Минимальное расстояние от существующих свай (подлежащих демонтажу) до новых свай
Инженер
РФ
Регистрация: 02.04.2009
Сообщений: 831
|
||
Просмотров: 2178
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Ну так то само собой 3*d... Ну около 1500 мм.
Но что мешает использовать существующие сваи ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,091
|
Можешь бить вплотную. Существующие сваи в данном случае - это просто скальное включение в грунте или типа того. Для успокоения трение по боковой поверхности можно посчитать на три четверти периметра.
__________________
С уважением!!! |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784
|
А где это сказано? Многолетняя успешная практика выполнения "свай-дублеров" говорит за обратное.
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
|||
|
||||
Регистрация: 15.01.2010
Сообщений: 202
|
О опередил. То же самое хотел написать. Полностью поддеживаю. Существующие неработающие сваи никоим образом не ухудшают работу новых. Это как минимум, а может даже улучшают, как написано в предыдущем посте.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,091
|
Нужно не нормативное подтверждение, а понимание для чего требуется расстояние 3d.
__________________
С уважением!!! |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Offtop: На мой неопытный взгляд срубка головы ломанной сваи и забивка новой сваи-дублёра рядом без учёта 3d приведёт к уменьшению несущей способности по грунту и увеличению осадок соседних свай. В то же время дублёр, возможно, снизит несущую способность по грунту за счёт уменьшения бокового трения, что может тоже немного увеличить осадку (но это вопрос). То есть осадка какого-то угла здания может чуть увеличиться.
Усилия перетекут с соседних свай на дублёра или обратно. Так как сверху жёсткий ростверк, то перераспределение усилий не будет никем замечено и ТС тоже будет писать об успешном многолетнем опыте дублёров. Это если есть запас 10% по несущей способности по грунту и запас 10% по осадкам. А то бывают умельцы делающие фундаменты с осадками 99 мм и запасом Fd 1%. Но и там тоже свои нормативные запасы заложены. Что получится по факту никому неизвестно. Поэтому я написал про 3d исключающие такие ситуации. Требуется моделирование в геомеханическом МКЭ. Но у меня свай всего ничего было... Могу наврать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
Цитата:
А так как то существующие сваи никоим образом теперь не будут включаться (мешать) в работу фундамента. Это теперь лишь какое-то типа "скальное" включение в грунте, расположенное по вертикали, и ни как не связанное ни со сваями, ни с фундаментом. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как определить минимальное расстояние вдоль усилия между болтами, расположенными в шахматном порядке? | anton_s | Металлические конструкции | 1 | 01.04.2019 12:29 |
Каково минимальное расстояние от геологической скважины до существующих подземных коммуникаций? | DR.Dim | Инженерные сети | 3 | 26.05.2015 13:35 |
Какое минимальное расстояние от наружной стены до межкомнатной двери? | ПавелDDT | Архитектура | 4 | 28.03.2014 18:36 |
Минимальное расстояние новых фундаментов от сущ. свайных | G R E N | Основания и фундаменты | 2 | 05.04.2010 08:31 |
Расстояние между осями скважин для свай | Venia | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 05.11.2008 16:13 |