Коэффициенты условий работ при определении сопротивления грунта
Регистрация: 07.08.2014
Сообщений: 42
|
||
Просмотров: 3159
|
|
||||
Начинающий конструктор Регистрация: 24.07.2010
Украина
Сообщений: 39
|
100 мм несущего слоя под подошвой фундамента это не серьезно. Заглубитесь в Ваш слабый суглинок на 300мм подошвой и посчитайте R0 суглинка. Если сопросивление не выдерживает - заменяйте основание (замена грунта, подушки и т. д.). По поводу формул на R0, коэффициенты условий работы перед телом формулы и только служат для увеличения значения (по табл. от 1 до 1,4). Если разобрать формулу, то основную "нагрузку" несет удельное сцепление со своим коэф. Мс.
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
5.6.10 Расчетные значенияопределяют при доверительной вероятности СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений. , принимаемой для расчетов по предельному состоянию II равной 0,85. Указанные характеристики находят для слоя грунта толщиной z ниже подошвы фундамента: z=b/2 при b<10 м и z =4+0,1*b м
Если толща грунтов, расположенных ниже подошвы фундаментов или выше ее, неоднородна по глубине, то принимают средневзвешенные значения ее характеристик. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.08.2014
Сообщений: 42
|
Цитата:
Диапазон этих коэффициентов (от 1 до 1.4) говорит об их существенном влиянии на R. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Тут, думаю, можно логично к выводу прийти, что и множитель Gc1*Gc2/k тоже должен осредняться по глубине. Т.к. он зависит от типа и характеристик грунта.
|
|||
|
||||
Проектируем конструкции Регистрация: 15.09.2011
г.Казань
Сообщений: 78
|
Задам тут свой вопрос - При определении "Коэффициента условий работы грунта при расчете несущей способности свай на боковой поверхности" - γR,f - (табл.7.4 СП 24.13330.2011) этот коэффициент входит во вторую часть формулы (7.8) СП 24.13330.2011 расчета Fd после знака суммы (слоев), а не перед ним (как например - периметр U).
Означает ли это, что мы можем принимать свои коэффициенты для каждого слоя? К чему вопрос - вот у меня забивная свая длиной 10м забивается в лидерную скважину глубиной 1,5м. И из-за этого мне приходится коэффициент вместо 1,0 брать 0,5, что очень нежелательно. В моей ситуации правда наверху к тому же слой насыпного (насыпаемого при планировке) грунта толшиной более 3м и там сопротивление по бок. поверхности все равно не учитывается. Вот думаю - может, мне тогда принять коэффициент 1,0 (раз уж этот слой все равно "вылетел" из расчета).... Иными словами - справедливо ли для такого "комбинированного" способа устройства свай брать разные коэффициенты γR,f для верхнего слоя с лидерной скважиной и для нижележащих слоев (где лидерной скважины уже нет)? Последний раз редактировалось sheged, 20.05.2019 в 23:38. |
|||
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Коэффициенты при подсчёте объёмов работ и материалов | Дмитррр | Прочее. Архитектура и строительство | 19 | 11.08.2022 02:27 |
Коэффициенты давления грунта на подпорные стены по п.9.22-23 СП 22.13330.2016 | V.D. | Основания и фундаменты | 13 | 15.09.2017 02:00 |
Как расчитать удерживающий момент сопротивления грунта обратной засыпки при расчете на опрокидывание ф-та? | snoopert | Основания и фундаменты | 7 | 06.06.2013 17:24 |
Буронабивная свая. Коэффициент нормативного сопротивления грунта. | Orion | Основания и фундаменты | 6 | 26.07.2010 06:51 |
Как определить расчетное сопротивления грунта основания R для скальных грунтов. | Svolo4 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 24.07.2009 12:32 |