Непрочитано 10.07.2012, 17:17 #1
Свайные фундаменты в набухающих грунтах п.9 СНиП 2.02.03-85 непонятно
initec
 
Регистрация: 10.07.2012
Сообщений: 1

Добрый день!
Вопрос такой: забивная свая прорезает три слоя грунта, средний из которых - набухающий слой, в итоге свая опирается в ненабухающий слой грунта.

Нужно ли брать во внимание при расчете сопротивления на боковую поверхность коэффициент условий работы сваи в грунте гамма с=0,5 т.к. свая все таки прорезает набухающий слой или этот коэффициент берется во внимание только в случае опирания в набухающем грунте? Данный коэффициент распределяется на все слой или только на набухающий слой?

Может подскажете где найти нормативную документацию по этому вопросу?

Спасибо!

Вложения
Тип файла: pdf SKMBT_C45212071014060.pdf (377.7 Кб, 131 просмотров)

Просмотров: 3379
 
Непрочитано 11.07.2012, 09:06
#2
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052


ИХМО Коэф. брать нужно, но только для бокового трения по набухающему слою, прочие слои учитываете полностью. Упоминание о коэф. есть только здесь:
9.3. При расчете свайных фундаментов в набухающих грунтах по несущей способности значения расчетных сопротивлений набухающих грунтов под нижним концом R и на боковой поверхности fi сваи или сваи-оболочки должны приниматься на основании результатов статических испытаний свай и свай-штампов в набухающих грунтах с замачиванием на строительной площадке или прилегающих к ней территориях, имеющих аналогичные грунты. При отсутствии ко времени проектирования свайных фундаментов результатов указанных статических испытаний расчетное сопротивление набухающих грунтов под нижним концом R и на боковой поверхности fi свай и свай-оболочек диаметром менее 1 м допускается принимать по табл. 1, 2 и 7 как для ненабухающих грунтов с введением дополнительного коэффициента условий работы грунта c = 0,5, учитываемого независимо от других коэффициентов условий работы, приведенных в табл. 3 и 5.

с выпуском новых СП - несущ. способность разрешено определять ТОЛЬКО статикой с замачиванием (вообщем чем дальше - тем сложнее жить проектировщикам).

P.S. Из личного опыта - недавно выполнял свайный ф-т на набухающих грунтах - брал k=0.5, проект проходил экспертизу у герсевановцев - все решения одобрены.
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Свайные фундаменты в набухающих грунтах п.9 СНиП 2.02.03-85 непонятно

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Состав ППР se8 Технология и организация строительства 58 27.05.2017 20:54
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно Дмитрий832 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 73 18.12.2010 22:55
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! Red_line Архитектура 19 05.08.2010 18:01
Чем пользоваться СП или СНиП свайные фундаменты? sanndima Основания и фундаменты 10 29.02.2008 20:37