Увеличение глубины заложения фундаментов
инженер-конструктор
Минск
Регистрация: 17.08.2011
Сообщений: 101
|
||
Просмотров: 12393
|
|
||||
меня для свай смущает маленькая глубина увеличения. Нормально ли использовать сваи. если нужно увеличить на 0.9м глубину заложения?
|
||||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Насколько велика эта необходимость? Другие варианты рассматриваются?
Что за здание? Какой тип фундамента? Какие грунты под подошвой? Да можно и целиком фундаменты заменить. Технологиям этим уже черт его знает сколько лет. Фундаменты заменяются захватками, нагрузка от вышележащих конструкций перераспределяется на соседние участки через разгрузочные балки. Было бы желание и деньги.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
Цитата:
Самый лучший вариант был разобрать стены и стеделать всё по-новому, но заказчик не хочет разбирать. здание трансфарматорной. Фундамент ленточный, если его таковым назвать можно (подготовка 300мм и всё). Под подошвой насыпные грунты. |
||||
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 565
|
Цитата:
|
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Регистрация: 19.10.2010
Сообщений: 197
|
http://dwg.ru/dnl/4188
СТО 36554501-012-2008 Применение теплоизоляции из плит пеноплекс при устройстве мелкозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах
__________________
Festina lente |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Для того, чтобы понять, что глубина заложения существующего фундамента, а также и его несущая способность по грунту недостаточны нужно обследование с соответствующим заключением. Подстанция же существующая - значит одну зиму, как минимум отстояла, хотя она еще не везде кончилась. Если указанные явления (морозное пучение или там просадка насыпного грунта, неравномерные осадки из-за неравномерности характеристик основания) имели место быть, то это могло уже проявиться в виде трещин в стенах либо самом "фундаменте". Если этого нет - какие основания для проведения усиления?
Малая глубина заложения и даже наличие под подошвой грунтов, считающихся пучинистыми (суглинки) еще не означает, что сооружению станет плохо. Если грунтовых вод нет или они достаточно глубоко от поверхности, если сверху не происходит увлажнения (нормально выполнен водоотвод, отмостка и т. п.) то пучения может и не быть. Или силы морозного пучения есть, но они "задавливаются" весом здания. Если, конечно, владелец хочет перестраховаться, то, безусловно, это в плюс. Но только вод подведение нового фундамента под трансформаторную - не слишком ли круто? Вполне можно ограничиться грамотным решением узлов отмостки и генплана в целом. Про утепление - надо еще подумать, что это даст для неотапливаемого здания. Кажется, это уже обсуждалось на форуме.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
Цитата:
Владельцу пофигу. Мне главный конструктор сказал заглубляй на глубину промерзания и всё. Постройка стоит более 15 лет. Последний раз редактировалось Romick, 28.03.2012 в 14:13. |
||||
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988
|
Фигня какая-то это пособие. Считал тут для Ухты (нормативное промерзание 192 см) утепление для отдельно стоящих фундаментов. Получилось, что толщина пеноплекса должна быть 36 см, и размерами утепление 3 м должно выступать за грань фундамента? Этак всю площадку замостить этими пеноплексами, а потом строить.
Ну это я так, к слову Romick, послушайте Ярослава, дело гутарит) Аналогичный вопрос возник. Смысл это все делать? От того, что главному конструктору захотелось или есть еще причины оставшиеся за кадром? |
|||
|
||||
Цитата:
сквозь сарайчик будут проезжать грузовые автомобили и взвешиваться на весах. + фундамент по весы внутри будет. +кровля пока голая, только плиты. А планируется догрузить страпильной системой. +отделка и т.п. в результате получается нагрузка увеличется в 2-3 раза. Так потом фундаменты могут и не выдержать. |
||||
|
||||
Учусь Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624
|
Лезть в фундаменты, наругать сложившуюся структуру грунта. На мой взгляд не самое правильное решение.
С другой стороны, спорить с Главным конструктором, еще более дурацкая затея. В любом случае его подпись будет над Вашей. Представте что Вы в армии - сказанно-сделанно. Если главный конструктор принял решение то пусть он и скажет каким образом углубить фундамент. В любом случае это все должно быть просчитанно. |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Технологию замены фундаментов вам вкратце описали. Литературы много. Главному конструктору пламенный привет!
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988
|
На форуме ощущается явный недостаток провидцев и чтецов мыслей на расстоянии
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Уменьшение глубины заложения фундаментов. | Дмитрий063 | Основания и фундаменты | 15 | 31.01.2011 19:03 |
Глубина заложения фундаментов, лужи | baaba | Основания и фундаменты | 30 | 24.04.2010 19:41 |
Регламентирование глубины заложения в Московском регионе. | Aндрeй | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.04.2009 14:49 |
Что такое d0 в расчете глубины заложения фундамента? | kol | Основания и фундаменты | 2 | 16.02.2009 08:01 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |