Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531
|
Пример - это, конечно, хорошо, но лучше бы найти первоисточник, где чётко написано: "Коэффициент преобразования для постоянных нагрузок принимается равным ..., для длительных - ..., для кратковременных - ..."
А нормативы по строительству в сейсморайонах и расчеты на сейсмонагрузки, имхо, не являются руководством к действию при расчете на пульсации ветровые. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,091
|
согласен, такой норматив сразу бы, разрешил все споры. но где он я незнаю. Принимаю такие коэффициенты по Лировскому примеру, и из здравого смысла - сейсмика и пульсация ветра суть динамические нагрузки собираемые из статических, кратковременные принимаем с наименьшим коэффициентом преобразования, постоянные с наибольшим. Можно обратиться к разработчикам.
__________________
С уважением!!! |
|||
|
||||
Регистрация: 10.03.2005
Кемерово
Сообщений: 277
|
По пульсации ветра - вопрос с неоднозначным ответом.
Хотя, формально все уже прописано в СНиПах 2.01.07-85* (п.1.11 и п.1.12) и СНиП II-7-81* (п.2.1). Расчетные сочетания нагрузок определяются с учетом коэффициентов сочетаний, заданных в указанных выше пунктах. Значит и матрица масс в расчетах на пульсацию ветра или сейсмику должна формироваться не из полных расчетных значений "весов" с коэффициентом 1.0, а с учетом коэффициентов сочетаний нагрузок. Для сейсмики это положение подробно расписано в различных учебниках и пособиях (например, в "Пособии по проектированию каркасных промзданий для строительства в сейсмическмх районах"). Для пульсации ветра должен действовать тот же самый принцип. Хотя практика проектирования говорит о том, что чаще используется коэффициента перехода 1.0, но это лишь один из способов учета других неформализуемых факторов, своего рода разновидность КСС. Другие возможные случаи, когда коэфициенты перехода от "весовых" характеристик к матрице масс отличны от единицы: 1. Расчет по второй группе предельных состояний. Дополнительно вводятся понижающие коэффициенты, учитывающие переход от "расчетных" масс к их "нормативным" значениям. Хотя в справочной системе ЛИРЫ показано, что результаты расчета на пульсацию НЕ ЗАВИСЯТ от того как задаются массы - в виде "нормативных" или "расчетных значений". Это справедливо, если на всех отметках действуют "весовые" нагрузки с одинаковыми коэффициентами надежности по нагрузке. Если это условие не выполняется (т.е. нельзя сократить gamma-f в числителе и знаменателе ссылочной формулы справочной системы ЛИРы), то, наверно, все-таки следует использовать нормативные значения масс. Хотя разница незначительна, но дело в самом подходе. Наконец, речь в справочной системе идет о значениях сил (т.е. касается расчета по I-ой группе ПС), а чем меньше масса, тем выше собственные частоты, тем выше ускорения при свободных колебаниях (напомню, что речь идет о II-ой группе ПС). Вывод: комментарии в справочной системе в отношении "нормативности" или "расчетности" масс не распространяются на II-ую группу предельных состояний. 2. Моделирование кручения здания с симметричным распределением масс и жесткостей при расчетах на сейсику. Матрица масс для части здания форируется с понижающим коэффициентом, а матрица масс для другой части здания - повышающим коэффициентом. Суммарная масса здания остается прежней, но возникает эксцентриситет. К примерам в документации к ЛИРЕ не стоит относится как к руководству по расчету реального объекта. Это всего лишь путеводитель по диалоговым окнам. Последний раз редактировалось novinkov, 14.11.2007 в 05:25. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.03.2005
Кемерово
Сообщений: 277
|
Подправил п.1 поста 24.
Интересует, правильно ли я рассуждаю о нормативных значениях масс в расчете на пульсацию по II-ой группе ПС? Или я ошибаюсь. Разница между обоими подходами (с расчетными и нормативными значениями масс) мала, но здесь мне важна сама методология подхода к заданию масс. Здесь не обсуждаю, как от расчетной ветровой нагрузки перейти к нормативной. Интересует только "нормативность" или "расчетность" масс при расчете на пульсацию. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 808
|
Цитата "Каким образом в Лире собираются массы при расчете на динамические нагрузки?"
Для динамического расчета нужны реальные, каждодневно существующие массы, отсюда и коэффициенты перехода от просчитанных вами расчетных или иных нагрузок. Если массы плавают во времени, вариантов динамических нагружений должно быть несколько. |
|||
|
||||
выполняю расчет здания с учетом пульсации(модуль 21). После расчета открываю таблицу "Периоды колебаний". Ни одна форма не вносит вклад. В графе модальные массы стоят нули. Если заменить тип загружения на сейсмическое(35) - в этом столбце появляются проценты вклада каждой формы. Нормально ли это? Получается что при пульсации модальные массы не собираются?
|
||||
|
||||
Инженер Регистрация: 28.03.2009
г.Ижевск
Сообщений: 38
|
На мой взгляд это означает, что определенные Вами значения частот собственных колебаний для всех форм превышают значение предельных частот для Вашего ветрового района - см. табл.11.5 актуализированного СНиП "нагрузки и воздействия". Соответственно ни одна из них не создает пульсационной составляющей (то есть вклад равен 0). В расчете на сейсмику учитываются все формы, независимо от частоты. Количество учитываемых форм при расчете на сейсмику ограничивается при общей сумме их вкладов превышающей 90% от вклада всех возможных форм.
