка на трубу? за счет чего?
----- добавлено через ~2 мин. ----- автор утверждает, что это буроопускная свая |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
ЛИРА-САПР 2013rus. Монолитный ленточный ростверк, какие реакции опор и эпюр правильные? | agafosha | Лира / Лира-САПР | 6 | 05.04.2017 11:56 |
Какой фундамент лучше выбрать?сваи(столбчатый +монолитный ростверк)или свайный фундамент +ростверк (мон плита) | Эрдэм | Основания и фундаменты | 2 | 19.04.2016 00:22 |
Можно ли таким образом опереть колонну на монолитный ростверк? | linok_844 | Основания и фундаменты | 2 | 25.08.2015 23:31 |
Нужен ли монолитный ленточный ростверк под монолитную стену технического этажа | Liyob | Основания и фундаменты | 5 | 12.12.2013 07:05 |
Монолитный ростверк по металлическим стойкам | Виталька Паустовский | Основания и фундаменты | 7 | 27.02.2009 14:11 |