Фермы смонтированы с неправильной маркой стали. Что делать?
Sanechek
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 18.09.2008
Сообщений: 1,377

Ребят, ко мне обратились строители с такой проблемой. По проекту сталь поясов ферм из стали с345, решетка с255, а строители изготовили всю ферму из стали с255, и уже смонтировали покрытие.
По усилиям в проекте я проверил пояса фермы - они не проходят. Нижнему поясу - в средней части нужно усиление, и верхнему поясу в средней части фермы нужна также дополнительная площадь поперечного сечения. Автор проекта категорически говорит о демонтаже - это со слов строителя. Ребят, подскажите как грамотно поступить в этой ситуации? Я могу оформить расчет, оформить усиление этой фермы, но что толку, я ведь не автор.
Просмотров: 16653
 
Непрочитано 08.10.2020, 08:46
1 | 1 #2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Offtop: А оно тебе надо?
Согласовать усиление может только автор.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 08:55
#3
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Я могу оформить расчет, оформить усиление этой фермы, но что толку, я ведь не автор.
Ну видимо автору не хотят платить, или еще какие то причины.
Когда все смонтировано - проблемно усилять, тем болееверхний пояс.
Может лучше не наращивать сечение, а усилить например шпрегелями?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 09:43
#4
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Ребят, подскажите как грамотно поступить в этой ситуации? Я могу оформить расчет, оформить усиление этой фермы, но что толку, я ведь не автор.
Тут большинство может оформить расчет и разработать усиление фермы.
lee вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 09:45
#5
balabenuk

Технадзор
 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Я могу оформить расчет, оформить усиление этой фермы, но что толку, я ведь не автор.
Я тоже могу, но что толку, я ведь не автор
balabenuk вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 09:46
| 2 #6
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Ребят, подскажите как грамотно поступить в этой ситуации?
До весны потерпи.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 09:50
1 | 1 #7
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
До весны потерпи.
Само рассосётся.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 09:56
2 | 1 #8
balabenuk

Технадзор
 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Ребят, подскажите как грамотно поступить в этой ситуации?
Собирать трехстороннее совещание заказчик, подрядчик, проектировщик. Выслушать мнения всех сторон, посчитать деньги и принять решение.
balabenuk вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 09:57
2 | 7 #9
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Sanechek, технически задача абсолютно решаемая. По жизни: как показывает практика - не влезай в это говно - окажешься крайним из-за 15000 рублей. Из 15000 тебе скажут готовы дать 2500 рублей.... а остальные 12500 может быть лет через 5...... 90% (9 из 10) таких возможных халтур имеют последствия.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от balabenuk Посмотреть сообщение
Собирать трехстороннее совещание заказчик, подрядчик, проектировщик. Выслушать мнения всех сторон, посчитать деньги и принять решение.
Трубку не бери когда звонят, а после в черный список добавь. Дело говорю.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2020, 10:04
#10
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Sanechek, технически задача абсолютно решаемая. По жизни: как показывает практика - не влезай в это говно - окажешься крайним из-за 15000 рублей. Из 15000 тебе скажут готовы дать 2500 рублей.... а остальные 12500 может быть лет через 5...... 90% (9 из 10) таких возможных халтур имеют последствия.
30 000 рублей ))) Фахверк, спасибо родной )
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 10:14
#11
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Фахверк дело говорит.

Как вариант - натурное испытание одной/двух ферм проектными нагрузками с заключением.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 10:16
#12
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Как вариант - натурное испытание одной/двух ферм проектными нагрузками с заключением.
Кто испытывать будет и давать заключение? А если рухнет при испытаниях? Дешевле демонтаж.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 10:18
#13
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


А что с узлами?Нагрузку держат?
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 10:26
#14
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Цитата:
Ребят, подскажите как грамотно поступить в этой ситуации?
Грамотно - дать указание на демонтаж аварийных конструкций.
Цитата:
Я могу оформить расчет, оформить усиление этой фермы, но что толку, я ведь не автор.
Не лезь в это дело, это не твоя проблема и не твои расходы. Либо проси % со стоимости строительства(не дадут).
Старый лицедей вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 10:27
#15
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Испытывать будет подрядчик.
Заключение - "специализированная" проектная организация. С неё же программа испытаний.
А если текущий вариант успешно пройдет испытания? И такой расклад окажется самым дешевым?

Как вариант - организационные мероприятия при эксплуатации - пожизненная чистка снега за счет того кто накосячил.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 10:28
#16
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 823


если с металлом шли сертификаты. то посмотрите на фактический предел текучести. Для Ст3 он на 99% будет не ниже С275. А бывает приходят и С345. И эту фактическую прочность нужно пытаться узаконить
bigden вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 10:39
#17
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


bigden, уж лучше конструктивно усилить....
Результаты имеют доверительный интервал, итд..
Sanechek, а вы имеете отношение к этой стройке? Какие-то должностные обязанности?
В общем то ответ #9 самый надежный, далее надо определиться с вашей заинтересованностью.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 10:43
#18
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 823


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Результаты имеют доверительный интервал, итд..
в сертификате значения с учетом статобработки

----- добавлено через ~1 мин. -----
если усилять, то нижний пояс усилить нетрудно, а сверху можно горизонтальные связи почаще поставить
bigden вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 11:01
#19
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,964


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
С неё же программа испытаний
Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
А если текущий вариант успешно пройдет испытания?
Вроде перед испытаниями расчётом определяется допускаемая безопасная нагрузка, а не грузят пока не упадёт.
Бим вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 11:06
#20
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
в сертификате значения с учетом статобработки
С определенной доверительной вероятностью.

Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
если усилять, то
... А можно еще снег пересчитать.... Учесть понижающие коэффициенты, или например конструктивно уйти от снеговых мешков, ...
Снега, кстати говоря, сколько? По- новому?
v.psk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Фермы смонтированы с неправильной маркой стали. Что делать?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Оценка / критика расчетной схемы Кулик Алексей aka kpblc Лира / Лира-САПР 1945 13.03.2024 23:43
Чем крепить сэндвич-панель из нержавеющей стали к каркасу из черного металла? Тук Металлические конструкции 0 17.04.2020 10:45
Допустимо ли в стальных фермах поперек пояса делать сплошную пластину ? Tyhig Металлические конструкции 7 07.07.2019 16:29
Можно ли в балках покрытий и перекрытий из стали C235 использовать ребра жесткости и накладки из листовой стали C355 Игорь_ Металлические конструкции 10 06.01.2019 19:47
Закрепление пространстенной фермы NDee Расчетные программы 4 08.04.2010 08:39