|
|||
|
||||
Не совсем так. Не помню на память эту таблицу. Но частоты первых 3 форм должны вносить вклад в пульсационную составляющую(по старому СНиП). Но суть не в том ставлю учет 100 форм и не по одной из них не собираются модальные массы
|
||||
|
||||
Инженер Регистрация: 28.03.2009
г.Ижевск
Сообщений: 38
|
Рекомендую Вам все таки проанализировать численные значения частот собственных колебаний и сравнить их с предельными. Если вы делаете в программе не учитывающей рекомендации нового СНиПа , то по старой редакции при превышении частоты колебаний первой формы значений таблицы пульсацию не учитывают, так бывает если здание ниже 40м или развитое в плане
Из старого СНиПа: 6.2. Ветровую нагрузку следует определять как сумму средней и пульсационной составляющих. При определении внутреннего давления , а также при расчете многоэтажных зданий высотой до 40 м и одноэтажных производственных зданий высотой до 36 м при отношении высоты к пролету менее 1,5, размещаемых в местностях типов А и В (см. п.6.5), пульсационную составляющую ветровой нагрузки допускается не учитывать. 6.8. Предельное значение частоты собственных колебаний , Гц, при котором допускается не учитывать силы инерции, возникающие при колебаниях по соответствующей собственной форме, следует определять по табл. 8. Вывод: если значение больше допустимого -> программа не учитывает значения пульсации по данной форме, если все они больше предельной -> нет и пульсации. Последний раз редактировалось Fedor888, 21.02.2012 в 00:10. Причина: Дописал вывод |
|||
|
||||
Хорошо, пусть будет по новому СНиПу. Собственно значения в таблице те же. Предельная частота для 3 ветрового р-на - 1,2 Гц. По первой форме частота 0,23
по 2-й - 0,33, по 3-ей - 0,49, по 4-й - 1,34. Дальше можно не рассматривать. А модальные массы по первым трем формам - нули. |
||||
|
||||
Инженер Регистрация: 28.03.2009
г.Ижевск
Сообщений: 38
|
Расчет пульсационной составляющей ведется программой автоматически по формулам СНиПа, в них нет ссылки на использование модальных масс. Значения нагрузки получаются перемножением коэффициента "эта" по ф.9 (п.6.7 СНиП) на другие к-ты и среднюю составляющую. "Эта" - в свою очередь определяется по графику (программой видимо как то иначе) в зависимости от значений частоты собственных колебаний. Соответственно модальные массы при пульсации программа не нужны и она их не определяет.
|
|||
|
||||
Регистрация: 09.02.2012
Москва
Сообщений: 93
|
коэф. преобразования для масс - это те же коэф. сочетания: для пусльсации - как для 2го основного сочетания, для сейсмики - как для особого сейсмического
т.е. для комбинации с сейсмикой мы учитываем постоянную нагрузку с коэф. 0.9, длит. - 0.8, кратк. - 0.5 с такими же коэф. и массы собираем вполне логично: в одной комбинации у нас стат. нагр. с понижающими коэф. и сейсмика от масс с такими же коэф. т.е. для ветровой пульсации (по старому, неактуализированному, СНиПу) берем коэф. сочетания (они же преобразование масс): постоянную с коэф. 1, длит. - 0.95, кратк. - 0.9 ну а по актуализированному СНиПу - не знаю |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 28.03.2009
г.Ижевск
Сообщений: 38
|
Согласен с тем, что написал LS2012, но вопрос был по моему в том, почему не определяется вклад по массе для форм при расчете пульсации.
Массы необходимы для определения форм собств.колебаний и значений их частот. При различных расчетах они (массы) определяются по разному, как вы сказали. Расчет пульсационной составляющей ведется исходя из этих значений частот, уже независимо от массы (по формулам СНиП), о чем писал я. Следовательно определять вклад по массе для форм колебаний не требуется для расчета пульсации. Для сейсмики требуется. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Удручающая картина....
1. По новому СП считается нормативная составляющая пульсации, следовательно массы нормативные с соответствующими коэффициентами сочетаний. 2. Модальные массы считаются всегда при спектральном методе. Не путать с эффективной модальной массой. 3. Для пульсации должны учитываются формы для которых f<=fl. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.02.2012
Москва
Сообщений: 93
|
bahil, почему нормативная?
в актуал. СП см. п. 11.1.8.б вычисление коэф. динамичности, параметр эпсилум 1 (формула 11.8) в числителе под корнем нормативный стат. ветер умноженный на коэф.надежности по нагрузке кроме того, есть "особенности реализации" любых программ см. в Лире "Справка/Пояснения/К расчету на пульсацию" там четко пояснено что к чему с остальным согласен |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Вопрос к разработчикам СП.
Что касается коэф. надёжности (11.8) то это издержки "актуализации" - чтобы не менять график коэффициента динамичности. Вообще в "актуализированном" СП много плюх. Расчётные массы для ветра дадут завышенные значения усилий и ускорений. При этом наиболее критично нормируемое ускорение (если не изменяет память - 0,08). |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Динамический расчет на действие пульсаций ветра (STARK) | IngAlex | STARK ES | 12 | 22.02.2010 15:17 |
Пульсация ветра (Лира) | dania | Лира / Лира-САПР | 8 | 25.12.2006 22:46 |
Коэф сочетания Статич. и Пульс. составл. ветра в Скаде | iskander | SCAD | 1 | 25.08.2006 07:32 |
Пульсация ветра в скаде | Sazon_Off | SCAD | 7 | 29.12.2005 23:04 |