olf_, Вы про учёт сил трения или про учёт веса грунта на уступах ? Или про все вместе )?
----- добавлено через ~2 мин. ----- То есть учитывать только грунт взвешенный в воде и грунт в сухом состоянии ? ----- добавлено через ~4 мин. ----- olf_, велено посчитать "блох" |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Про силы трения.
Все грунты принимайте во взвешенном состоянии. Когда всплывает засыпаная емкость в 100 кубов, блохи годятся только на обвинение в некомпетентности. Проблемы всплытия решают хомутами и пригрузом снизу, сваями. |
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,643
|
Цитата:
Вес грунта на уступах фундамента - учитывать, но обязательно с учётом взвешивающего действия грунтовых вод. Если не хватает удерживающих сил - добавлять винтовые сваи или плиту, к которой хомутами крепить резервуар. Цена вопроса гораздо ниже, чем "выскочивший" из под земли резервуар. Нужно просто грамотно донести эту информацию до заказчика. |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Блохи должны мирно тихо отдыхать и выходить на арену только в самом крайнем случае (например аварии, инциденте, обрушении).
Предложение "учесть всех блох" рассматривайте как предложение снять трусы на центральной площади. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 573
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
Я это поняла, когда посчитала.
На самом деле вопрос еще в отметке УГВ.... По прогнозам геологов нужно принимать УГВ+1,5м. Площадка большая. Сооружение в плане тоже приличное. Вся "гидрогеология" будет нарушена, все перекопано, засыпано, подсыпано. Какой будет УГВ непонятно. Откуда его брать - тоже. |
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,643
|
Цитата:
Приглашали нас на одну площадку в качестве экспертов дать заключение: почему у них все колодцы с кабельными линиями как грибы после дождя повылазили из земли... Оказалось всё банально: прошёл сильный ливень, территорию залило по уши. Колодцы - очень дорогие и клёвые (корсис, пластиковые, с герметичными присоединениями - фактически резервуары), повсплывали как поплавки. Благоустроенную территорию пришлось снова вскрывать, чтобы на место всё поставить. Теперь уже на бетонные плиты для пригруза. Каждая плита - стоит дешевле колодца, и уж тем более дешевле, чем раскопать-закопать и заново благоустройство сделать. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
Цитата:
Скважина с максимальным уровнем УГВ находится почти в 100 метрах. Если по ней считать - пригрузы нужны просто колоссальные. Заказчик на это не пойдет. А я не понимаю все-таки, чем обосновывать отметку УГВ ? Последний раз редактировалось Julianna, 04.09.2020 в 14:16. |
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,643
|
Цитата:
Если подсыпка выполняется по всей территории до одной отметки - то УГВ я бы принял по этой отметке, до которой территория подсыпана. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
Цитата:
Р.S борьба за объемы бетона. жестокая ) |
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990
|
А вес воды на уступах учитываете ?
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 27
|
Доброго времени суток, помогите разобраться с таким вопросом, есть подземный резервуар для канализации на 5 м/3 установленный на ж/б плите(с этим все понятно) но сверху резервуар придавлен еще одной ж/б плитой(вот про нее в проекте, нет ни слова, она показана только на чертеже). Я так понимаю это сделано для того чтоб защитить от воздействия транспортной нагрузки? или возможно от всплытия ? Район строительства сейсмически активный.
Вопрос в том, что я не знаю ни ее размеров, ни габаритов, ни назначения, ничего. Хотелось бы узнать где можно почитать про такие решения, что то в этом духе. Чертеж во вложении. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086
|
Цитата:
Если бы от транспорта, не вперли бы прямо в бочку...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 27
|
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет подземного резервуара | Солнцеворот | Конструкции зданий и сооружений | 63 | 21.04.2021 20:30 |
Формула для расчета резервуара на всплытие | картинка | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 11.11.2015 14:33 |
Расчет конструкции днища ж/б резервуара! | shutnic | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 20.12.2009 19:41 |
Расчет сборно-монолитного резервуара | жертва нашизма | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 26.08.2009 18:01 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |