08.09.2019, 21:12 | #1 | |
Какую несущую способность сваи принять в слое пылеватых песков?
летающий цирк Монти Пайтона
Регистрация: 29.04.2016
Сообщений: 245
|
||
Просмотров: 1607
|
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,200
|
По второму вопросу, как нас учили в институте- если без ветра несущей способности хватает, а с ветром нет, и перегруз угловых свай менее 20%, то все ок.
По первому- 76т это по стат зондированию, у геологов, а 48 по стат зондированию у вас? Или 48 это по таблицам сп? Если ниже стат зондирования берём сваи, то несущую способность считаем без учёта стат зондирования, имхо. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 245
|
Цитата:
76тс по стат зондированию геологов. 48тс по расчету согласно таблиц из СП. Насчет ниже стат зондирования не понял. Имеете ввиду если я захочу заглубить сваю на отметку ниже, чем смог погрузиться зонд? Вот у меня собственно с этим вопрос. Непонятно возможно ли это вообще. И если нет, то что делать. Сейчас уточнил, в некоторых даже 28тс допускаемая нагрузка. Плюшки слишком большими выходят.
__________________
I'm trained for nothing |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 475
|
В данной ситуации не надо смотреть в геологию, надо посчитать НС по зондированию по каждой скважине самому. Если не хватает глубины зондирования, надо считать (под острием) по нижнему диапазону графика 5d. А по боковой поверхности взять среднее значения для песка из ИГИ (либо осреднить самому).
По опыту могу сказать, что в сухой пылеватый песок, тем более плотный как у вас сваи не лезут от слова совсем, т.е. с несущей способностью у них все нормально должно быть. То что в геологии больше похоже на правду, чем то что получилось у вас. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
|
Цитата:
Цитата:
Здесь надо рассматривать фундамент мелкого заложения. |
|||
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531
|
Цитата:
Свая в пылеватые пески пойдет нормально, используйте штанговый дизель-молот. Цитата:
Длину сваи нужно принимать по 6+ точкам зондирования. Если 6 нет, то по минимальному частному значению НС. При пробном погружении длину можно уточнить по испытаниям. Цитата:
Фактическая работа всё равно будет сильно отличаться от расчетной. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой смысл в понятии несущая способность сваи | Exception2010 | Основания и фундаменты | 45 | 16.02.2022 12:48 |
Какую марку сплава принять для латунной трубы? | cravil | Расчетные программы | 2 | 31.05.2018 10:42 |
Где найти несущую способность анкеров? | rekrut222 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 15.08.2016 15:31 |