| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Расчет огнестойкости по потере несущей способности. Ansys

Расчет огнестойкости по потере несущей способности. Ansys

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.04.2008, 19:29 #1
NORBI
 
Казань
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 109

Вобщем использую solid226 элемент типа coupled field. Задал sig-eps для разных температур, KXX, C, Dens (по МДС 21-2-2000). Не знаю надо ли вводить ENTH.
Как я понимаю дальше надо конструкцию нагрузить и посчитать без температуры. А потом приложить температуру и вот с этим проблемы. Как надо правильно temperature/ on area или convection/ on area. И как сделать так чтобы температура была функцией от времени. Для этого КЭ можно просмотреть изотермы.

какой keyopt назначить. Если термоэлектрик то статику не считает. Означает ли это то что для статики нужно прикладывать structural/temperature/ on area

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 21.04.2008 в 21:01.
Просмотров: 2626
 
Непрочитано 22.04.2008, 07:42
#2
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


NORBI, я выкладывал уже здесь пример (скрипт) для железобетонной колонны, там есть ответы на Ваши вопросы, но некоторые вопросы не учтены (например лучистая составляющая теплового воздействия)
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.04.2008, 17:21
#3
NORBI


 
Регистрация: 07.12.2007
Казань
Сообщений: 109


Я сам далек тепловаых расчетов, не могли бы Вы хотябы в краце объяснить

что такое film coefficients и bulk temperatures?
SFL,ALL,CONV,290,290,%temper%,%temper% У Вас 290.

STEF,5.67E-8
Stefan-Boltzmann radiation constant, а это на что влияет

и еще не понятны эти две штуки
SPCTEMP,1,temper(T)
!SFL,ALL,RDSF,0.56,0.56,1,1
NORBI вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.04.2008, 17:55
#4
NORBI


 
Регистрация: 07.12.2007
Казань
Сообщений: 109


C = 0,71 + 0,00083 кДж/°С,

MP,C,1,710+800,-0.83

В МДС +0,83 у Вас "-" и зачем еще +800
NORBI вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2008, 07:28
#5
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


NORBI, 1. film coefficient - 290 это коэффициент теплоусвоения, в пособии указано 29000, но методом проб я понял что это слишком много, вероятно ошиблись при составлении, должно быть не 29кДж/С, а 0,29кДж/С
2. bulk temperatures это по сути температура стандартного пожара, задается таблицей.
3. В МДС, одно, в СТО другое, опять же методом проб (сопоставляя с изотремами приведенными в СТО), я решил что так правильней.
4. +800 это очень грубый учет выпаривания для бетона, скажем так некоторая поправка, опять же методом проб.
Все это безо всяких претензий на истину, я в данный момент изучаю данный вопрос и постепенно приду к верному результату.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2008, 02:36
#6
Gnider


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 2


film coefficient - коэф теплоотдачи(Вт/м2*К)
bulk temperatures - температура "конвектирующей" жидкости или газа
Gnider вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Расчет огнестойкости по потере несущей способности. Ansys

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет несущей способности пола. Zombie Архитектура 27 13.02.2017 06:17
Определение несущей способности грунта (экспресс-методы) гелО Основания и фундаменты 9 27.10.2015 18:25
Расчет несущей способности основания фундамента. Prokurat Основания и фундаменты 20 12.04.2015 19:27
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
проверка несущей способности стат. неопр. стержневых систем p_sh Прочее. Архитектура и строительство 1 09.09.2005 12:14