Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какой шаг триангуляции обеспечивает необходимую точность расчета ПК Мономах

Какой шаг триангуляции обеспечивает необходимую точность расчета ПК Мономах

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.11.2007, 12:53 #1
Какой шаг триангуляции обеспечивает необходимую точность расчета ПК Мономах
Aleks ManaeFF
 
уже не такой малограмный
 
Оренбург обл
Регистрация: 07.06.2007
Сообщений: 487

Делаю расчет стены в "Разрезе" ПК Мономах принимаю в первоначальном варианте шаг триангуляции на 10-15% менше предлагаемого программой по умолчанию. Получаю незначительное армирование.
Во втором приближении ставлю шаг на 60-70% менше предлагаемого программой по умолчанию и получаю армирование в 1.5-2 раза больше полученного по первому варианту.

Например вместо 45см. по умолчанию ставлю 35 см. в первом варианте, во втором приближении ставлю 15 см.
Может кто скажет какой шаг принимать чтобы не перерасходовать арматуру и спать спокойно
Просмотров: 18378
 
Непрочитано 22.11.2007, 13:05
#2
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
Сообщение от Aleks ManaeFF Посмотреть сообщение
Может кто скажет какой шаг принимать чтобы не перерасходовать арматуру и спать спокойно
1-й шаг - отказаться от конструирующих программ Мономаха ибо сделаны они для развода неопытных пользователей и приведенный вами пример это подтверждает.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2007, 13:37
#3
Aleks ManaeFF

уже не такой малограмный
 
Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Сообщений: 487


Евгений а в Форуме SCADа отверстия задавать то же не сахар
Aleks ManaeFF вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2007, 13:45
#4
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Не знаю что такое форум. Мономахом пользуемся, но только для создания общей схемы, все остальное в лире и ручками.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2007, 14:00
#5
Говард Тич

конструктор
 
Регистрация: 18.07.2007
Москва
Сообщений: 161


Цитата:
Сообщение от Евгений, Екатеринбург Посмотреть сообщение
Не знаю что такое форум. Мономахом пользуемся, но только для создания общей схемы, все остальное в лире и ручками.
Аналогично

Каждый для себя решает с каким шагом триангулировать.
Если будет время задам на форуме Лиры вопрос из каких соображений задается автоматический шаг триангуляции в модулях Мономаха
А может эта тема уже и поднималась там.
Говард Тич вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2007, 14:01
#6
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Как будто в Лире не надо разбивать на КЭ.
Profan вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2007, 14:03
#7
Говард Тич

конструктор
 
Регистрация: 18.07.2007
Москва
Сообщений: 161


Цитата:
Сообщение от Profan Посмотреть сообщение
Как будто в Лире не надо разбивать на КЭ.
Здесь вопрос о шаге триангуляции задаваемом программой по умолчанию-в Лире этого нет
Говард Тич вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2007, 14:05
#8
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Profan, В лире сам анализируешь пики, сглаживаешь их и считаешь ручками арматуру. Т.к. мономах считает в каждом КЭ, да и то только в плоскости стены, результат абсолютно не предсказуем. Расчет из плоскости в мономахе отсутсвует как я понял, а мы все стены считаем именно так.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2007, 14:51
#9
Aleks ManaeFF

уже не такой малограмный
 
Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Сообщений: 487


А монолитные стены из плоскости изгиба не считаются же?
Aleks ManaeFF вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2007, 14:55
#10
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
Сообщение от Aleks ManaeFF Посмотреть сообщение
А монолитные стены из плоскости изгиба не считаются же?
"А мужики-то не знают" (с)
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2007, 14:59
#11
Aleks ManaeFF

уже не такой малограмный
 
Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Сообщений: 487


"А мужики-то не знают" (с) не знаю чего знают чего незнают мужики. Я уже точно не хрена не понимаю. Я уже должен был закончить свой раздела 3 мес назад и тут под конец такой крантец!!!
Aleks ManaeFF вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2007, 15:05
#12
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Стены должны считаться и в плоскости и из плоскости, как и любой другой внецентренно сжатый железобетонный элемент. Создатели мономаха решили что каркас можно считать чисто связевым и тогда по аналогии с элементами ферм считать стены как элементы с шарнирными узлами. Такой подход не безоснователен (хотя и не лишен недостатков) но так как он идет не в запас прочности я так не делаю.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2007, 16:06
#13
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157


Недавно досталась схемка созданая МОНОМАХой, я её в ЛИРЕ до "ума" доводил - крендец: "игольчатые" треугольники, узлы двигаешь - ошибка нагрузка вне элемента, впечатление, что сетка генератором случайных фигур создана; проще было с нуля заново сделать.
Когда уж ЛИРАвцы "упрут" нормальный генератор сеток, у AutoDesk, например, какой там триангулятор - песня просто.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2007, 16:26
#14
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


