Непрочитано 02.11.2007, 10:40
Учет пульсаций ветра в ПК "ЛИРА"
Liam
 
Бумагомаратель
 
Пермь
Регистрация: 02.11.2007
Сообщений: 1,531

Доброго времени суток, коллеги.
Я долгое время перебирал толмуты тем на этом форуме в надежде найти четкое и ясное пошаговое толкование моделирования и учета пульсационной составляющей ветровых нагрузок в Лире.
К сожалению, так и не смог найти.
Поэтому слёзно прошу опытных товарищей описать в хронологическом порядке действия, которые мне, как совершенно неопытному конструктору и пользователю ПК "Лира", необходимо проделать, чтобы перейти от статической составляющей ветровых нагрузок (вдоль осей Ох, Оу) к пульсационной.
Я расчитываю шестисекционное здание. Кол-во этажей 10-16. Монолитный железобетонный каркас с диафрагмами жесткости. Перекрытия безригельные, колонны прямоугольного (600х300) сечения и уголкового. Все нагрузки собрал, статическую составляющую ветра учел по четырем направлениям (вид нагрузки - 9 в таблице РСУ).
Куда теперь нужно тыкать в Лире, чтобы учесть пульсации? Из справки понял, что нужно создать какое-то динамическое загружение (или несколько) из статического, чтобы учесть какие-то веса масс. Настроить его в таблице динамических загружений, а потом еще включить в таблицу РСУ. Помогите мне, пожалуйста, я абсолютно запутался. Заранее благодарен.

В приложении план типового этажа одной из шести секций (пунктиром обозначен контур перекрытия, красным - расчитываемый жб каркас).

Приложение

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Секция.jpg
Просмотров: 1533
Размер:	35.8 Кб
ID:	508  


Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 02.11.2007 в 10:54.
Просмотров: 40567
 
Непрочитано 10.11.2007, 23:19
#21
Post

конструктор
 
Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,091
<phrase 1=


Вложение здесь:
__________________
С уважением!!!
Post вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2007, 11:50
| 1 #22
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Пример - это, конечно, хорошо, но лучше бы найти первоисточник, где чётко написано: "Коэффициент преобразования для постоянных нагрузок принимается равным ..., для длительных - ..., для кратковременных - ..."
А нормативы по строительству в сейсморайонах и расчеты на сейсмонагрузки, имхо, не являются руководством к действию при расчете на пульсации ветровые.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2007, 15:46
#23
Post

конструктор
 
Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,091
<phrase 1=


согласен, такой норматив сразу бы, разрешил все споры. но где он я незнаю. Принимаю такие коэффициенты по Лировскому примеру, и из здравого смысла - сейсмика и пульсация ветра суть динамические нагрузки собираемые из статических, кратковременные принимаем с наименьшим коэффициентом преобразования, постоянные с наибольшим. Можно обратиться к разработчикам.
__________________
С уважением!!!
Post вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2007, 07:26
#24
novinkov


 
Регистрация: 10.03.2005
Кемерово
Сообщений: 277


По пульсации ветра - вопрос с неоднозначным ответом.
Хотя, формально все уже прописано в СНиПах 2.01.07-85* (п.1.11 и п.1.12) и СНиП II-7-81* (п.2.1).
Расчетные сочетания нагрузок определяются с учетом коэффициентов сочетаний, заданных в указанных выше пунктах. Значит и матрица масс в расчетах на пульсацию ветра или сейсмику должна формироваться не из полных расчетных значений "весов" с коэффициентом 1.0, а с учетом коэффициентов сочетаний нагрузок. Для сейсмики это положение подробно расписано в различных учебниках и пособиях (например, в "Пособии по проектированию каркасных промзданий для строительства в сейсмическмх районах"). Для пульсации ветра должен действовать тот же самый принцип. Хотя практика проектирования говорит о том, что чаще используется коэффициента перехода 1.0, но это лишь один из способов учета других неформализуемых факторов, своего рода разновидность КСС.
Другие возможные случаи, когда коэфициенты перехода от "весовых" характеристик к матрице масс отличны от единицы:
1. Расчет по второй группе предельных состояний. Дополнительно вводятся понижающие коэффициенты, учитывающие переход от "расчетных" масс к их "нормативным" значениям. Хотя в справочной системе ЛИРЫ показано, что результаты расчета на пульсацию НЕ ЗАВИСЯТ от того как задаются массы - в виде "нормативных" или "расчетных значений". Это справедливо, если на всех отметках действуют "весовые" нагрузки с одинаковыми коэффициентами надежности по нагрузке. Если это условие не выполняется (т.е. нельзя сократить gamma-f в числителе и знаменателе ссылочной формулы справочной системы ЛИРы), то, наверно, все-таки следует использовать нормативные значения масс. Хотя разница незначительна, но дело в самом подходе. Наконец, речь в справочной системе идет о значениях сил (т.е. касается расчета по I-ой группе ПС), а чем меньше масса, тем выше собственные частоты, тем выше ускорения при свободных колебаниях (напомню, что речь идет о II-ой группе ПС). Вывод: комментарии в справочной системе в отношении "нормативности" или "расчетности" масс не распространяются на II-ую группу предельных состояний.
2. Моделирование кручения здания с симметричным распределением масс и жесткостей при расчетах на сейсику. Матрица масс для части здания форируется с понижающим коэффициентом, а матрица масс для другой части здания - повышающим коэффициентом. Суммарная масса здания остается прежней, но возникает эксцентриситет.

