Достаточно 1 клапана на холодную воду.
Замена катриджа вряд ли что даст - я ещё не встречал абсолютно сбалансированного. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Можно сменить лейку душа с большим диаметром отверстий.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Обратные клапана, конечно надо. В современные счетчики они просто встроены - махонькая пластмассовая фитюлька, вообще не занимающая места на трубе. А счетчики все равно менять. Но перетока можно избежать (не при сказочных перепадах в несколько атмосфер) элементарно просто. Если он возникает периодически, то это из-за того, что засорена сеточка аэратора. И сетка душа. Он создает повышенное сопротивление и влияет на смешение в современных однорычажных смесителях. Смените или прочистите аэратор и переток исчезает. Но временно, до следующего засорения. При большой постоянной разнице давлений в можно просто поставить шайбу, сделанную из монеты. Отверстие примерно 3 мм. Вставить в подходящее место (муфту) перед смесителем. И есть ещё старинные смесители "елочка" у которых давно известная неисправность - свищ в перегородке, разделяющей потоки холодной и горячей воды. Вот от такого смесителя может быть переток по всему стояку. Тогда и обратный клапан не спасет, т.к. смешанная вода будет поступать из-за соседа-алкаша. Такие "елочки" надо менять однозначно. Или соседа. |
|||
|
||||
инженер-конструктор КМ Регистрация: 02.07.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 65
|
Цитата:
А если я вместо шарового смесителя поставлю смеситель с двумя вентилями, это не решит проблему с "подмесом"? |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Надо ставить обратные клапаны. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Но обратный клапан будет дешевле.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
инженер-конструктор КМ Регистрация: 02.07.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 65
|
Цитата:
А если смеситель с двумя вентилями, то есть разница какой (с резиновыми прокладками или с керамикой)? Нужно избежать подмеса именно во время работы душа, когда сопротивление увеличивается |
|||
|
||||
инженер-конструктор КМ Регистрация: 02.07.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 65
|
Вчера разговаривал с председателем ТСЖ, узнал что проблема "подмеса" во всем доме. Дом "хрущевка". Давление холодной воды на вводе 2,5 атмосфер, а горячей 6. Задумались о приобретении насоса для всего дома (80 квартир). Подскажите, до скольки атмосфер нужно поднять давление холодной воды, что бы подмес исчез? И какой насос лучше поставить? Заранее спасибо
|
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Если давление 2.5 достаточно для верхних этажей этого конкретного дома, то насос не нужен. Проще снять избыточное давление ГВС на всем вводе. Хотя бы просто задвижкой. Можно заменой насоса (если он в доме), можно частотником (дорого). Можно на вводе ГВС установить регулятор давления "после себя". 6 атмосфер - предельное давление водопровода по нормам. Если оно такое, то запросто может быть и превышено. А тогда возможны аварии - элементарные "срывы" арматуры или даже порывы изношенных труб это часто происходит даже при относительно низких напорах. А уж если это произойдет из-за того, что кто-то поднял давление, то этому "кому-то" грозит и возмещение материального ущерба от заливов.
Обычно давление в ГВС больше из-за неграмотного решения - установки повысительного насоса на ГВС уже после водопроводного. Разница-то в требуемом напоре небольшая - только сопротивление водонагревателя. И правильное решение - использование единого насоса и для ХВС, и для ГВС, и для циркуляции. Но "секрет" правильных решений за последние годы утерян. |
|||
|
||||
инженер-конструктор КМ Регистрация: 02.07.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 65
|
При давлении 2,5 атмосфер холодная вода конечно течёт, но не сильно. И если снизить и давление горячей до 2,5, то душ принимать будет очень некомфортно.
На горячей воде у нас никаких насосов нет, так подает город. А если мы поставим насос только на холодную воду, это как то может навредить разводке в доме? Может стоит установить при входе в дом вентиль на горячую и им ослабить давление, скажем до 4 атмосфер и одновременно поставить насос на холодную и поднять её тоже до 4 атмосфер? |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
В любом случае такие вопросы надо решать в виде маленького проекта с четким знанием местных условий. Согласовывая установку насоса с водоканалом. Но не забывать про самое простое - установку шайбочек в квартирах с подмесом. А также обратных клапанов - эту мелочь можно поставить всегда. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Это металлический кружочек с отверстием. Можно сделать из монеты. Например 10 копеек (современных) идеально подходит для Ду 15, т.к. входит внутрь "мамы" (муфты) и упирается в торец "папы" (штуцер). Не возбраняется и использование монетарных долларов. Или даже гривен.
Отверстие примерно 3 мм. Просто подобрать, хотя и таблицы раньше были для диаметра отверстия в зависимости от гасимого напора. Можно рассчитать. При прохождении потока через отверстие в нем теряется напор. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Полипропиленовые трубы для горячей воды, а какие они? | eugenmax | Водоснабжение и водоотведение | 10 | 06.10.2011 23:30 |
Оплата за получение Технических Условий на установку приборов учета. | Уралов | Инженерные сети | 20 | 30.03.2011 07:51 |
Давление горячей воды в подающих трубопроводах тепловых сетей | Олег Анатольевич | Отопление | 6 | 23.10.2010 14:30 |