| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Ж/б плиты покрытия с V-образными ребрами (усиление)

Ж/б плиты покрытия с V-образными ребрами (усиление)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.07.2019, 12:43 #1
Ж/б плиты покрытия с V-образными ребрами (усиление)
digitall
 
Регистрация: 12.07.2011
Сообщений: 64

Попались вот такие сабжи. Похоже что лепили "из того что было". Вентиляция не выведена, все летит в чердак. Начинается эрозия защитного слоя между ребрами в местах вывода вент.блоков.
Кто-нибудь сталкивался с подобными плитами, условиями эксплуатации?
Чем лучше усилить - сверху слой "набетонки" или можно обойтись спец.смесями со стороны чердака?
Серия плит?

Offtop: зы: для модератора - поиском пользовался, топиков с подобными плитами не нашел.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 150
Размер:	252.0 Кб
ID:	216026  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 116
Размер:	373.3 Кб
ID:	216027  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 113
Размер:	286.7 Кб
ID:	216028  

Просмотров: 1650
 
Непрочитано 15.07.2019, 15:53
#2
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Крупно размерные плиты безрулонной кровли применяются повсеместно. Думаю, подобные плиты установлены на большинстве панельных домов, построенных с 80-х.
Раньше плиты не защищали, потом стали делать мастичную кровлю
Вентиляцию на чердак выводят в зданиях с теплым чердаком, в этом случае кровельные плиты должны быть утеплены. Могут быть варианты с 2-х или 3-слойными плитами.
Плиты обычно разрабатывались в виде зональных дополнений к типовым сериям.

Плит безрулонной кровли с теплым чердаком я не встречал.
Обычно плиты делают корытообразными - ребрами вверх. Плиты с полкой в верхней зоне, показанные у Вас с точки зрения работы железлбетона более рациональные

Если плиты неутепленные, то имеет место строительный брак. В этом случае либо выводите вентшахты через кровлю либо, после выполнения необходимых расчетов приведите конструкции в соответствие к требованиям к теплым чердакам.
Проверьте утеплитель над плитами чердачного перекрытия.
Ну и ремонт или усиление плит (при необходимости)

По теплым чердакам см. Пособие по проектированию жилых зданий. Вып 3 (к СНиП 2.08.01-85, серию 2.160-8.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 15.07.2019 в 16:03.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.07.2019, 16:22
#3
digitall


 
Регистрация: 12.07.2011
Сообщений: 64


Чердак холодный. Недоделки строителей рукажопаф.
Вентиляцию конечно будем выводить.
Меня больше сейчас интересует вопрос по серии плит.
Други, подскажите СЕРИЮ этих плит!
digitall вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Ж/б плиты покрытия с V-образными ребрами (усиление)

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усиление монолитной плиты перекрытия с поперечными трещинами soloha Железобетонные конструкции 28 18.09.2019 09:05
Усиление полки ребристой плиты Aledim Железобетонные конструкции 2 11.07.2014 14:37
Плиты покрытия 3х12 как плиты перекрытия.можно ли использовать? SENSEi Конструкции зданий и сооружений 51 09.04.2014 16:37
Помогите определить серию или ГОСТ, по которым сделаны ребристые плиты с ребрами вверх Ксения В. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 01.12.2013 23:24
Помогите определить серию жб плиты покрытия ребрами вверх безрулонной кровли или ее несущую способность and.rey Обследование зданий и сооружений 1 09.04.2012 02:11