| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет площади продольной арматуры колонны по EN 1992

Расчет площади продольной арматуры колонны по EN 1992

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.06.2010, 20:51 #1
Расчет площади продольной арматуры колонны по EN 1992
PanicAttack
 
Регистрация: 25.04.2009
Сообщений: 16

Я пытаюсь посчитать площадь арматуры колонны по еврокоду EN 1992-1-1 используя итерационный метод (изменение высоты сжатой зоны - х). Проблема в том, что площадь арматуры для продольной силы (AsN) всегда отрицательна (для любых значений х) - см. страница 5, первый график. Не могу понять в чем ошибка или что в этом случае делать.

Расчет сделан в MathCAD, прикреплен к этому сообщению.

Вложения
Тип файла: pdf Calculation of column reinforcement area according to EN 1992.pdf (54.2 Кб, 812 просмотров)

Просмотров: 4087
 
Непрочитано 05.06.2010, 22:27
#2
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982


AsN - отрицательная, потому что знаменатель отрицательный? Т.е. сигма sc < сигам st? Надо посмотреть, что это за сигмы. Если Asn меньше нуля, может арматура и не требуется по расчёту?
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.06.2010, 01:56
#3
PanicAttack


 
Регистрация: 25.04.2009
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
AsN - отрицательная, потому что знаменатель отрицательный? Т.е. сигма sc < сигам st? Надо посмотреть, что это за сигмы. Если Asn меньше нуля, может арматура и не требуется по расчёту?
Арматура требуется, примерно 13 см2.
Я делал расчеты двумя методами - итерационным и с помощью графиков (design charts). Результаты всегда сходились, но для данного случая (точнее продольной силы NEd = 530 kN) посчитать итерационным методом не получается из-за отрицательной AsN

В данном случае, когда числитель положительный, знаменатель отрицательный и наоборот (см. первый прикрепленный файл). Если уменьшить величину продольной силы NEd до, например, 240 кН, то решение может быть найдено (AsN > 0) - см. второй прикрепленный файл
Вложения
Тип файла: pdf Graphs 530kN.pdf (46.7 Кб, 200 просмотров)
Тип файла: pdf Graphs 240kN.pdf (45.9 Кб, 116 просмотров)
PanicAttack вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет площади продольной арматуры колонны по EN 1992

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Где найти расчет усиления круглой ж/б колонны? Elena Sergeevna Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 25.03.2009 12:43
Расчет колонны в "МОНОМАХе" pohodim Мономах 2 16.03.2009 21:47
Расчет швов при усилении колонны Dmitij Конструкции зданий и сооружений 17 07.03.2009 20:40
SCAD и размещение арматуры в сечении колонны EUDGEN SCAD 110 20.01.2006 14:14