| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
09.11.2015, 17:43 | #1 | |
Расчет армирования пола на перекрытии
конструктор
Беларусь
Регистрация: 17.03.2009
Сообщений: 367
|
||
Просмотров: 5247
|
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
Сообщений: 367
|
Ну армирование конструктивно сетку от усадки я б положил. А вот как посчитать, ну хорошо, толщину?. (Хотя проверить не помешает, может армировать выгодней, чем сжатой зоной выходить на толщину). Способ описанный выше подойдёт?. Больше в голову не че не пришло. Ну момент по ограниченному прогибу найти?
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
Сообщений: 367
|
Да просто трапеция с 45 град. Не меняется сильно от такой маленькой толщины. 100 или 80 мм. Напряжение почти не меняется. Толщина полки пустотки 30 мм вроде.На продавливание считал в самом начале.
Интересует как найти момент. Ведь плита прогнется на 6000/200=30 mm. Ну и следовательно пол тоже, он же не удержит нагрузку самостоятельно. И должен быть момент, и соответственно армирование. Или все же только продавливание это все что может быть?@ ----- добавлено через ~6 мин. ----- Т.е армированный пол будет работать как цельная мембрана и останется целостным прогнувшись, а не рассыпется при прогибе плиты. Последний раз редактировалось VMaksS79, 09.11.2015 в 19:55. |
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991
|
Так у Вас же не будет 30 мм прогиба, это максимально допустимый в центре !
Оборудование имеет же опорные ножки, можно сделать направляющие под них или же отдельные подушки (фрагменты). И даже если Вы все зададите в Лире, то армирование она не выдаст, точнее выдаст конструктивно, момент от фактического прогиба будет маленьким.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
|||||
конструктор Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
Сообщений: 367
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Для толщины 100мм. армирование может быть и не конструктивным а расчетным. |
||||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084
|
Цитата:
делать нужно именно так, как сказали выше, а не придумывать хитроумные расчеты, которые не будут иметь ничего общего с действительностью при толщине стяжки 100 мм продавливание полки плиты НЕ ВОЗМОЖНО! Армирование в ней не нужно (если только конструктивное против трещин) |
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991
|
Воспримет бетон ваш момент в данном случае
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
|||||
конструктор Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
Сообщений: 367
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Просто на пустотку сосредоточенные силы не хотелость бы, вот и стяжка, чтоб давление перераспределить, т.к. 30мм. толщины плиты над пустотой не проходило на продавливание. Проверил на продавливание, определился с толщиной 100мм. И вот потом уже чего то стал думать как ее проаврмировать, и написал на форум |
||||
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
Сообщений: 367
|
ПРОБЕЙТЕ ВЕРХНЮЮ ЧАСТЬ ПЛИТЫ НАД ПУСТОТОЙ УСТАНОВИТЕ ТАМ КАРКАСЫ И ВСЕ ЭТО БЕТОНОМ ЗАЛЕЙТЕ, ТЕМ САМЫМ УВЕЛИЧИТЕ НЕСУЩУЮ СПОСОБНОСТЬ ПЛИТЫ И НЕ БУДЕТЕ МУЧАТСЯ ПОПАДЕТ НА ПОЛКУ ИЛИ НЕТ НОЖКА ОБОРУДОВАНИЯ. СТЯЖКУ ДЕЛАТЬ ЭТО ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ПЛИТУ 0,23 Т/М2, ПЛЮС НАГРУЗКА ОТ ОБОРУДОВАНИЯ, ПЛЮС КАКАЯ ТО ПОЛЕЗНАЯ. ВЫДЕРЖИТ ЛИ ПЛИТА.
Усиление вроде ж через пустоту идет ,в каждую нельзя, по производству работ проблемы будут. А даже если все пустоты усилить, врят ли это будет дешевле и быстрее, чем залить стяжку ----- добавлено через ~3 мин. ----- Если не нужно армирование по прогибу, то получается только сетка СВЕРХУ d4 100х100 от усадки/трещин? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084
|
Цитата:
разбивать пустоты и армировать их - полная ерунда, если н.с. плит хватает без этого какие размеры опорной части оборудования и какая нагрузка? может и 100 мм стяжки даже ни к чему... |
|||
|
||||
Если плита несет и стяжку и оборудование, то на продавливание она и подавно понесет.
Скорее всего расчет на продавливание ТС сделал не верно. |
||||
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
Сообщений: 367
|
100х100 мм, 2,5т. площадка/вес
Оба варианта со стяжкой 100мм. Если hо брать 30 мм. и периметр 1320 то 3,8 тонн несет. (верх пирамиды - верх плиты) Если hо брать 130 мм. и периметр 920 то 11,6 тонн несет. (верх пирамиды - верх стяжки) |
|||
|
||||
Нарисуйте поперечное сечение плиты с пустотами и расположите опорную площадку 100мм на этом разрезе.
|
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет несущей способности пола. | Zombie | Архитектура | 27 | 13.02.2017 06:17 |
Расчет конструкции пром пола | floorman | Конструкции зданий и сооружений | 35 | 02.11.2012 14:44 |
Конструкция поперечного армирования | issiknon | Железобетонные конструкции | 1 | 07.07.2012 18:33 |
Расчет промышленного пола по СНиП 2.05.08-85 | floorman | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 09.07.2008 13:53 |
Расчет конструкции пола. СПб и Москва | Complesso | Архитектура | 1 | 11.08.2006 09:36 |