Я поступаю примерно так N*f*A/K N-Вся вертикальная нагрузка из основного сочетания f-коэф трения бетона по грунту A-площадь фунд. плиты K-количество узлов в плите Во все узлы ставлю 56КЭ, раньше ставил два 51х. Тут описывали способ закрепления двумя парами ортогональных связей - годится если нет горизонтальных нагрузок (причем связи нужно ставить ооочень аккуратно). |
|||
|
||||||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
[b]mela[/b
Цитата:
Цитата:
Цитата:
3. Да, на особое сочетание (на импульсную составляющую) основание работает по особому. Читай тему "Тестирую ЛИРА 9.4". Цитата:
Цитата:
Цитата:
PS Все эти манипуляции, возможно (хотелось бы это увидеть) реализовать за один прием в ЛИРЕ 9.4 в опции "Вариация моделей", но я такой опции не нашел... Надеюсь на ваши молодые силы... И еще: без обид: если хотите получать от меня профессиональные ответы, почитайте все мои сообщения на форуме (на моих темах), прочуствуте мою концепцию...и если пожелаете, продолжим и углубим, но: вперед, ввысь и всегда, ибо:
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||||||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
случай 1: здание несдвигаемое по горионтали. Для того чтобы осуществить данную гипотезу требуется ввести абсолютно жесткие связи, или достаточно жесткие, чтобы сдвигом здания в горизонтальной плоскости можно было пренебречь. случай 2: здание имеет от определенного горизонтального воздействия определенное горизонтальное смещение. Для того чтобы осуществить данную гипотезу требуется знать закономерность d(F) смещение от силы. Про данную закономерность в заявлять ничего не могу в силу: 1. при динамических горизонтальных воздействиях работа грунта под нагрузкой (вертикальной) в горизонтальном направлении мне неизвестна. Примем также следующий постулат - здание не проскальзывает по поверхности грунта при действии горизонтальных нагрузок., т.к. обратное может улучшать его работу при сейсмических воздействиях (может в отдельных случаях и ухудшать, если этажность значительная) это я к тому что вы накладывая упругие связи с жесткостью Цитата:
поэтому надо определится что моделируем-то??? |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Цитата:
Цитата:
Поэтому прикладываем пружынки, которые работают в обоих направлениях, т.е. трение. Здание фундаментом будет "колебаться в определенных пределах", но не сдвигаться. Цитата:
|
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Romka
Цитата:
Цитата:
вот здесь в силу сжимаемости грунта нарушается принятый постулат о несдвигаемости здания. Самый главный сейчас следующий вопрос: можно ли данным смещением пренебречь??? если ответ положительный то следует так и поступать - идеализировать расчетную схему - т.е. в данном случае поставить горизонтальные АБСОЛЮТНО ЖЕСТКИЕ связи., а не вводить мифические, т.е. совсем ничему не соответствующие (по вашим зависимостям от коэффициента трения, который тут вообще рядом не стоял). ???? какие ваши соображения.. + следует провести численный эксперимент на простой схеме: здание моделируем стержнем постоянной жесткости с приложенными массами, а основание моделируем в двух вариантах : жесткое несмещение и упругая горизонтальная связь и оценим результат.... |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Цитата:
p_sh Почему я вообще затеял тему? Для зданий с незначительными горизонтальными нагрузками можно фундамент закрепить по Х и У жестко. Но в моем случае это приводит к неоправданым концентрациям в точках закрепления. Более логично закреплять фунд плиту по всей поверхности контакта с грунтов. Если уж совсем точно, то можно смоделировать и упругое основание для заглубленных стен. Наложение жестких связей (не пружинок) приведет к новым концентрациям. Хотя если закрепить все узлы ФП по Х и У, то может быть... Но на температуру плиту не посчитаешь, значит схема не универсальная... КЭ-51 в Лире (по-моему в Скаде тоже) моделирует пружину (Винклерово основание в любом направлении). Т.е. если я задам не силу трения, а пружину большой жесткости, зависящей от трения? Когда задаю жесткость КЭ-51, то то предварительно необходимо знать ожидаемые перемещения. Т.е. жесткость пружины R=(Несущая способность в данном направлении)/(ожидаемые перемещения). С вертикальными перемещениями вроде все понятно (осадки). А как быть с возможными горизонтальными перемещениями? Есть ли какие либо ограничения по этому поводу? Если условно допустить, что здание переместится на 1мм (или 0,1мм)? З.ы. посчитал свою рабочую задачу с пружинками и логичная работа фундаментной плиты сразу проявилась, в отличие от защемления каких-то определенных узлов. На счет эксперимента, согласен. :wink: Только давайте задавать не стержень, а простое здание: например, 6х6м, высота этажа 3м, 1 этаж, фундаментная плита. |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
еще раз: 1. вычисляем инерционные силы для динамических воздействий при жестко защемленном здании. 1.1. эти силы сохраняются в загружения 2. производим расчет здания с учетом обычного упругого основания (хоть в виде объемников) и включаем данные загружения в расчет (происходит их учет по формам колебаний, определенных ранее, и т.п.) а тестик с вашими характеристиками можно провести я могу в микрофе.. как сравнение.. - с вас сетка и нагрузки - только по проще. |
|||
|
||||
Разрешите вмешаюсь :idea:
Выходит что силы вычисленные при жестком защемлении или поывышенной упругости основания прикладываются на гораздо менее упругое основание - противоречие не находите? В СКАДЕ проще - считаем модель на обычном сниповском основании без сейсмического загружения, затем туже модель на более упругом основании но только на сейсмику (статические загружения можно и не удалять !) ), затем все сливаем в VPR, получается что на статику УСИЛИЯ определены по сниповским грунтам, а на динамику УСИЛИЯ определены не по снип зато адекватно. Кстати заметил что не задета тема применения при пастернаковском основании вместо законтурных элементов обычных 44х или 42х ничтожной жесткости но с коэффициентами постели(С1,С2). |
||||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Цитата:
Сечения: колонны 30х30, ригели 30х50, перекрытие 18см, фунд плита 40см (7х7м), бетон В15 Нагрузки: собственный вес при плотности 2,75т/м3 Сейсмика 9б (для большей наглядности). Коэф трения 0,5 Вроде ничего не забыл... |
|||
|
||||
расчеты Регистрация: 06.01.2006
Сообщений: 47
|
при расчете на динамику жесткость основания надо увеличить в 5 - 7 раз. В Лире 9.4 с помощью вариации моделей можно просчитать две схемы одну на статич зашружения со снип коэфф постели, а вторую н динамику с более жестким основанием. А конструировать по РСУ, собранному из 2х схем.
|
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
Для простых схем (консольный стержень) данное замечание не имеет значения с точки зрения определения в нем усилий. Увеличиваются только перемешения. (если конечно не производится расчет с учетом геометрической нелинейности). А вот для здания да еще на упругом основании данное упрощение может повлиять на распределение усилий в конструкциях каркаса. Вот была бы еще полная уверенность в том что данное допущение целиком идет в запас, можно было бы с этим смириться, но есть сомнения....(обоснованные) Цитата:
Есть мнения что она больше адекватна Винклеровской чем упругому полупространству. Цитата:
Из нормативных рекомендаций по выбору модели основания для динамических нагрузок имею следущие: Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83) п. 2.12. Для проектирования в сейсмических районах к данному вопросу следует подойти серьёзнее. (особенно тем проектировщикам которые в данной зоне работают) Romka ждем от вас обзора соответствующей литературы. в принципе то по незнанию можно слить 3-4 модели: 1. жесткая заделка - динамика 2. упругое основание (жесткое) -динамика 2.1 упругое винклеровское (жесткое) -динамика 3. Нормальное основание (деформативное) -статика и продолжать можно дальше, но время... а также необходимость в этом???? ЯТД следует определить не только количественную (жесткость увеличить в Х раз), но и качественную сторону модели основания для динамических нагрузок (Винклер УПП ЛДС.... ) SRG_ORL, а что вы скажете по вопросу избавления расчетных моделей этих типов от статической изменяемости. (собственно обсуждаемому вопросу) |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Вот txt-файлик.
Для задания жесткости пружинке трения я предположил, что здание сдвигается на 1мм. В других задачах при предполагаемом перемещении 10мм армирование возросло в среднем на 4%, а при перемещении фундамента 100 мм возросло армирование нижней зоны на 30%. Так что значение возможного перемещения важно. Но где найти предельно допустимое значение??? Для обычных зданий ЯТД можно остановиться на значении 1-10мм. Надо еще проверить на крупных схемах [ATTACH]1165662066.zip[/ATTACH] |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Romka.
