| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Купил кран-балку, меньшего пролета, можно ли ее нарастить путем сварки двутавра?

Купил кран-балку, меньшего пролета, можно ли ее нарастить путем сварки двутавра?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.04.2015, 14:24 #1
Купил кран-балку, меньшего пролета, можно ли ее нарастить путем сварки двутавра?
Константин111
 
Регистрация: 16.01.2013
Сообщений: 5

Купил кран-балку, меньшего пролета, можно ли ее нарастить путем сварки двутавра?
Кран-балка опорная,однобалочная,тельфер г/п 3,2т
Двутавр 35Б2
Расстояние между головками рельса 11300.
Подскажите где можно точно посмотреть узел стыковки если она вообще допустима.
Просмотров: 15211
 
Непрочитано 13.04.2015, 08:48
#2
Engineering RUS


 
Регистрация: 08.08.2013
Сообщений: 103


Если поможет.
http://dwg.ru/dnl/4259
сколько не хватает?
Надо учитывать конструкцию тельфера - габарит накладок может препятствовать ходу, разрыв в нижней полке заполнить стальной подкладкой (с сваркой к накладке) и подонать поверхности УШМ для прохода катка тали.
Engineering RUS вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2015, 11:15
#3
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821


Да никаких накладок, только встык с разделкой кромок варить надо.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.426.2-6 в.jpg
Просмотров: 1628
Размер:	258.3 Кб
ID:	147600  
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2015, 09:35
#4
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от Константин111 Посмотреть сообщение
Купил кран-балку, меньшего пролета, можно ли ее нарастить путем сварки двутавра?
Кран-балка опорная,однобалочная,тельфер г/п 3,2т
Двутавр 35Б2
Расстояние между головками рельса 11300.
Подскажите где можно точно посмотреть узел стыковки если она вообще допустима.
Да можно, обычная практика. Если пролетная балка сплошного сечения, то стык под 45 грудусов, в низу и с верху накладки толщиной 10мм.
Если балка перфорированная, тут несколько сложнее, разрезается через три зуба и эта лабуда стыкуется с другим перфорированным куском.
Да кстати:
Первое: Я сомневаюсь что у вас пролетная балка изготовлена из 35Б2, такие вещи делают из балок по ГОСТ 19425 т.е. у вас скорее всего балка 36М
Второе: Как 35Б2 так и 36М, для таких нагрузок слабенькая, если бы мне сказали сделать из 36М, я бы точно ее либо перфорировал либо усиливал сечение балки
ЗЫЖ Проще говоря привозите к нам, мы сделаем и дадим соответствующие документы.

Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
Да никаких накладок, только встык с разделкой кромок варить надо.
Ну да наговорите то же, кстати стык в приведенной картинке стыки для серий подкрановых балок, а вовсе не для пролетной балки опорного крана.
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2015, 10:07
#5
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Serge Krasnikov Посмотреть сообщение
кстати стык в приведенной картинке стыки для серий подкрановых балок, а вовсе не для пролетной балки опорного крана.
И в чем принципиальные отличия?
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2015, 10:18
#6
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
И в чем принципиальные отличия?
Ну хотя бы там другой сортамент, эмовский усиленный, пролетная балка более жесткая нежели подкрановая, ну и основное нормативное отличие подкрановые балки 426 серия это типовые строительные конструкции, а пролетная балка крана таковой не является, это продукция машиностроительная, у нее свои нормативные крючки.
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2015, 10:32
#7
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Serge Krasnikov Посмотреть сообщение
Ну хотя бы там другой сортамент, эмовский усиленный,
Балки из эмовского сортамента нельзя сварить встык без накладок, получив (при наличии выводных планок и физ. контроля качества швов) равнопрочное соединение? Можно. Страничка из серии дана как пример конструктивного исполнения стыка.
Цитата:
Сообщение от Serge Krasnikov Посмотреть сообщение
пролетная балка более жесткая нежели подкрановая
Это на конструкцию стыка никак не влияет.
Цитата:
Сообщение от Serge Krasnikov Посмотреть сообщение
ну и основное нормативное отличие подкрановые балки 426 серия это типовые строительные конструкции, а пролетная балка крана таковой не является, это продукция машиностроительная, у нее свои нормативные крючки.
В этом и был мой вопрос. Чего такого особенного в стыке балки кран-балки в сравнении с стыком балки строительной конструкции?
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2015, 11:28
#8
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Балки из эмовского сортамента нельзя сварить встык без накладок, получив (при наличии выводных планок и физ. контроля качества швов) равнопрочное соединение? Можно. Страничка из серии дана как пример конструктивного исполнения стыка.
Это на конструкцию стыка никак не влияет.
В этом и был мой вопрос. Чего такого особенного в стыке балки кран-балки в сравнении с стыком балки строительной конструкции?
По вашему так, а вот по нашему оказывается нет
Открываем Требования к изготовлению, ремонту и реконструкции металлоконструкций грузоподъемных кранов. РД 24.090.97-98 и читаем
Цитата:
3.4. В металлоконструкциях коробчатого сечения стыки поясов должны быть смещены относительно стыков стенок не менее, чем на 150 мм, а при наличии диафрагм, стыки поясов и стенок должны отстоять от нее на расстояния не меньше, чем 50 мм (рисунок 1).
А вот и рисунок
Иными словами если я не делаю накладку примерно 300мм, я вынужден делать разделку согласно рисунка
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Захват-1.jpg
Просмотров: 3652
Размер:	17.8 Кб
ID:	147792  
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2015, 11:57
#9
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Serge Krasnikov Посмотреть сообщение
По вашему так, а вот по нашему оказывается нет
Открываем Требования к изготовлению, ремонту и реконструкции металлоконструкций грузоподъемных кранов. РД 24.090.97-98 и читаем
Цитата:
3.4. В металлоконструкциях коробчатого сечения стыки поясов должны быть смещены относительно стыков стенок не менее, чем на 150 мм, а при наличии диафрагм, стыки поясов и стенок должны отстоять от нее на расстояния не меньше, чем 50 мм (рисунок 1).
А вот и рисунок
Иными словами если я не делаю накладку примерно 300мм, я вынужден делать разделку согласно рисунка
Есть подозрение, что требование о смещении стыков относиться только к сварным балкам. Как-то мне кажется маловероятным, чтобы делали такую разделку при стыке прокатной балки. К сожалению, сейчас нет времени ознакомиться с РД 24.090.97-98. Но если нормы говорят надо - значит надо. Вам, как машиностроителю, виднее.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2015, 12:03
#10
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Есть подозрение, что требование о смещении стыков относиться только к сварным балкам.
Мы не пользуемся сварными балками, у нас на путь идет только эмовский прокат, ну можем отперфорировать.
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2015, 15:07
#11
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


у меня один вопрос, кто где накосячил?
gomer вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2015, 09:51
#12
IgoryaN

Тельферы, кран-балки
 
Регистрация: 02.03.2007
Russia
Сообщений: 65


Неплохо бы пересчитать на прочность и жёсткость после удлинения...
IgoryaN вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2015, 11:48
#13
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821


Цитата:
Сообщение от Serge Krasnikov Посмотреть сообщение
Как 35Б2 так и 36М, для таких нагрузок слабенькая
По прогибу не проходит, да. Получается где-то 1/300.

Цитата:
Сообщение от Serge Krasnikov Посмотреть сообщение
Открываем Требования к изготовлению, ремонту и реконструкции металлоконструкций грузоподъемных кранов. РД 24.090.97-98 и читаем
Цитата:
3.4. В металлоконструкциях коробчатого сечения стыки поясов должны быть смещены относительно стыков стенок не менее, чем на 150 мм, а при наличии диафрагм, стыки поясов и стенок должны отстоять от нее на расстояния не меньше, чем 50 мм (рисунок 1).
А вот и рисунок
Это для составных балок. Хоть в СНиП и в пособии к нему, хоть в РД 24.090.97. Вот страница из украинского аналога этого РД, если интересно. Картинки один в один.

Цитата:
Сообщение от Serge Krasnikov Посмотреть сообщение
Ну да наговорите то же, кстати стык в приведенной картинке стыки для серий подкрановых балок
Не подкрановых балок, а монорельсов. Серия 1.426.2-6 в.1,91 "Балки путей подвесного транспорта". Хоть это уже и "строительная" конструкция, а не "машиностроительная" , по сути ведь - то же самое, тельфер катается по нижнему поясу балки. Или в машиностроении сниженные требования к усталостной прочности стыков балок?
Если стык с накладками пройдет по расчету на усталость - не вопрос)) Но стык на накладках - совсем не заводское исполнение монорельса, а шараж-монтаж.
Стык встык+УЗК+зачистка швов заподлицо - равнопрочный основному металлу. Так надо делать.

Цитата:
Сообщение от Serge Krasnikov Посмотреть сообщение
и основное нормативное отличие подкрановые балки 426 серия это типовые строительные конструкции, а пролетная балка крана таковой не является, это продукция машиностроительная, у нее свои нормативные крючки.
Какие же крючки у нее? Какой норматив не разрешает стыковать встык, а только через накладки? Казалось бы, наоборот - машиностроение - галтели, зачистка и строжка швов и пр., не так как у строителей с их накладками...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 54.jpg
Просмотров: 613
Размер:	137.2 Кб
ID:	147875  

Последний раз редактировалось lexabelic, 17.04.2015 в 12:20.
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2015, 13:52
#14
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
Не подкрановых балок, а монорельсов. Серия 1.426.2-6 в.1,91 "Балки путей подвесного транспорта". Хоть это уже и "строительная" конструкция, а не "машиностроительная"
Еще раз, пролетная балка это не путь а часть крана, у нее свои требования, а также свои нормативные РД, хотите вы этого или не хотите
Ну например: открываем Нагрузки и воздействия, приложение Е, таблица Е1,
Цитата:
Балки крановых путей под мостовые и подвесные краны управляемые: с пола в том числе тельферы (тали)
Смотрим во второй графе вертикальные прогибы 1/250, в третей графе "от одного крана"
Я рассчитываю балку 1/400, да и ты пишешь
Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
По прогибу не проходит, да. Получается где-то 1/300.
Теперь, читаем
Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
Это для составных балок. Хоть в СНиП и в пособии к нему, хоть в РД 24.090.97.
Еще раз пишу, для путей подвесных кранов, пролетных балок кранов в России используется Эмовский двутавр, если используется составной двутавр, то все равно используется Эмовский двутавр или его половина, обусловлено это тем, что конструкции колес тележек приспособлены именно к этому двутавру. Кто желает, может конечно сделать путь и из сваренного двутавра, но хочу предупредить, во избежание неопрятностей не появляйтесь больше на этих объектах
Прим. Исключением могут быть только тельферы выполненные по ихним стандартам

ЗЫЖ Каждый из вас волен делать по тем понятиям какие вам нарвЮтся, но у меня специфика моей работы такова, что мне приходится появляться на этих же объекрах снова и снова, мне ваши "сварные двутавры на подвесных путях" не подходЮт
______________________
За сим разрешите откланяться
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2015, 14:42
#15
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821


Цитата:
Сообщение от Serge Krasnikov Посмотреть сообщение
для путей подвесных кранов, пролетных балок кранов в России используется Эмовский двутавр
Вопрос не в этом. У человека прокатный 35Б2, он ее уже купил, мы ничего не можем с этим поделать. Что мешает ему подвесить таль иностранного производства, под двутавр с параллельными полками??? Ничего не мешает. Как ничего не мешает сделать новые ролики, если таль под двутавр с уклоном полок.

Цитата:
Сообщение от Serge Krasnikov Посмотреть сообщение
Еще раз, пролетная балка это не путь а часть крана, у нее свои требования, а также свои нормативные РД, хотите вы этого или не хотите
Вопросов нет.
Какие нормы по проектированию/изготовлению кранов, в которых регламентирована (или рекомендуется) конструкция стыков кран-балок и, в частности, запрещено стыковать их впритык? При чем здесь нагрузки и воздействия???

----- добавлено через ~13 мин. -----
Там разница в методике расчета разве? На прочность и общую устойчивость и отгиб полок от расчетных нагрузок, на прогиб от нормативных, на усталость - нормативная статика + динамика (как бы эти нагрузки не определялись).

В каком нормативе по кранам сказано не делать стыки пролетной балки однобалочного крана впритык, а делать на накладках?

Последний раз редактировалось lexabelic, 17.04.2015 в 15:01.
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2015, 18:48
#16
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
Вопрос не в этом. У человека прокатный 35Б2, он ее уже купил, мы ничего не можем с этим поделать.
Вы наверное то что я написал читали по диагонали с низу в верх
Цитата:
Сообщение от Serge Krasnikov Посмотреть сообщение
Первое: Я сомневаюсь что у вас пролетная балка изготовлена из 35Б2, такие вещи делают из балок по ГОСТ 19425 т.е. у вас скорее всего балка 36М
Если он ее купил то у производителя(продавца) должен быть сертификат соответствия согласно регламента таможенного союза "О безопасности машин и оборудования", и не знать как делают кран-балки он просто не мог
Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
Что мешает ему подвесить таль иностранного производства, под двутавр с параллельными полками??? Ничего не мешает. Как ничего не мешает сделать новые ролики, если таль под двутавр с уклоном полок.
Я такие встречал богатых организациях, но вот одна беда, те кто покупает тали по диновским стандартам покупает сразу и ихний двутавр, так что "не смешите мои подкровы" с вашим 35Б2
Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
В каком нормативе по кранам сказано не делать стыки пролетной балки однобалочного крана впритык, а делать на накладках?
Цитата:
Сообщение от Serge Krasnikov Посмотреть сообщение
Открываем Требования к изготовлению, ремонту и реконструкции металлоконструкций грузоподъемных кранов. РД 24.090.97-98 и читаем
Цитата:
Сообщение от Serge Krasnikov Посмотреть сообщение
Иными словами если я не делаю накладку примерно 300мм, я вынужден делать разделку согласно рисунка
ЗЫЖ Знаешь мне уже скучно самого себя цитировать, кран-балки вам все равно не делать, а пути с божьей помощью я и без вас сделаю.
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2015, 09:41
#17
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821


Мда...
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2015, 15:44
#18
roma1187

конструктор
 
Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326


Цитата:
Сообщение от Serge Krasnikov Посмотреть сообщение
Цитата:


3.4. В металлоконструкциях коробчатого сечения стыки поясов должны быть смещены относительно стыков стенок не менее, чем на 150 мм, а при наличии диафрагм, стыки поясов и стенок должны отстоять от нее на расстояния не меньше, чем 50 мм (рисунок 1).
1, Коробчатое не есть двутавровое.. Двутавр не есть коробчатое сечение
2, Подскажите пожалуйста что нарисовано на данной картинке (пост 8)?
3, РД 24.090.97-98 читал,так и не понял как выполнить стык двутавра допустим 45М
4, И по РД 24.090.97-98
3.3. Длина состыкованных элементов металлоконструкций должна быть не менее 15S (S  толщина листа, полки уголка, швеллера, двутавра) при толщине элементов не более 10,0 мм включительно, и не менее 150 мм при толщине элементов более 10,0 мм.
получается что можно кран балку из кусочков по 15 см делать (стыковать) или тут про что тут говориться?

Последний раз редактировалось roma1187, 24.04.2015 в 15:50.
roma1187 вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2015, 12:35
#19
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от roma1187 Посмотреть сообщение
1, Коробчатое не есть двутавровое.. Двутавр не есть коробчатое сечение
2, Подскажите пожалуйста что нарисовано на данной картинке (пост 8)?
3, РД 24.090.97-98 читал,так и не понял как выполнить стык двутавра допустим 45М
4, И по РД 24.090.97-98
3.3. Длина состыкованных элементов металлоконструкций должна быть не менее 15S (S  толщина листа, полки уголка, швеллера, двутавра) при толщине элементов не более 10,0 мм включительно, и не менее 150 мм при толщине элементов более 10,0 мм.
получается что можно кран балку из кусочков по 15 см делать (стыковать) или тут про что тут говориться?
1. Двутавр не коробчатое сечение.
2. На рисунке из РД, пост 8, сверху дало действительно коробчатое сечение, а код ним пример, как стыковать двутавр, ещё раз хочу сказать, в кран-балках не применяют сварные двутавры на пролетных балках, не заблуждайтесь.
3. Очень просто. Стенка режется вертикально, сверху полка режется на расстоянии не менее 150мм соединяется с разрезаной стенкой код полкой, в низу также, но зеркально относительно разрезанной стенке. Вторая часть балки разделывалась также, при соединении получалось нечто вроде заммка.
4. Описывается ограничения по размерам этого соединения.

ЗЫЖ Мы по этому РД разделывали коробки более солидных кранов, грузоподьемностью больше 30т, нежели обычные кран-балки, пректы проходили техническую экспертизу, и краны в последствии были поставлены на учёт в РТН, и на сегодняшний день они весьма благополучно работают
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2015, 09:04
#20
roma1187

конструктор
 
Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326


Цитата:
Сообщение от Serge Krasnikov Посмотреть сообщение
ЗЫЖ Мы по этому РД разделывали коробки более солидных кранов, грузоподьемностью больше 30т, нежели обычные кран-балки, пректы проходили техническую экспертизу, и краны в последствии были поставлены на учёт в РТН, и на сегодняшний день они весьма благополучно работают
Я верю что это надежный стык, но к чему такие страдания ( с резьней полок и стенок под прямыми углами) , почему нельзя просто сделать косой стык (полки и так будут разнесены по 150 мм) ?
roma1187 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Купил кран-балку, меньшего пролета, можно ли ее нарастить путем сварки двутавра?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Можно ли нарастить балку монорельс к другой балке (сваркой) ruslankra Металлические конструкции 13 14.04.2013 19:34