22.10.2007, 13:58 | #1 | |
Лира-ГРУНТ- проблема!
проектирование
Харьков
Регистрация: 04.09.2006
Сообщений: 38
|
||
Просмотров: 87931
|
|
||||
инженер Регистрация: 05.02.2008
Сообщений: 343
|
с алгоритмом учета собственного веса грунта выше отметки приложенния нагрузки у них косяк.
Дело в том, что по СНиП, модель которого система ГРУНТ реализует, осадка вычисляется от напряжения в грунте сигмаzp, создаваемое дополнительным вертикальным давлением Po=Pmt-гамма*d гамма*d - природное давление грунта на уровне подошвы фундамента НО если, скажем, задать фундамент, подошва которого будет расположена на отм. -10 м под уровнем планировки, то Лира ГРУНТ этот факт проигнорирует и напряжения в грунте от внешней нагрузки будет считать по Po=Pmt=Pz, не вычитая из них природное давление грунта на отметке заложения подошвы Отметка заложения подошвы в Лире влияет только лишь на глубину сжимаемой толщи грунта( Напряжения от внешней нагрузки составляют 20% от напряжений от собственного веса грунта) Так что будте внимательны. Лично я, когда задаю величину Pz для заглубленных фундаментов сразу вычитаю из нее природное вертикальное давление на отметке подошвы. Последний раз редактировалось cheap, 08.03.2009 в 19:34. |
|||
|
||||
cheap
Цитата:
|
||||
|
||||
конструктор Регистрация: 13.10.2006
Москва
Сообщений: 466
|
depak
Галочка учета веса грунта работает, что влияет как на к-ты постели так и на осадку. Возможно вы галочку редактировали в самом грунте (и там это сказываться не будет). Если вы хотите учитывать или не учитывать вес вынутого грунта, то это необходимо редактировать в самой лире. cheap Во вложении тест и результаты (8 релиз). Не понимаю где вы видите ошибку?! |
|||
|
||||
Регистрация: 08.04.2011
Москва
Сообщений: 148
|
Здравствуйте! А подскажите пожалуйсто!
Я расчитываю фундамент под опору ЛЭП, где присутствует выдергивание 2-х фундаментов. ВОПРОС: 1. Нужно ли перед тем как импортировать в лира грунт, загрузить сверху подушку фундамента нагрузкой от вышележащего грунта? 2. Если ставить галочку учета веса грунта, то самому загружать нагрузкой от веса вышележащего грунта не нужно? да или нет? 3. Если можно разными способами, то какой точнее и влияет ли это на то, по какому из 3-х законов производить расчет? ЧТОБЫ НАКОНЕЦ-ТАКИ ВЫТАЩИТЬ КОЭФФИЦИЕНТ ПОСТЕЛИ! |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
Галочка к нагрузкам не имеет отношения и служит для определения глубины сжимаемой толщи. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Лира 9.2 есть проблема | plumer | Лира / Лира-САПР | 1 | 03.02.2007 16:09 |
Проблема при открытии файла с "Немецким именем" | pro-nick | AutoCAD | 16 | 18.01.2006 15:05 |
Создание текстового файла ЛИРА | A1 | Программирование | 3 | 21.12.2005 12:16 |
Проблема с aWeld и aProfile | Visla | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 23.10.2005 14:29 |
Проблема со шрифтами | bob | AutoCAD | 9 | 24.11.2004 21:57 |