Нужен ли осадочный шов в фундаменте
guliya
 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 59

Добрый день.
Подскажите пожалуйста нужно ли устраивать осадочный шов в ленточном фундаменте сборно-монолитном длиной 80м если под него выполнено щебеночное основание разной толщины (30м- толщиной 0,500м и 50м толщиной 2,0м).
Здание каркасное сборно-монолитное.
Просмотров: 1172
 
Непрочитано 23.08.2019, 15:21
| 1 #2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,992
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


только расчет должен дать ответ. При большом желании можно и при большой разнице осадок запроектировать общий фундамент
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2019, 13:24
#3
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


при разной отсыпке получится разная геологическая ситуация.
она может быть разной и без разницы в отсыпке, зависит от геологического разреза.
если грунты ровные и крепкие, то не скажется, если слабые, то слой щебня будет менее деформативен слоя грунта той же толщины соседней секции.
расчет на осадку и потом вывод резать/нет.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.08.2019, 13:02
#4
guliya


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 59


Спасибо за ответы. Подскажите еще пожалуйста.
Поперечный осадочный шов в промышленном здании, на спаренных колоннах и фундаментах-
под колонны продольных крайних рядов и торцы- ленточный фундамент , под внутренние колонны столбчатый.
Нужно ли вдоль осадочного шва фундаменты соединить (лентой или распоркой на уровне ленточного фундамента) чтобы получился замкнутый контур у каждого осадочного блока?
Иначе получается лента под наружные фундаменты и цокольный пояс по нему разорваны и п-образной формы.
Внутренней стены вдоль осадочного шва нет.
guliya вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нужен ли осадочный шов в фундаменте

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужен ли ПОС в составе РП на реконструкцию Тимофей Технология и организация строительства 21 13.09.2012 11:18
Нужен ли немецкий язык в строительстве? newAndrey Разное 17 22.07.2011 17:55
Бойлерная в подвале. Нужен ли отдельный выход? F0xik Архитектура 1 08.09.2009 11:49
Помогите, срочно нужен ПОС на прокол трассы. Noki Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 17.03.2009 01:10
нужен и интересный сортамент арматуры Dvalin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 10.02.2008 19:06