| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Мелкозаглубленный плитный фундамент на пучинистом грунте

Мелкозаглубленный плитный фундамент на пучинистом грунте

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.09.2020, 08:23
Мелкозаглубленный плитный фундамент на пучинистом грунте
Португалец
 
Structure engineer
 
All World
Регистрация: 02.12.2008
Сообщений: 1,126

Я давно такое не делал, поэтому несколько вопросов:
1) Как обойти примечание П. 6.8 СП 22.13330.2016, что мелкозаглубленные фундаменты допускается применять при нормативной глубине промерзания не более 1,7 м, но в том же СП, в 5.5.5 говорится, что можно глубину заложения назначать независимо от глубины промерзания при обосновании, что это не повлияет на сооружение?;
2) По какой методике считать деформации выпучивания и где брать значения допустимых деформаций выпучивания, раньше всегда использовал ТСН 50-303-99, но теперь это давно отменено?;
3) Есть ли какие правила или рекомендации по расчету на неравномерность выпучивания? У меня плита длинная, 16200 мм, понятно, что может подниматься неравномерно, для пробы смоделил ее в МКЭ, задал 2 взаимоисключающих выпучивания: одно на половину плиты и второе с каждой стороны по 1/3 длины плиты. Сами деформации выпучивания принял по отмененному ТСН 50-303-99.

Замена грунта на глубину промерзания исключена, стесненные условия, глубже 1 м не выкопать. Набрать вертикальную нагрузку за счет веса плиты, чтобы выпучивания не было, заказчик не хочет, там у него есть аналогичный фундамент толщиной 200 мм - переломился, решили новый сделать толщиной 400 мм, но не более. По расчету на 400 мм - нормально, но это по моему заданию неравномерности выпучивания, а как правильно считать эту неравномерность - я нигде не нашел. Сваи тоже исключены, слишком дорого.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Просмотров: 9470
 
Непрочитано 10.09.2020, 08:22
#21
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
так как теплового источника у столба нет и, соответственно задача не дать замерзнуть грунт под подошвой становится абсурдной).
сам грунт и является источником тепла.

Цитата:
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Для неотпливаемых зданий, тем более, открытых массивных плит, которые некисло аккумулируют холод, "Пеноплэкс" бсполезен.
Ерунда. Пусть сам плита что угодно аккумулирует, нас интересует что с грунтом будет. Как раз утепление плитных фундаментов самое оно. В дорожном строительстве так и делают
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2020, 08:30
#22
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
сам грунт и является источником тепла.

Цитата:
Пусть сам плита что угодно аккумулирует, нас интересует что с грунтом будет
Грунт промерзнет как скотина за несколько сезонов, у нагреваться от солнечной радиации ему не даст слой утеплителя сверху.
Старый лицедей вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2020, 08:30
#23
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
+касательные,
касательных для плиты не будет

Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
что грунт залегает раномерно и пучение будет также идти раномерно,
дело не в равномерно залегании грунта. дело в неравномерном промерзании/оттаивании. с южной стороны оттает быстрее + неравномерный снеговой покров будет влиять

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Грунт промерзнет как скотина за несколько сезонов, у нагреваться от солнечной радиации ему не даст слой утеплителя сверху.
Вы когда-нибудь погреб видели?
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2020, 09:33
#24
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 850


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
касательных для плиты не будет
Касательных не будет в случае отсутствия боковых граней. У плиты насколько мне известно, грани есть. Но это не суть - если у ТС есть причина откинуть эти силы - дело его

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
дело не в равномерно залегании грунта. дело в неравномерном промерзании/оттаивании. с южной стороны оттает быстрее + неравномерный снеговой покров будет влиять
Как дело не в залегании грунта? По вашему у всех грунтов одинаковая степень пучинистости?
Есть масса влияющих факторов, но если вы предлагаете их учесть, то просим вас предложить как?
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2020, 09:44
#25
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
У плиты насколько мне известно, грани есть.
Грани есть, но их площадь мала, они скорее всего не заглублены, они обсыпаны песком

Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Как дело не в залегании грунта? По вашему у всех грунтов одинаковая степень пучинистости?
Все-так вероятность мала что у такого небольшого фундамента грунты основания будут сильно различаться.
А даже если и будут - есть другие более весомые факторы

Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Есть масса влияющих факторов, но если вы предлагаете их учесть, то просим вас предложить как?
Так а я уже предлагал - берем и вывешиваем плиту за один или два угла - от этого и пляшем. Т.е. предполагаем максимальную пучинистость грунта только под одиним/двумя углами плиты. Думаю это будет наиболее неблагоприятное воздействие для плиты
.
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2020, 10:12
#26
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 850


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Грани есть, но их площадь мала, они скорее всего не заглублены, они обсыпаны песком.
Согласен. но есть разница между "касательных сил нет" и "касательные силы малы".

