Устройство свайного фундамента на существующем свайном поле. Как выполнить фундаменты?
инженер-проектировщик
Регистрация: 27.08.2007
Сообщений: 21
|
||
Просмотров: 6320
|
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395
|
Забудь о старых сваях. Исключи их из работы - срубить головы свай ниже подошвы ростверка >0.5м. Новые сваи у тебя опираются на хорошее основание. В Москве на реконструкциях, на местах снесенных пятиэтажек, подобных вещей полно. Вся проблема при производстве работ: при бурении не напоротся на старый "Карандаш"))).
|
|||
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
А зачем Вам выдерживать 1м в свету от "старых" свай? Вы их тоже в работу включаете?
|
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 27.08.2007
Сообщений: 21
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395
|
Практически никакого. Ты же их исключишь из работы. Их за 25лет так "засасало", что только Аллах разберется где грунт, а где свая; ну может быть деды из НИИОСПа чего нибудь научное вотрут. У тебя новые сваи практически стойки - по стат.испытаниям увидишь. Лучше проси заказчика дать координаты предполагаемой буровой фирмы, что бы узнать чем бурят и как. Они то и расскажут про допуски. Под шнеки одно, по ковшевой бур другое. Износ базовой машины. Импорт или советская бурилка. При производстве работ все равно будут отклонения. Экономия при использовании старых свай при таких разностях нагрузок рисковая. Больше заботься о влиянии нового дома на старую девятиэтажку - узнай на чем она стоит и из чего сделана. Может быть понадобиться разделительную стенку городить. А то сваи на просадочных грунтах хитрое дело. Если с "мокрым" процессом бурения подойдут - затрещит.
|
|||
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531
|
Цитата:
Закажите его съемку и подкорректируйте свой проект. Новые сваи можно бурить вплотную к существующим. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395
|
Вот где главное! Выясняй все про существующую девятиэтажку. Про сваи старые забудь, они не главное. Вырубай все в пятне застройки. У девятиэтажки только вручную. Для Заказчика требуй мониторинг ее и обследование. Без него даже не лезь. Новые сваи вблизи старого дома зависят:
1. Габарит бурового привода от оси бурения. 2. Высота буровой стрелы и габарит гуська от оси бурения. Сваи у 9-ти этажки трогать нельзя, сбить только ростверк. Я такие вещи рисовал, но применял еще разделительную стенку из труб от 159 до 219мм с шагом от 300 до 500мм |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Расчет и конструирование свайного фундамента на сейсмичность 9б. | strol1 | Основания и фундаменты | 15 | 10.09.2011 17:59 |
Ищу локальную смеиу на устройство свайного фундамента | vega193 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 05.03.2008 20:38 |
Обоснование свайного фундамента - металлический двутавр | Шерали | Основания и фундаменты | 16 | 05.02.2008 01:37 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |