Толщина армопояса (перемычки) над протяженным оконным проемом

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.10.2015, 08:12
Толщина армопояса (перемычки) над протяженным оконным проемом
Beast Scream
 
Регистрация: 17.10.2015
Сообщений: 12

Добрый день!
Хотел бы с вами посоветоваться!
У меня на стройке залили верхний армопояс и перекрыли плитами цокольный этаж.
После того как я увидел фотографии (я не лично контролирую стройку), я удивился что армопояс над оконными проемами (длинной 2100 мм) сделан в 140 мм, а над стенами 220 мм.Ширина армопояса везде 600 мм (в ширину стены). Строители ответили, что они не стали делать окна вплотную к земле, а отняли толщину армопояса, при этом усилив его тройным каркасом арматуры - он по 600м заходит на соседние стены.
я сомтрю на фотографии и все же сомневаюсь... что 140 мм армопояса впоследствии потянут нагрузку. уже сейчас плита перекрытия полностью опирается на него на двух оконных проемах.
Что можете сказать по надежности данного армопояса?
Нормально ли это впринципе - варьировать толщину армопояса?

Спасибо!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_2601.JPG
Просмотров: 1318
Размер:	255.5 Кб
ID:	158658  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_2589.JPG
Просмотров: 1135
Размер:	161.9 Кб
ID:	158659  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_2549.JPG
Просмотров: 1130
Размер:	275.3 Кб
ID:	158660  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_2190.JPG
Просмотров: 1064
Размер:	109.9 Кб
ID:	158661  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11.JPG
Просмотров: 950
Размер:	340.7 Кб
ID:	158662  


Просмотров: 19080
 
Непрочитано 19.10.2015, 10:44
#21
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990


Offtop: Это случайно не на мкр-н Улитка? 4ф10 в нейтральном слое, видимо тут никто и не экономит
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2015, 13:22
#22
Beast Scream


 
Регистрация: 17.10.2015
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Primeiro написал нагрузку 3т/пог.м, но там может и все 5 быть и тогда точно шайтанбыдыщ произойдет.
Нагрузка на погонный метр... это нагрузка которую может выдержать эта балка? Или это нагрузка на эту балку от всего что выше?
то есть 1.5 т/пм... это что?

Прилагаю пару скриншотов с проекта по...фундамент и перекрытия...

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Offtop: Это случайно не на мкр-н Улитка? 4ф10 в нейтральном слое, видимо тут никто и не экономит
))) что за улитка?)) нет это в волгоградской области

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Сделать по проекту или так чтобы все работало?
к сожалению уже идет исправление ошибок... есть ли выбор?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Capture1.PNG
Просмотров: 163
Размер:	146.4 Кб
ID:	158749  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Capture2.PNG
Просмотров: 187
Размер:	138.6 Кб
ID:	158750  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Capture3.PNG
Просмотров: 184
Размер:	163.9 Кб
ID:	158751  
Beast Scream вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2015, 13:36
#23
Primeiro

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 09.08.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 157


С указанным армированием и с учетом грузовой площади, которую можно увидеть по проекту, надо либо усилять перемычки, либо делить проемы пополам стойками/столбиками.

Цитата:
Нагрузка на погонный метр... это нагрузка которую может выдержать эта балка? Или это нагрузка на эту балку от всего что выше?
то есть 1.5 т/пм... это что?
Это максимальная расчетная нагрузка, которая может придти на перемычку.
Primeiro вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2015, 14:33
#24
Beast Scream


 
Регистрация: 17.10.2015
Сообщений: 12


@Primeiro, если с обоих сторон усилить по периметру уголками и связать их, то на сколько выростет максимальная нагрузка?
Beast Scream вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2015, 14:52
#25
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Швеллерами его обхватить с обеих сторон!
igr вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2015, 15:27
#26
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,554
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Primeiro Посмотреть сообщение
Это максимальная расчетная нагрузка, которая может придти на перемычку.
которая не может придти, а которая по по факту приходит
Цитата:
Сообщение от Beast Scream Посмотреть сообщение
на сколько выростет максимальная нагрузка?
О разном говорите похоже )))
Alkor527 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2015, 16:25
#27
Beast Scream


 
Регистрация: 17.10.2015
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
О разном говорите похоже )))
ага - о разном! ) я про то на сколько усилится балка - т.е. сколько она сможет дополнительно выдерживать.

Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Швеллерами его обхватить с обеих сторон!
обхватить эту часть армопояса? или обхватить весь периметр проема оконного?
Beast Scream вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2015, 10:15
#28
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


с боков с опиранием на стену по 250 мм с каждой стороны, снизу и сверху соединить планками
igr вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2015, 10:21
#29
hang_7


 
Регистрация: 05.10.2009
Сообщений: 152


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
с боков с опиранием на стену по 250 мм с каждой стороны, снизу и сверху соединить планками
понизу планками по стенке еще между собой шпильками стянуть не забыть надо, но подобрать сечение по расчету
hang_7 вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2015, 10:24
#30
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


а что кто-то собрал нагрузки и подтвердил необходимость усиления расчетом?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2015, 10:29
#31
hang_7


 
Регистрация: 05.10.2009
Сообщений: 152


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
а что кто-то собрал нагрузки и подтвердил необходимость усиления расчетом?
В посте №5 примерно прикидывали, я бы заказчика к тем кто ему "наархитектурил" отправил, пусть в соответствии с проектом выдадут тех решение.
hang_7 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2015, 11:09
#32
Beast Scream


 
Регистрация: 17.10.2015
Сообщений: 12


я конечно кучу вопрсоов задаю, но тут уж...не уйти от этого...

и все же... укрепляем проем окна или балку эту?

вот на вложении схематически вопрос мой)
инетерсено какое сечение проката брать тут...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: FullSizeRender.jpg
Просмотров: 197
Размер:	585.7 Кб
ID:	158823  
Beast Scream вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2015, 11:29
#33
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


Beast Scream, собираете нагрузки, находите несущую способность существующей балки, сколько не хватает, столько и добавляете, с запасом.
Цитата:
Сообщение от Beast Scream Посмотреть сообщение
укрепляем проем окна или балку эту?
балку
вам уже подсказали решение - из 2 швеллеров
в 140мм пояса можно завести два швеллера 18П, по краям срезать полки и завести за края проемов мм на 400, в проеме соединить по верху и низу планками, по краям засверлить насквозь и соединить не менее чем в 2-х местах кругляком 20-м (но аккуратнее, нужно отступить от верха стены мм 100-120.
Либо подвести снизу балку и опереть на монтажные столики из такого же профиля, в дальнейшем по сетке их замонолитить, но уменьшится проем, зато увеличится количество нервных клеток)

----- добавлено через ~7 мин. -----
можно из монолита жб балку сделать, так же с опиранием на столбики
кстати у вас арматура перемычек заходит в более широкий пояс на длину анкеровки? Если да, то может и хватить существующего армирования, потому как опирание не шарнирное.
Короче нужен сбор нагрузок и расчет

Последний раз редактировалось wvovanw, 20.10.2015 в 11:38.
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2015, 12:12
#34
Beast Scream


 
Регистрация: 17.10.2015
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
кстати у вас арматура перемычек заходит в более широкий пояс на длину анкеровки?
он азаходит на 600 мм в обе стороны от проема...
Beast Scream вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2015, 16:50
#35
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,554
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Beast Scream Посмотреть сообщение
все же... укрепляем проем окна или балку эту?
Укреплять надо балку, но в связи с тем, что плиты уже смонтированы, вам в данной ситуации будет проще укрепить проем и именно так, как у вас на рисунке и показано. Штрабу под уголок или швеллер сверху перемычки делать не вариант (ИМХО). Ну либо столбики и снизу перемычки что-то городить и уменьшать проем как wvovanw предлагает.
И Beast Scream..., вы всё одни и те же вопросы задаете, но поймите, что сбор нагрузок и адекватное (недорогое и минимально необходимое) усиление за просто так и без полного проекта вам никто не сделает на форуме (если только безработный гений не найдется, которому скучно), а без расчета, обрамляйте проемы по кругу с двух сторон уголками 100х100х7 и спите спокойно, точно пройдет. Затраты, то все-равно подрядчик понесет
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2015, 17:24
#36
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Все разжевали только проглоти
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2015, 18:46
#37
Beast Scream


 
Регистрация: 17.10.2015
Сообщений: 12


спасибо всем...
Beast Scream вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2015, 18:24
#38
Beast Scream


 
Регистрация: 17.10.2015
Сообщений: 12


Финальное решение

Десятый уголок...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: image.jpg
Просмотров: 182
Размер:	125.1 Кб
ID:	160287  
Beast Scream вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2015, 18:25
#39
Beast Scream


 
Регистрация: 17.10.2015
Сообщений: 12


Еще
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: image.jpg
Просмотров: 196
Размер:	384.5 Кб
ID:	160289  
Beast Scream вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2015, 19:05
#40
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Декорация
igr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Толщина армопояса (перемычки) над протяженным оконным проемом

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) professor_off Revit 5168 26.08.2015 16:48
Перемычки и армопояса из несъёмной пенополистирольной опалубки плюсы какие плюсы и минусы ольга сычикова Конструкции зданий и сооружений 3 18.12.2014 15:52
Возможность замены перемычки над балконным проемом в кирп. доме Max_C Конструкции зданий и сооружений 17 02.12.2009 21:38
Усиление перемычки над проемом SENSEi Конструкции зданий и сооружений 6 10.11.2009 00:50
Армирование перемычки над арочным проемом _andrey52 Железобетонные конструкции 3 13.08.2008 13:03