у вас выбрано не пойми какое основание. я в тупике - что дальше сравнивать. это я про то что моделирование С2 упругими связями не вполне корректно (как у вас) давайте уточним грунт: Hc=10 м Е=2000 Т/м2 ню=0,3 (песок) основание ЛДС. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Основание винклеровское (для простоты). Число жесткости С1 от фонаря. Упругие связи моделируют не срез грунта, а трение.
Я не возражаю, если примем другие характеристики. Предложите свои С1 и С2. Если будете применять законтурные элементы, то я, к своему стыду, не умею их корректно задавать |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Здесь само-собой (из результатов анализа вашей схемы) возникает следующая проблема расчета конструкций на основании, расчетная схема которого представляет собой упругое полупространство или линейно-деформируемый слой. Ранее я на это внимания не обращал, а сейчас бросилось в глаза.
Предистория. Имеется возможность смоделировать двухпанаметрическое основание путем введения упругих связей (например такая реализация есть в микрофе/старке) 1. Если при этом дополнительно ввести горизонтальные жесткости по плоскости плиты то математическая модель двухпараметрической модели НАРУШАЕТСЯ. Поэтому данный прием (введение упругих горизонтальных связей) существенным образом искажает данную модель (С1С2) ЯТД. поэтому расчет такой модели (УПП ЛДС) не возможен 2. Соответсвенно если в винклеровское основание ввести некие горизонатальные упругие связи то расчет в Винклеровской постановке становится также невозможен в виду прямого искажения СУТИ винклеровской модели. - появляется компонента другой модели в виде С2. таким образом не нахожу математического подтверждения верности предложенного метода учета горизонтальной податливости здания. возможно. (именнно возможно) данный метод развивать в направлении геометрического разделения горизонтальных упругих связей, моделирующих горизонтальную податливость, и основания, моделируемого любым образом, в т.ч. и объемными элементами. к примеру, вводить их на элементах каркаса, что также имеет существенные ошибки. из этого (пока, за недоказанностью обратного) делаю вывод о верности применения жесткого закрепления по горизонтали. какие ваши соображения.??? |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Цитата:
Возмущения в теории Винклера будут. Я согласен, что жестко закрепить точки здания по Х и У можно, но только при работе здания без динамики. При динамике номер не прокатывает, поэтому пришлось изобретать этот суррогат с трением. Может быть есть другой вариант закрепления здания поХ и У??? :wink: |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Romka
Цитата:
1. Была одна замечательная тема о сейсмике (лень искать), но там я сделал попытку создать словесный портрет механизма (истории) течения процесса сейсмоволн от эпицентра до сооружения. Жаль, корефеи на мои измышления не откликнулись.... А идея в том, что толчок к сооружению инициируется от волн на контакте О-Ф, затем идет генерация волны, бегущая по высоте сооружения по всем степеным сбоводы, включая инерционные массы в колебательный процесс. Сами же инерционные силы, возбужденные массами, являются своего рода реакцией сооружения на полученный первоначальный импульс. А вывод был в виде вопроса: можно ли предположить , что защемленное понизу сооружение достаточно реалистично отражает колебание и механизм генерации инерционных сил. Ответов не было... 2. К чему я это все? Я из сейсмозоны. Просчитав на своей практике громадное число расчетов, имею основание делать практические выводы. Так вот, учет горизонтальных связей по О-Ф на воздействие сейсмики теряет практический смысл. Во-первых, его сложно реалистично учесть. Во-вторых: нормы рекомендуют вести расчет с защемлением. И в-третьих: это некий КСС. 3. Теоретически, если нечем более заняться, можно учесть и влияние вращения ЗЕМЛИ на высотные сооружения Но кому это надо
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
Цитата:
поэтому тот факт, что по обозначенной технологии расчета в микрофе мы несколько занижаем жесткость основания на сдвиг, не вносит таких возмущений в расчет т.к. качественно передает взаимодействие между Упругим массивом и сооружением ЯТД. зы. можно же закрепить от сдвига целую полосу а не один узел, тогда усилие рассосется. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Цитата: