Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Коэффициенты условий работ при определении сопротивления грунта

Коэффициенты условий работ при определении сопротивления грунта

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.03.2019, 14:03 #1
Коэффициенты условий работ при определении сопротивления грунта
projserv
 
Регистрация: 07.08.2014
Сообщений: 42

Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста.

При определении расчетного сопротивления грунта по п.5.6.7 СП 22.13330 существенное значение имеют коэффициенты условий работ из табл. 5.4.
Но принципиальный вопрос: если основание ниже подошвы неоднородно, насколько грамотно брать эти коэффициенты для верхнего слоя (непосредственно под подошвой)?

Допустим, непосредственно под подошвой у меня слой крупного песка толщиной всего лишь 100мм, а ниже только слабые суглинки. Для песка коэффициент гамма1 в таблице равен 1.4, а для суглинка 1.1.
Неужели в формулу определения расчетного сопротивления грунта по п.5.6.7 СП 22.13330 нужно подставлять гамма1=1.4? Логичнее вроде бы, как в п.5.6.10 для прочих расчетных величин, определять средневзвешенное значение коэффициента гамма1, но в СП ничего об этом не говорится.
Просмотров: 3159
 
Непрочитано 16.03.2019, 10:07
#2
Mari Frank

Начинающий конструктор
 
Регистрация: 24.07.2010
Украина
Сообщений: 39


100 мм несущего слоя под подошвой фундамента это не серьезно. Заглубитесь в Ваш слабый суглинок на 300мм подошвой и посчитайте R0 суглинка. Если сопросивление не выдерживает - заменяйте основание (замена грунта, подушки и т. д.). По поводу формул на R0, коэффициенты условий работы перед телом формулы и только служат для увеличения значения (по табл. от 1 до 1,4). Если разобрать формулу, то основную "нагрузку" несет удельное сцепление со своим коэф. Мс.
Mari Frank вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2019, 08:46
#3
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


5.6.10 Расчетные значенияопределяют при доверительной вероятности СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений. , принимаемой для расчетов по предельному состоянию II равной 0,85. Указанные характеристики находят для слоя грунта толщиной z ниже подошвы фундамента: z=b/2 при b<10 м и z =4+0,1*b м

Если толща грунтов, расположенных ниже подошвы фундаментов или выше ее, неоднородна по глубине, то принимают средневзвешенные значения ее характеристик.
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2019, 13:56
#4
projserv


 
Регистрация: 07.08.2014
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от Mari Frank Посмотреть сообщение
100 мм несущего слоя под подошвой фундамента это не серьезно. Заглубитесь в Ваш слабый суглинок на 300мм подошвой и посчитайте R0 суглинка. Если сопросивление не выдерживает - заменяйте основание (замена грунта, подушки и т. д.). По поводу формул на R0, коэффициенты условий работы перед телом формулы и только служат для увеличения значения (по табл. от 1 до 1,4). Если разобрать формулу, то основную "нагрузку" несет удельное сцепление со своим коэф. Мс.
100мм взял просто для примера, чтобы наглядно показать "странность" коэффициентов условий работы, принимаемых для конкретного грунта, без учета возможного нахождения нескольких разнородных слоев в верхней сжимаемой толще z и вычисления средневзвешенного значения.
Диапазон этих коэффициентов (от 1 до 1.4) говорит об их существенном влиянии на R.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
5.6.10 Расчетные значенияопределяют при доверительной вероятности СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений. , принимаемой для расчетов по предельному состоянию II равной 0,85. Указанные характеристики находят для слоя грунта толщиной z ниже подошвы фундамента: z=b/2 при b<10 м и z =4+0,1*b м

Если толща грунтов, расположенных ниже подошвы фундаментов или выше ее, неоднородна по глубине, то принимают средневзвешенные значения ее характеристик.
В том-то и дело, что этот пункт говорит конкретно о фи, С и гамма (удельн.вес). И всё!!! Здесь ни слова нет о вычислении средневзвешенного значения коэффициентов условий работ по этому же принципу.
projserv вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2019, 18:56
#5
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от projserv Посмотреть сообщение
В том-то и дело, что этот пункт говорит конкретно о фи, С и гамма (удельн.вес). И всё!!! Здесь ни слова нет о вычислении средневзвешенного значения коэффициентов условий работ по этому же принципу.
Тут, думаю, можно логично к выводу прийти, что и множитель Gc1*Gc2/k тоже должен осредняться по глубине. Т.к. он зависит от типа и характеристик грунта.
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2019, 18:16
#6
sheged

Проектируем конструкции
 
Регистрация: 15.09.2011
г.Казань
Сообщений: 78


Задам тут свой вопрос - При определении "Коэффициента условий работы грунта при расчете несущей способности свай на боковой поверхности" - γR,f - (табл.7.4 СП 24.13330.2011) этот коэффициент входит во вторую часть формулы (7.8) СП 24.13330.2011 расчета Fd после знака суммы (слоев), а не перед ним (как например - периметр U).
Означает ли это, что мы можем принимать свои коэффициенты для каждого слоя?
К чему вопрос - вот у меня забивная свая длиной 10м забивается в лидерную скважину глубиной 1,5м. И из-за этого мне приходится коэффициент вместо 1,0 брать 0,5, что очень нежелательно. В моей ситуации правда наверху к тому же слой насыпного (насыпаемого при планировке) грунта толшиной более 3м и там сопротивление по бок. поверхности все равно не учитывается. Вот думаю - может, мне тогда принять коэффициент 1,0 (раз уж этот слой все равно "вылетел" из расчета)....
Иными словами - справедливо ли для такого "комбинированного" способа устройства свай брать разные коэффициенты γR,f для верхнего слоя с лидерной скважиной и для нижележащих слоев (где лидерной скважины уже нет)?

Последний раз редактировалось sheged, 20.05.2019 в 23:38.
sheged вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2019, 09:46
1 | #7
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от sheged Посмотреть сообщение
Иными словами - справедливо ли для такого "комбинированного" способа устройства свай брать разные коэффициенты γR,f для верхнего слоя с лидерной скважиной и для нижележащих слоев (где лидерной скважины уже нет)?
Справедливо
Akim_1989 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Коэффициенты условий работ при определении сопротивления грунта

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Коэффициенты при подсчёте объёмов работ и материалов Дмитррр Прочее. Архитектура и строительство 19 11.08.2022 02:27
Коэффициенты давления грунта на подпорные стены по п.9.22-23 СП 22.13330.2016 V.D. Основания и фундаменты 13 15.09.2017 02:00