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Все-так вероятность мала что у такого небольшого фундамента грунты основания будут сильно различаться..
Поэтому я предложил этот факт не учитывать как незначительный, а вы утверждали, что дело не в залегании слоев ИГЭ


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Так а я уже предлагал - берем и вывешиваем плиту за один или два угла - от этого и пляшем.
Как вариант. По хорошему так и нужно сделать, но просто тогда можно увязнуть в расчетах. Хорошо в данном случае одна плита. А обычно фундаментов куча и проектировщики ленятся
А так интересно было бы на результат посмотреть. Есть подозрение, что результаты могут огорчить
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2020, 10:18
#27
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Согласен. но есть разница между "касательных сил нет" и "касательные силы малы".
Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Поэтому я предложил этот факт не учитывать как незначительный, а вы утверждали, что дело не в залегании слоев ИГЭ
Ну да, стараюсь зрить в корень. В мелочах можно погрязнуть. Проще взять 10% запаса

Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
А обычно фундаментов куча и проектировщики ленятся
Проще ЭППС заложить под плиту и не заниматься расчетами. Но один раз придется посчитать толщину утеплителя

Последний раз редактировалось MAG37, 10.09.2020 в 10:23.
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2020, 10:52
#28
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Уже включено
подскажите, пожалуйста в какие. Как раз предстоит проектировать подобные фундаменты, буду рад для себя поставить точку в этом вопросе. Готов хоть Еврокод применить, лишь бы проверить расчетом.

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
В чем проблема его посчитать. У ЭППС характеристика как у хорошего грунта
проблему вижу в том, что я ни один грунт не смогу спрессовать в плиту, которая сможет работать на изгиб. Так же ЭППС является полимером и под нагрузкой со временем он будет вести себя иначе. Тем более что это по сути жесткая пена с хаотическим расположением пустот. Ну и стабильность свойств полимера так же вызывает сомнения с учетом срока службы здания. Это все же не щебень и не песок.
В данной плите ЭППС по своей сути является несущей конструкцией. Газобетон, который хоть и пористая, но каменюка, в качестве несущей конструкции мы применяем с опаской, используя монолитные пояса. А тут утеплитель невесомый смело кладем под здание.
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2020, 11:00
#29
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 850


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Проще ЭППС заложить под плиту и не заниматься расчетами. Но один раз придется посчитать толщину утеплителя
Буду благодарен за расчет толщины при подобных условиях.
Из источников тепла только грунт, который нагрелся за "плюсовые" месяцы БЕЗ замены грунта под подошвой. Делали хоть раз такое?
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2020, 11:05
#30
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653


Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
подскажите, пожалуйста в какие.
СП22 п.8.7

Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
которая сможет работать на изгиб.
а зачем вам изгиб

Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
Так же ЭППС является полимером и под нагрузкой со временем он будет вести себя иначе.
Ученые мужи похоже так не думают.
Вас не смущает, например, что полимерные утеплители разрешено использовать в трехслойных стенах?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Буду благодарен за расчет толщины при подобных условиях.
Считать надо тепловые поля в специальном ПО.
Ну или берите толщины утеплителя что насчитали пеноплексовцы/техниколевцы в стоих СТО

Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
который нагрелся за "плюсовые" месяцы БЕЗ замены грунта под подошвой.
вы неправильно себе теплотехнику грунта представляете. Если и говорить "грунт нагрелся", то грелся он последние тысячи лет
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2020, 11:08
#31
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Из источников тепла только грунт, который нагрелся за "плюсовые" месяцы БЕЗ замены грунта под подошвой. Делали хоть раз такое?
Грунт, коэффициент теплопроводности которого гуляет в 2-3 раза в зависимости от насыщения водой Учитывая, что нас наружная плита и атмосферные осадки не отводятся....
Старый лицедей вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2020, 11:15
#32
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653


Цитата:
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Грунт, коэффициент теплопроводности которого гуляет в 2-3 раза в зависимости от насыщения водой Учитывая, что нас наружная плита и атмосферные осадки не отводятся....
И что? Теплотехнические параметры грунта под утеплителям ни на что не влияют
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2020, 11:21
#33
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 850


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
вы неправильно себе теплотехнику грунта представляете. Если и говорить "грунт нагрелся", то грелся он последние тысячи лет
Что имеется в виду?
Речь то про сезонно оттаивающие слои.

