| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как стыковать 28 арматуру в ригеле

Как стыковать 28 арматуру в ригеле

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.09.2012, 23:05 #1
Как стыковать 28 арматуру в ригеле
lavr78
 
Регистрация: 01.03.2010
Сообщений: 44

Коллеги, есть двухпролётный ригель. нижняя арматура 2ф28 (расчёт Лира) как выполнить стыковку нижней арматуры на колонне.
До ф25 ГОСТ 14 098-91 С23 Рэ-8d. а как ф28?
Просмотров: 6384
 
Непрочитано 04.09.2012, 23:13
#2
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


На двойных накладках.
А какой конструктив предполагается?
Мне нравятся буржуйские узлы.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2012, 23:23
#3
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Стыковать арматуру не надо.
В узле опирания ригеля (т.е. - над колонной) - в ригеле действуют отрицательные моменты (рабочая ар-ра - верхняя).
Нижняя ар-ра включается в работу только в пролёте балки.
Найдите по эпюре М ту точку, где эта эпюра меняет свой знак с + на -, заведите за неё (эту точку) 28-ю ар-ру не менее, чем на 980 мм, поставьте вместо неё арматурины диам. 16(к примеру) - да и стыкуйте 16-тые (над колонной)так, как Вы привыкли это делать.
(Кстати - их можно и не разрывать, поставить одну целую арматурину, обеспечив перехлёст с 28 на 560мм).
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2012, 23:24
#4
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Подстыковочный стержень всегда хорошо, но тут возникает вопрос в правильности расчета))
Судя по топику - это отдельная проблема.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2012, 23:25
#5
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Если арматуры много и очень хочется стыковать,- есть смысл задуматься о муфтовых соединениях. имхо
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2012, 23:54
#6
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Стыковать арматуру не надо.
старые справочники по проектированию с вами не согласны =)

Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.

Последний раз редактировалось swell{d}, 05.09.2012 в 00:00.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2012, 00:29
#7
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Знаю это руководство прекрасно - оттого и говорю, что применять в данном случае двойные накладки или (тем более) муфты - не стоит.

PS
А "руководство по конструированию..." (как таковой) - "старым справочником" - называть не следует.
Хоть он и выпущен в 78 г. прошлого века (если Мне не изменяет память) - новее него - пока не придумано.
Пользуюсь им. (т.е. - вижу не первый раз так любезно предоставленный Вами рисунок).
Покажите его тем, кто предлагает двойные накладки и муфты - они его уж точно не видели.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2012, 00:39
#8
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Offtop: Это руководство вышло за 8 лет до моего рождения. Для меня оно - старое =)
Новее разве что Тихонов только
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2012, 00:56
#9
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
старые справочники по проектированию с вами не согласны =)
Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения)
Автору советую здесь еще посмотреть п. 3.96...3.111 - если кратко= Расчет всему голова + доводите до опоры все стержни, стыкуйте их стержнями dст>=0.5d.
Какие размеры балки, зачем ставить 2d28? Можно поставить 4 пролетных стержня эквивалентной площадью и довести до опоры 1/2, про обрыв написал VVN59.
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2012, 06:43
#10
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Новее разве что Тихонов только
Offtop: Который добросовестно переписал и перерисовал данное руководство
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как стыковать 28 арматуру в ригеле

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
как расставить арматуру по данным ЛИРы? Stroutel' Лира / Лира-САПР 11 05.09.2012 17:15
Как правильнее изображать арматуру на чертежах Shreik Прочее. Архитектура и строительство 3 01.09.2011 00:01
Забить арматуру skifff Железобетонные конструкции 39 16.05.2011 10:38
Как завести арматуру главной балки в существующую ж/б колону жозефина Железобетонные конструкции 31 17.06.2010 14:41