К примерам в документации к ЛИРЕ не стоит относится как к руководству по расчету реального объекта. Это всего лишь путеводитель по диалоговым окнам.

Последний раз редактировалось novinkov, 14.11.2007 в 05:25.
novinkov вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2007, 15:07
#25
novinkov


 
Регистрация: 10.03.2005
Кемерово
Сообщений: 277


Подправил п.1 поста 24.
Интересует, правильно ли я рассуждаю о нормативных значениях масс в расчете на пульсацию по II-ой группе ПС? Или я ошибаюсь. Разница между обоими подходами (с расчетными и нормативными значениями масс) мала, но здесь мне важна сама методология подхода к заданию масс.
Здесь не обсуждаю, как от расчетной ветровой нагрузки перейти к нормативной. Интересует только "нормативность" или "расчетность" масс при расчете на пульсацию.
novinkov вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2007, 06:04
#26
Dan_cs

Ingineer
 
Регистрация: 12.04.2006
Vlad
Сообщений: 3


Каким образом в Лире собираются массы при расчете на динамические нагрузки? Подскажите.
Dan_cs вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2008, 11:03
#27
kupolovich


 
Регистрация: 21.11.2007
Сообщений: 56


Как программа собирает массы автоматически, (при автоматическом сборе масс посмотрите протокол)?
kupolovich вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2008, 10:14
#28
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 808


Цитата "Каким образом в Лире собираются массы при расчете на динамические нагрузки?"
Для динамического расчета нужны реальные, каждодневно существующие массы, отсюда и коэффициенты перехода от просчитанных вами расчетных или иных нагрузок. Если массы плавают во времени, вариантов динамических нагружений должно быть несколько.
mikel вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2012, 23:03
#29
Mahno


 
Регистрация: 18.09.2004
Ростов, тот, что на Дону
Сообщений: 131
<phrase 1= Отправить сообщение для Mahno с помощью Skype™


выполняю расчет здания с учетом пульсации(модуль 21). После расчета открываю таблицу "Периоды колебаний". Ни одна форма не вносит вклад. В графе модальные массы стоят нули. Если заменить тип загружения на сейсмическое(35) - в этом столбце появляются проценты вклада каждой формы. Нормально ли это? Получается что при пульсации модальные массы не собираются?
Mahno вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2012, 23:38
1 | #30
Fedor888

Инженер
 
Регистрация: 28.03.2009
г.Ижевск
Сообщений: 38


На мой взгляд это означает, что определенные Вами значения частот собственных колебаний для всех форм превышают значение предельных частот для Вашего ветрового района - см. табл.11.5 актуализированного СНиП "нагрузки и воздействия". Соответственно ни одна из них не создает пульсационной составляющей (то есть вклад равен 0). В расчете на сейсмику учитываются все формы, независимо от частоты. Количество учитываемых форм при расчете на сейсмику ограничивается при общей сумме их вкладов превышающей 90% от вклада всех возможных форм.
Fedor888 вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2012, 23:46
#31
Mahno


 
Регистрация: 18.09.2004
Ростов, тот, что на Дону
Сообщений: 131
<phrase 1= Отправить сообщение для Mahno с помощью Skype™


Не совсем так. Не помню на память эту таблицу. Но частоты первых 3 форм должны вносить вклад в пульсационную составляющую(по старому СНиП). Но суть не в том ставлю учет 100 форм и не по одной из них не собираются модальные массы
Mahno вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2012, 00:08
#32
Fedor888

Инженер
 
Регистрация: 28.03.2009
г.Ижевск
Сообщений: 38


Рекомендую Вам все таки проанализировать численные значения частот собственных колебаний и сравнить их с предельными. Если вы делаете в программе не учитывающей рекомендации нового СНиПа , то по старой редакции при превышении частоты колебаний первой формы значений таблицы пульсацию не учитывают, так бывает если здание ниже 40м или развитое в плане

Из старого СНиПа:

6.2. Ветровую нагрузку следует определять как сумму средней и пульсационной составляющих.
При определении внутреннего давления , а также при расчете многоэтажных зданий высотой до 40 м и одноэтажных производственных зданий высотой до 36 м при отношении высоты к пролету менее 1,5, размещаемых в местностях типов А и В (см. п.6.5), пульсационную составляющую ветровой нагрузки допускается не учитывать.


6.8. Предельное значение частоты собственных колебаний , Гц, при котором допускается не учитывать силы инерции, возникающие при колебаниях по соответствующей собственной форме, следует определять по табл. 8.


Вывод: если значение больше допустимого -> программа не учитывает значения пульсации по данной форме, если все они больше предельной -> нет и пульсации.

