Разьяснение СП 70.13330.2012 п. 4.12 табл. 4.9 п. 8

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.10.2020, 11:14 #1
Разьяснение СП 70.13330.2012 п. 4.12 табл. 4.9 п. 8
r-shafikov
 
Регистрация: 26.10.2020
Сообщений: 5

Добрый день! Здание в процессе строительства. При монтаже ферм вышел спор с заказчиком по допуску планового положения. В СП 70.13330.2012 п. 4.12 табл. 4.9 п. 8 "Смещение ферм, балок ригелей с осей на оголовках колонн из плоскости рамы"-15 мм. Вопрос: 15мм от смещение проектных осей или фактического положения колонн (соединение колонна-ферма болтовое). Колоны смещены на 20-25 мм(в допуске), соответственно фермы тоже смещены на 20-25 мм с проектных осей. При монтаже "плоскость рамы" это проектное или фактическое положение рамы. Заранее благодарен за ответ.
Просмотров: 3157
 
Непрочитано 27.10.2020, 08:47
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Ясно же написано: " с осей колонн". Или не понятно где проходит ось колонны?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.10.2020, 08:53
#3
r-shafikov


 
Регистрация: 26.10.2020
Сообщений: 5


Добрый день! Ось колонн в проектном или фактическом положении?
r-shafikov вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2020, 09:26
#4
utrfm


 
Регистрация: 23.01.2014
Красноярск/Москва
Сообщений: 206


По идее допуски должны идти от проектного положения всегда. Иначе вы сначала колонну криво поставили, потом по ней ферму, а потом следующие конструкции уже тоже нормально не смонтировать
utrfm вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2020, 10:51
#5
Арнольд Петрович


 
Регистрация: 13.09.2016
Сообщений: 75


ТС, надо смотреть п. 10 расстояние между осями ферм по верхним поясам +-15мм. А вообще обычно таких вопросов не возникает, так как допуск при болтовом соединении миллиметры , иначе будет чернота на горизонтальных связях по верхнему поясу (конечно при условии что первую раму нормально смонтировали).
У вас колонны какие и какой высоты? Что за допуск 25мм?
Арнольд Петрович вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2020, 11:46
#6
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 466


"4.12.2 Предельные отклонения фактического положения смонтированных конструкций не должны превышать при приемке значений, приведенных в таблице 4.9."
Цитата:
Сообщение от r-shafikov Посмотреть сообщение
с осей на оголовках колонн
вам это о чем то говорит? написано же с осей на оголовках колонн (не проектных, а фактических)
И откуда взялся допуск на колонны +25(+-20+-5)? у вас колонны по 25 метров?
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2020, 13:28
#7
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Пожалуй стоит соотнести с требованиями п.6.1.7 и табл. 6.1. Суть должна быть аналогичной..
Мое мнение
Смещение чего/куда?- ферм, балок ригелей в направлении из плоскости
На уровне/отметке какой опорной поверхности?- на оголовках колонн
Относительно чего? - с осей на оголовках
Не оси оголовков, а оси на оголовках! Остается один вариант - с разбивочных осей/рисок на оголовках колонн.
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.10.2020, 03:06
#8
r-shafikov


 
Регистрация: 26.10.2020
Сообщений: 5


Добрый день!



Цитата:
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
И откуда взялся допуск на колонны +25(+-20+-5)? у вас колонны по 25 метров?
СП 70.13330.2012 п.4.13.1 табл. 4.10 п.4

----- добавлено через 40 сек. -----
Колонны высотой 28м.
r-shafikov вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 10:52
#9
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 466


Цитата:
Сообщение от r-shafikov Посмотреть сообщение
СП 70.13330.2012 п.4.13.1 табл. 4.10 п.4
у вас многоэтажное здание?
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2020, 02:48
#10
r-shafikov


 
Регистрация: 26.10.2020
Сообщений: 5


Добрый день! Одноэтажное.
r-shafikov вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 09:12
#11
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


С фактических осей.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.10.2020, 02:40
#12
r-shafikov


 
Регистрация: 26.10.2020
Сообщений: 5


Добрый день!
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
С фактических осей.
Ссылки на нормативную документацию не смогли бы приложить?
r-shafikov вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Разьяснение СП 70.13330.2012 п. 4.12 табл. 4.9 п. 8

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему табл. 38 СП 16 противоречит п. 14.1.7 а)? eilukha Металлические конструкции 4 21.09.2017 17:57
Какой брать коэффициент гамма_n по табл. 3 СП 16? eilukha Металлические конструкции 1 15.09.2017 17:56
Отклонение горизонтальных плоскостей СП 70.13330.2012 gazon Технология и организация строительства 0 09.12.2015 16:59
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11