Фундаментная плита и стены подвала
nalivai
 
Регистрация: 09.06.2005
Сообщений: 76

Подскажите как корректно задать монолитую стену подвала в данном случае: здание каркасное с заполнением ячеистым бетоном, стены подвала монолитные на них соответственно опираются колонны.
Как нужно задавать высоту стен подвала считая от верха плиты или от центра чтобы получить корректное армирование.

И еще может кто знает характер работы плиты вблизи шпунтовой стены? тут тему видел как-то по этому поводу, но не нашел ее.
Просмотров: 13635
 
Непрочитано 19.10.2005, 15:42
#21
solver2005

старший помощник младшего проектировщика
 
Регистрация: 17.10.2005
оттуда
Сообщений: 97


p_sh

Дык и я про то же. Если есть схема- остальное дело техники.

Zydrunas

Если схемы нет - то здесь мы сейчас ничего не решим. По схеме всего сооружения и в частности фундаментной плиты есть много топиков; если что -то конкретно уточнить, спросить- так точнее и спрашивай, иначе разговор слепого с глухим получается.
solver2005 вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2005, 16:28
#22
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от solver2005
p_sh

спрашивай,
спрашиваю.
1. в связи с тем, что толщина плиты большая (работа узла сложнее чем при тонких конструкциях? соотношение разное (например плита 900 стена 300 получается 3, а перекрытие 300 и стена 300 получается 1 )), какие усилия принимать за расчетные? : по грани стены (колонны), или все-же по центру оных ??
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2005, 16:41
#23
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от solver2005
p_sh

спрашивай,
спрашиваю.
2. Имеем результат по упругому расчету. Могучие моменты, арматуры по расчетам по трещиностойкости и прочности - жуть и трещины на большой прощади 0,3-0,1мм. Нутром чую - бетон под таким натиском неминуемо начнет проявлять ползучесть, перераспределять усилия. Каким приемом учесть это явление? или ??
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2005, 17:02
#24
Zydrunas


 
Регистрация: 29.02.2004
Литва
Сообщений: 108
<phrase 1=


ну у меня както решилась эта проблема (будем исползвать другой тип фундамента...) всем спосибо!

но для спортивного итереса....
просто мне непонятно как сосдать расчетную схему, опорны
узлы...
Zydrunas вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2005, 17:11
#25
solver2005

старший помощник младшего проектировщика
 
Регистрация: 17.10.2005
оттуда
Сообщений: 97


Можно конечно долго и нудно объяснять, приводить тысячу примеров, но... Достаточно пару раз съездить на семинары ООО Техсофта, послушать г-на Семенова (большой ему респект, кстати) и вуаля. Решение проблемы- как уже говорилось на этом (а может и на другом, кто же теперь вспомнит) форуме лежит в следующем: разбиваем сетку КЭ таким образом, чтобы узлы шли по граням стен, плит и т.п.(кстати тут говорили о диафрагмах с колоннами, так вот- принцип тот же.) Для более полной картины ставим в эти места гипотезы, спец. разработанные для этих целей в ING+. В SCad это можно сделать объединением перемещений в совпадающих узлах. Т. о. усилия смотрим по граням стен, плит. Но поскольку обычно разница по усилиям составляет 10-15 %, то при острой нехватке времени (а его никогда нет) можно пренебречь всем вышесказанным и просто соединить "по центрам", обеспечив себе "коэфф. спокойного сна" . Вкратце так. А вы как думаете, ув. коллега?
solver2005 вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2005, 17:19
#26
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от solver2005
А вы как думаете, ув. коллега?
делаю по центрам - бить элементы, на самом деле времени жаль.
однако есть предположение (не довыяснил до конца): в связи с тем, что усилия в скаде вычиляются осредненными по конечному элементу. конечные элементы у грани стен д.б. сопоставимы с шириной стены.
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2005, 20:48
#27
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от p_sh
Цитата:
Сообщение от solver2005
p_sh

спрашивай,
спрашиваю.
1. в связи с тем, что толщина плиты большая
посчитал схему с различными соотношениями толщин вертикальных и горизонтальных элементов.

в результате.
при относительно большой толщине горизонтального элемента (плиты) усилия (растяжение Nx) под центром стены больше чем по ее краю.

при соотносящихся толщине горизонтального элемента (плиты) и вертикального (стены) усилия (растяжение Nx) под центром стены меньше чем по ее краю.
--gif в rar
[ATTACH]1129740497.gif[/ATTACH]

стоит отметить что разница укладывается в 5 %
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2005, 00:15
#28
Дмитрий

демагог
 
Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066


Цитата:
Сообщение от p_sh
Нутром чую - бетон под таким натиском неминуемо начнет проявлять ползучесть, перераспределять усилия. Каким приемом учесть это явление?
Ну, если не привлекать нелинейные модели деформирования железобетона, то, раз у Вас столь грандиозное трещинообразование, можно попробовать снизить жесткость "треснутых" элементов (максимум где-то на 75-80%, но это уже примерно соответствует предельному состоянию по прочности)...
Однако это несколько ненаучно получается :wink:

Цитата:
Сообщение от solver2005
Достаточно пару раз съездить на семинары ООО Техсофта, послушать г-на Семенова (большой ему респект, кстати) и вуаля. Решение проблемы- как уже говорилось на этом (а может и на другом, кто же теперь вспомнит) форуме лежит в следующем: разбиваем сетку КЭ таким образом, чтобы узлы шли по граням стен, плит и т.п.(кстати тут говорили о диафрагмах с колоннами, так вот- принцип тот же.) Для более полной картины ставим в эти места гипотезы, спец. разработанные для этих целей в ING+. В SCad это можно сделать объединением перемещений в совпадающих узлах.
Думается, что эти приемы, довольно эффективные в MicroFE, в скадах/лирах будут не только бесполезны (усилия в КЭ там все равно центровзвешенные) но и даже вредны (ну нет в этих прогах соответствующих гипотез, и даже Rigid body nodes нет, а объединение перемещение - это не совсем тоже самое)... /Как говорится, что русскому хорошо - то немцу смерть, только тут скорее наоборот /
Лучше поиграться с размерами элементов - сделать КЭ фундаментной плиты побольше (в пределах 1-2 толщины), может это и нивелирует скачки напряжений вблизи сопряжений с вышележащими конструкциями...
Дмитрий вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2005, 13:25
#29
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


еще один неприятный момент.
под стенами лестнично-лифтового узла и диафрагмами наблюдаются большие растягивающие!! напряжения.
пытался переделать схему здания - двигал их по зданию- и в центр и в край, картина изменялась несущественно ~10%.
подскажите как переделать схему здания чтобы избежать(или сильно сгладить) таких напряжений?

.gif -> .rar
в скаде
[ATTACH]1129800315.gif[/ATTACH]

схемка тестовая, на реальной все еще хуже
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2005, 13:56
#30
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


пока в голову приходит только такая мысль:
задать связи во всех узлах плиты по x,y,uz.
однако сразу вырублю все Nx, Ny, и Mxy, что плохо - ведь вряд-ли какой грунт сможет удержать такие силищи?? или сможет??? c=2кПа
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2005, 15:37
#31
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от p_sh
пока в голову приходит только такая мысль:
задать связи во всех узлах плиты по x,y,uz.
однако сразу вырублю все Nx, Ny, и Mxy
н.да.. стало существенно легче без Nx Ny Mxy,
...но меня терзают смутные сомнения...
справедливо ли это??/
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2005, 16:51
#32
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от p_sh
вряд-ли какой грунт сможет удержать такие силищи?? или сможет??? c=2кПа
и в силы трения вера слабая.
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2005, 13:35
#33
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


появились некоторые догадки в направлении выбора расчетной схемы плиты по части учета нормальных напряжений и сил удерживания основания.
по поводу неучета мембранных усилий
предлагаю на расстрел общественности.
gif - в - rar
[ATTACH]1129887334.gif[/ATTACH]
____________________________________________
ps благодарю всех, что не давали подсказок, пришлось доходить самому - что всегда полезно.

но как замоделироавть силы трения на чуть более сложной модели - ума не приложу?? видимо нечто связаное с нагрузками от фрагмента схемы.
:roll:
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2005, 19:48
#34
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от p_sh
но как замоделироавть силы трения на чуть более сложной модели - ума не приложу?? видимо нечто связаное с нагрузками от фрагмента схемы.
:roll:
еще поразмыслив над моделированем трения, прихожу к выводу о том, что в скаде сейчас это сделать невозможно, ну только разве на таких простых моделях как в примере (и та линейная),
так что придется пренебречь, благо в запас.

можно попробовать помоделировать новым конечным элементом "обратная связь" силы нет - нет связи; сила (вызывающая трение - нормальное давление для грунта) есть - жесткость пропорциональна этой силе, если есть попытка перемещения (но тут уже идет подразделение на силы трения: покоя, скольжения и т.п.) сложновато.
не последний вопрос о необходимости/затратности= очень малая величина. процесс нахождения матрицы таких сил видится как итерационный

Но пример показателен, силы трения довольно лихо гасят внутренние усилия в конструкции. и неучет их в отдельных случаях может существенным образом оказать влияние на напряженное состояние конструкции.
Стоит насторожиться при проектировании, если в конструкции имеются резкие изменения внутренних нормальных усилий - они далеко не сразу гасятся силами трения (все конечно зависит от конкретной ситуации)