Насчет спец. ТО это вы загнули. Такого в наличие у единиц в стране.
А про СТО от пеноплэкс и т.п. - так там основная идея насколько помню "поднять" глубину промерзания до отметки замены грунта непучинистым грунтом. Если есть примеры расчета про случай который описал выше - прошу дать ссылку
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2020, 11:25
#34
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Что имеется в виду?
Речь то про сезонно оттаивающие слои.
Если на пальцах, то надо рассматривать как источник тепла грунт ниже глубины промерзания

Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Насчет спец. ТО это вы загнули. Такого в наличие у единиц в стране
Да ну. СП 50 обязывает считать температурные поля для всех, а умеют это только единицы специалистов в стране?
Вот вам бесплатная версия с примерами https://elcut.ru/
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2020, 11:26
#35
shsa


 
Регистрация: 09.07.2020
Сообщений: 31


Если оборудование это блок-бокс на собственной стальной раме в основании, можно фундамент собрать из дорожных плит. В нефтянке такие фундаменты применяются массово. В основании сделать подсыпку из песка средней крупности 1,0 м. Проверить морозный подъем по табл. Г.1 п. 2 СП 22.13330.2016 и прим. п. 6.
shsa вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2020, 11:27
#36
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
А про СТО от пеноплэкс и т.п. - так там основная идея насколько помню "поднять" глубину промерзания до отметки замены грунта непучинистым грунтом.
Так что же нам мешает поднять границу промерзания сразу до подошвы грунта?
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2020, 11:33
#37
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 850


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Так что же нам мешает поднять границу промерзания сразу до подошвы грунта?
Видимо получается нереальные толщины ЭППС. Поэтому и любопытно было бы посмотреть пример, но видимо это просто размышления без реального опыта.

Вот кстати пример для похожего случае в программе, что вы скинули:
https://elcut.ru/advanced/frost-prot...undation_r.htm

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Да ну. СП 50 обязывает считать температурные поля для всех, а умеют это только единицы специалистов в стране?
Программ много, просто видимо либо они очень дороги, либо не сертифицированы и не принимаются экспертизой. Может в последние годы что-то и изменилось - это надо у спецов, кто теплотехническими расчетами занимается спросить. Конструкторов/геотехиков, кто подобным бы пользовался не знаю
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2020, 11:35
#38
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Видимо получается нереальные толщины ЭППС. Поэтому и любопытно было бы посмотреть пример, но видимо это просто размышления без реального опыта.
Есть мнение что толщины утеплителя в методичках Пеноплекса/ТН завышены процентов на 30% - можете от этого оттолкнуться

Подозреваю что 100мм ЭППС для незаглубленного фундамента с вылетом 1-1,5 метра должно хватить
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2020, 11:39
#39
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 850


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Подозреваю что 100мм ЭППС для незаглубленного фундамента с вылетом 1-1,5 метра должно хватить
Ок, при случае проверю вашу гипотезу
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2020, 12:25
#40
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 466


Есть очень хорошая книжка Карлов В.Д. "Основания и фундаменты в районах распространения
вечномерзлых грунтов", еще было дополнение в Справочнике геотехника.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Мелкозаглубленный плитный фундамент на пучинистом грунте

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как усилить мелкозаглубленный ленточный ж-б фундамент сделанный под сруб, что бы возвести 2х-этажный дом из газосиликата? Ярр Основания и фундаменты 12 13.05.2016 20:25
Мелкозаглубленный ленточный фундамент. Пара вопросов. ooze Основания и фундаменты 8 19.03.2016 14:37
Технология прокладки системы канализации и системы водоснабжения через плитный фундамент Kolbasa5452 Водоснабжение и водоотведение 4 25.02.2014 07:05
Как посчитать плитный фундамент? Mr_Churs Основания и фундаменты 10 24.08.2012 20:53
Плитный фундамент или свайное поле? Bestoloch Основания и фундаменты 21 29.05.2012 13:12