Последний раз редактировалось Fedor888, 21.02.2012 в 00:10. Причина: Дописал вывод
Fedor888 вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2012, 00:20
#33
Mahno


 
Регистрация: 18.09.2004
Ростов, тот, что на Дону
Сообщений: 131
<phrase 1= Отправить сообщение для Mahno с помощью Skype™


Хорошо, пусть будет по новому СНиПу. Собственно значения в таблице те же. Предельная частота для 3 ветрового р-на - 1,2 Гц. По первой форме частота 0,23
по 2-й - 0,33, по 3-ей - 0,49, по 4-й - 1,34. Дальше можно не рассматривать. А модальные массы по первым трем формам - нули.
Mahno вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2012, 00:39
#34
Fedor888

Инженер
 
Регистрация: 28.03.2009
г.Ижевск
Сообщений: 38


Расчет пульсационной составляющей ведется программой автоматически по формулам СНиПа, в них нет ссылки на использование модальных масс. Значения нагрузки получаются перемножением коэффициента "эта" по ф.9 (п.6.7 СНиП) на другие к-ты и среднюю составляющую. "Эта" - в свою очередь определяется по графику (программой видимо как то иначе) в зависимости от значений частоты собственных колебаний. Соответственно модальные массы при пульсации программа не нужны и она их не определяет.
Fedor888 вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2012, 00:49
#35
Mahno


 
Регистрация: 18.09.2004
Ростов, тот, что на Дону
Сообщений: 131
<phrase 1= Отправить сообщение для Mahno с помощью Skype™


Вот это я и хотел выяснить. Огромное пасиб!!!!!!
Mahno вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2012, 14:04
#36
LS2012


 
Регистрация: 09.02.2012
Москва
Сообщений: 93


коэф. преобразования для масс - это те же коэф. сочетания: для пусльсации - как для 2го основного сочетания, для сейсмики - как для особого сейсмического
т.е. для комбинации с сейсмикой мы учитываем постоянную нагрузку с коэф. 0.9, длит. - 0.8, кратк. - 0.5
с такими же коэф. и массы собираем
вполне логично: в одной комбинации у нас стат. нагр. с понижающими коэф. и сейсмика от масс с такими же коэф.
т.е. для ветровой пульсации (по старому, неактуализированному, СНиПу) берем коэф. сочетания (они же преобразование масс):
постоянную с коэф. 1, длит. - 0.95, кратк. - 0.9
ну а по актуализированному СНиПу - не знаю
LS2012 вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2012, 17:16
#37
Fedor888

Инженер
 
Регистрация: 28.03.2009
г.Ижевск
Сообщений: 38


Согласен с тем, что написал LS2012, но вопрос был по моему в том, почему не определяется вклад по массе для форм при расчете пульсации.
Массы необходимы для определения форм собств.колебаний и значений их частот. При различных расчетах они (массы) определяются по разному, как вы сказали.
Расчет пульсационной составляющей ведется исходя из этих значений частот, уже независимо от массы (по формулам СНиП), о чем писал я. Следовательно определять вклад по массе для форм колебаний не требуется для расчета пульсации. Для сейсмики требуется.
Fedor888 вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2012, 09:19
#38
bahil


 
Сообщений: n/a


Удручающая картина....
1. По новому СП считается нормативная составляющая пульсации, следовательно массы нормативные с соответствующими коэффициентами сочетаний.
2. Модальные массы считаются всегда при спектральном методе. Не путать с эффективной модальной массой.
3. Для пульсации должны учитываются формы для которых f<=fl.
 
 
Непрочитано 05.03.2012, 18:51
#39
LS2012


 
Регистрация: 09.02.2012
Москва
Сообщений: 93


bahil, почему нормативная?
в актуал. СП см. п. 11.1.8.б вычисление коэф. динамичности, параметр эпсилум 1 (формула 11.8)
в числителе под корнем нормативный стат. ветер умноженный на коэф.надежности по нагрузке

кроме того, есть "особенности реализации" любых программ
см. в Лире "Справка/Пояснения/К расчету на пульсацию"
там четко пояснено что к чему

с остальным согласен
LS2012 вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2012, 08:54
#40
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от LS2012 Посмотреть сообщение
bahil, почему нормативная?
Вопрос к разработчикам СП.
Что касается коэф. надёжности (11.8) то это издержки "актуализации" - чтобы не менять график коэффициента динамичности. Вообще в "актуализированном" СП много плюх.
Расчётные массы для ветра дадут завышенные значения усилий и ускорений. При этом наиболее критично нормируемое ускорение (если не изменяет память - 0,08).
 
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Учет пульсаций ветра в ПК "ЛИРА"

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Динамический расчет на действие пульсаций ветра (STARK) IngAlex STARK ES 12 22.02.2010 15:17
Пульсация ветра (Лира) dania Лира / Лира-САПР 8 25.12.2006 22:46
Коэф сочетания Статич. и Пульс. составл. ветра в Скаде iskander SCAD 1 25.08.2006 07:32
Пульсация ветра в скаде Sazon_Off SCAD 7 29.12.2005 23:04