По поводу шага триангуляции - вырожденные КЭ -проблема ПК с автоматической триангуляцией. Ручная сборка, как и пресидские ковры ценятся во всем мире.
Но есть предел - уменьшение КЭ приводит к обратному эффекту - накоплению ошибок и снижению достоверности расчетов.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2007, 16:28
| 1 #15
Говард Тич

конструктор
 
Регистрация: 18.07.2007
Москва
Сообщений: 161


Прежде чем создавать схему в Мономахе надо почитать справку
там описаны требования к созданию схемы.
Если схему создавать согласно рекомендаций-результаты вполне приемлимые
Говард Тич вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2007, 16:48
#16
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


По их рекомендациям шаг триангуляции в Мономахе назначаем по размерам сечения колонн, но тем не менее, проблема с вырожденными элементами возле колонн не решается. Так-же по их рекомендациям не обращаем внимание на попереку возле колонн по результатам МКЭ расчета, ориентируемся на расчет на продавливание. Ручной расчет по СНиП его подтверждает. В этом Лира Софт опережает другие РПК. Мелочь, но приятно.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2007, 16:49
#17
msv79

шаман
 
Регистрация: 18.01.2007
*Stalingrad*
Сообщений: 167
<phrase 1= Отправить сообщение для msv79 с помощью AIM Отправить сообщение для msv79 с помощью MSN Отправить сообщение для msv79 с помощью Yahoo Отправить сообщение для msv79 с помощью Skype™


Цитата:
Принцип определения предлагаемого по умолчанию шага триангуляции:
— определяется 1/5 часть наибольшей стороны контура стены;
— определяется минимальное расстояние между узлами контура стены и отверстий, узлами примыкания стержней, узлами заданных связей;
— выбирается минимальное значение.

МОНОМАХ 4.2 (Разрез (Стена)) Copyright ©2004-2007 ЛИРА софт. Все права защищены.
____
__________________
всё гениальное - просто
msv79 вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2007, 16:58
#18
msv79

шаман
 
Регистрация: 18.01.2007
*Stalingrad*
Сообщений: 167
<phrase 1= Отправить сообщение для msv79 с помощью AIM Отправить сообщение для msv79 с помощью MSN Отправить сообщение для msv79 с помощью Yahoo Отправить сообщение для msv79 с помощью Skype™


Цитата:
Расчет из плоскости в мономахе отсутсвует как я понял
из плоскости Мономах считает! если неуверены, то зачем развивать было изначально неверную предпосылку ?

Цитата:
Сообщение от Евгений, Екатеринбург Посмотреть сообщение
Создатели мономаха решили что каркас можно считать чисто связевым и тогда по аналогии с элементами ферм считать стены как элементы с шарнирными узлами. Такой подход не безоснователен (хотя и не лишен недостатков) но так как он идет не в запас прочности я так не делаю.
__________________
всё гениальное - просто
msv79 вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2007, 08:22
#19
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Действительно зачем развивать предпосылку если не знаете, вот цитата из справки:
Цитата:
Подбор арматуры (раздельно продольной и поперечной) выполняется при учете действия имеющихся расчетных сочетаний нормальных и сдвигающих напряжений у
х, уz, фхz (Nx, Nz, Txz). Эти усилия определены на один погонный метр в срединной поверхности балки-стенки.
МОНОМАХ 4.0 (Разрез (Стена)) Copyright ©2004-2005 ЛИРА софт. Все права защищены.
и где здесь сказано про учет моментов действующих из плоскости стены?
или вот еще понравилось:
Цитата:
Подбор арматуры (раздельно продольной и поперечной) выполняется при...
Цитата:
Поперечная арматура для балки-стенки не вычисляется
или это
Цитата:
Если превышен максимальный процент армирования (50%)
каково а? максимальный процент армирования 50%
Цитата:
Сообщение от msv79 Посмотреть сообщение
из плоскости Мономах считает! если неуверены, то зачем развивать было изначально неверную предпосылку ?
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2007, 08:38
#20
msv79

шаман
 
Регистрация: 18.01.2007
*Stalingrad*
Сообщений: 167
<phrase 1= Отправить сообщение для msv79 с помощью AIM Отправить сообщение для msv79 с помощью MSN Отправить сообщение для msv79 с помощью Yahoo Отправить сообщение для msv79 с помощью Skype™


Евгений, версия Мономах 4.0 уже давно не актуальна. Живите в ногу со временем! В версии 4.2 много изменений....
__________________
всё гениальное - просто
msv79 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какой шаг триангуляции обеспечивает необходимую точность расчета ПК Мономах

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50