| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
19.05.2019, 20:21 | #1 | |
Вертикальные трещины под оконными проемами в стенах из газобетона
Екатеринбург
Регистрация: 29.07.2018
Сообщений: 183
|
||
Просмотров: 57150
|
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982
|
С морозными деформациями фундамента.
С таким ростверком и поясом прочности стен ничего не грозит, тепло- и пароизоляция - по состоянию стен. Цитата:
А какая длина свай? Какое армирование плиты и монолитного пояса? |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
в доме постоянно тепло, ростверк утеплен
утепленная отмостка поможет или необходимо провести дополнительные мероприятия? Отмостку хотел делать на ширину 1,5 м 100 мм Эппс Цитата:
на чертеже свайного поля указывал глубину забивки свай, рядом с каждой сваей указал насколько она была забита. все сваи были забиты до отказа А как Вы считаете, могли ли такие трещины пойти из-за того, что не совсем верно расставлены сваи? Сваи попадают в оконные проемы. Именно в этом месте где образовалась самая крупная трещина стоит свая. Эту трещину расшили, внутри тоненькая волосяная идет. Или потому что армирование неправильно выполнили? Я так понимаю необходимо было армировать подоконные зоны арматурой? Кроме как под окнами на стенах в других местах трещин нет С ростверка в местах трещин и по 50 см от них снимали эппс, на ростверке трещин не обнаружено. Разговаривал с одним проектировщиком он объясняет эти трещины так: Понимаете, ваш ростверк - это называется рандбалкой. Проектирование рандбалки очень зависит как от ее жесткости (высоты и материала), так и от материала вышележащих стен и их высоты. Для мелких зданий высоту рандбалки всегда принимали конструктивно. Для панельных стен хватало высоты 30 см, для с/х сараев хватало 50 см, но при этом обязательно оговаривалось что балка выполнялась из полнотелого кирпича с небольшим армированием, а стены рубленные Ну и т. д. долго объяснять и этому учат в институте, Жесткость самой стены переменная, так как ее высота в проёмах одна, а в простенках другая. У вас материал стены "слабенький", значит надо внимательно относится к концентрации напряжений над опорами рандбалки (сваями). Это влияние можно уменьшить тремя способами - уменьшить шаг свай (экономически ооочень не эффективно) - увеличить жесткость рандбалки за счёт ее высоты (менее затратно). Ну для газобетона, например, высота при шаге 2.5 м, должна быть 1.2 м. - грамотно разместить сваи, чтобы выровнять (смягчить) напряжения в стенах (тут требуются усилия от проектировщика). Я же про ваш ростверк не говорю, что всё развалится. Я просто объясняю, что иногда народ начинает бегать и рвать волосы, увидев волосные трещинки по стенам. И они появились и у вас. но это не опасно... Опасно, если грунт под таким, как ваш ростверк промёрзнет. Но это устраняется простыми мероприятиями. Расположение трещин под окном 1 напоминает расположение трещин под окном 3 ----- добавлено через ~12 мин. ----- поставил гипсовые маяки на все трещины. сколько по времени наблюдать, чтобы принять решение о дальнейшем строительстве? Последний раз редактировалось Zeliboba555, 20.05.2019 в 10:13. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
v.psk, спасибо за помощь!
А могло ли морозное пучение повлиять? И как быть теперь? Лучше подождать и понаблюдать или можно продолжить стройку? ----- добавлено через ~4 мин. ----- Фото ростверка под окном №2 https://yadi.sk/d/fwJQh-4nkSjycw ----- добавлено через ~10 мин. ----- смущает только то, что эти трещины начинаются с первого ряда блоков и раскрываются кверху |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Цитата:
Но за трещины не бойтесь. Снаружи закроете фасадом.. Изнутри, если будет штукатурка, сложнее. Они сильно расширяться не будут, но сезонно их ширина будет меняться. И по штукатурке они как волосные будут проявляться. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
Большое спасибо всем откликнувшимся!
Но проблема усугубляется вот еще чем. На ростверке лежит плита 12 см на которой лежат стены и по ней изначально пошли трещины раскрытием вверх под плитой засыпан грунт (крупная скала, глина и тд). Одна из трещин идет через весь зал (фото прилагаю) в аккурат между сваями и как раз эта трещина попадает под стену под окно №2. Получается трещина на плите связана с трещиной под окном? Плита неразрезная заливалась в один раз под весь дом. Дом построили прошлым летом. Армирование плиты также прилагаю. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982
|
Очень на то похоже.
Если не считать причиной неравномерных деформаций фундамента морозное пучение, то можно предположить, что сваи под простенками дали бóльшую осадку, чем сваи под окнами. В результате, из-за малой жёсткости ригеля (армирование достаточно, но высота действительно не очень велика) в надземной части возникли видимый по трещинам деформации. На распределительной арматуре плиты - d6 - сэкономили, но пол точно так же, как и фасад, скроет трещину в плите, можно залить армированную стяжку. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982
|
По фотографиям трудно достоверно судить, но мелкие трещины - обычное дело в начале строительства. В худшем случае придётся заменить газобетонный блок под окном № 2, разобрать и заново забетонировать часть плиты пола, отрегулировать механизм оконного блока. Как окно, кстати, открывается, нет перекосов?
А что за сетка лежит на фотографиях второго окна? Была бы она в слое раствора, да между рядами кладки, как в кирпичных стенах... |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
по сути абсолютно согласен с Вами. Меня очень волнует только окно №2. там самая крупная трещина
хочу сделать набетонку, чтобы увеличить толщину плиты это базальтовая сетка которой армировали стены. Снова Вы правы! рядом аналогичное окно только базальтовая сетка в растворе. Трещин на том окне нет его еще нет ----- добавлено через ~2 мин. ----- SetQ, изначально с плитой случилась проблема я создавал на форуме отдельную тему https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=152263 ----- добавлено через ~38 мин. ----- а то что трещины идут с первого ряда блоков это тоже ничего страшного? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982
|
Обширное обсуждение плиты!
Если новых этажей больше не будет надстраиваться, то можно считать развитие деформаций законченным, но сколько-то месяцев ещё надо, чтобы в этом убедиться. Offtop: В названии города у Вас опечатка. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
не то слово
А как Вы считаете набетонка поможет? (фото прилагаю) нет, на этом все. а каким образом убедиться в этом можно будет? ----- добавлено через ~3 мин. ----- SetQ, если честно, то склоняюсь в этом году залить набетонку сделать отмостку разуклонку, дренаж. и на этом все в этом сезоне. А на следующий год думаю начать облицовку чтобы уж наверняка. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982
|
Шпильки не так нужны, как сила сцепления нового бетона со старым, что можно обеспечить подготовкой старого бетона под бетонирование, а сеточку лучше заменить на сетку.
По отсутствию новых трещин и раскрытию в маяках старых. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Вертикальные трещины на стенах, их следствие и пути устранение | mishagess | Архитектура | 8 | 04.10.2019 21:06 |
Трещины в монолитных стенах, л.клетках (ядрах жесткости) в монолитном здании | pusikul | Обследование зданий и сооружений | 21 | 23.12.2014 18:17 |
Вертикальные волосные трещины в стенах новостройки | Слава Инженер | Обследование зданий и сооружений | 1 | 03.06.2014 17:25 |
трещины в кирпичных стенах старого здания появились через 50 лет | shhapow | Каменные и армокаменные конструкции | 6 | 12.11.2010 23:16 |
Вертикальные трещины на доме | Storms | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 24.08.2009 20:06 |