| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какой фундамент выбрать на слабых водонасыщенных грунтах при сейсмике 8?

Какой фундамент выбрать на слабых водонасыщенных грунтах при сейсмике 8?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.11.2016, 07:21 #1
Какой фундамент выбрать на слабых водонасыщенных грунтах при сейсмике 8?
andreisf
 
конструктор
 
Регистрация: 25.03.2013
Сообщений: 3

Нужно запроектировать фундаменты под: мк каркасы - жесткая заделка колонны с фундаментом, шарнир с фермой, сэндвич панели, много и одно пролетные, пролеты до 30м, сейсмичность площадки 8 баллов.
Нагрузки на оголовок фундамента для разных зданий выбраны максимальные: расчетные в особом сочетание- N=93т,M=293т*м,Q=13т и в основном (с ветром) - N=33т,M=209т*м,Q=13т; нормативные для осадок- N=125т.
Предварительно геология - суглинки делювиальные с примесью органических веществ от тугопластичных до текучепластичных до вскрытой глубины, дана без статистической обработки w=0.36-0.25, Il=0.29-1.2, e=0.68-1, j=11-19, c=8-17кПа, E=2.3-5МПа, p=1.77-1.99, Ir=0.01-0.07 (смотреть вложение).

В связи всем этим возникают вопросы:
1) если фундамент на естественном основании, какое значение принимать для F(1), F(2) и F(3) при φ≤11 по графику определения коэффициентов для расчета несущей способности оснований в условиях сейсмических воздействий (Рисунок 6.12, СП22.13330.2011), если там φ от 12 до 42?
2)При расчете по несущей способности согласно п. 5.7.5 СП22.13330.2011 еще нужен расчет нестабилизированного состояния грунтов основания?
3) При Ir=0.04 на поверхности и Ir=0.07 на отметке -8м, для расчета фундамента на естественном основании нужно ли соблюдать пункт 6.4.Органоминеральные и органические грунты СП22.13330.2011?
4) Имеет ли смысл делать свайные фундаменты и можно опереть сваи при сейсмике на грунты Il=0.35 и Ir=0.07 на глубине -8 м, если с -11 до -13м залегает прослойка Il=0.58 и Ir=0.06, а ниже Il=0.5-0.29 и Ir=0.03-0.04?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 155
Размер:	175.4 Кб
ID:	179916  

Вложения
Тип файла: pdf 1.pdf (181.0 Кб, 21 просмотров)

Просмотров: 2443
 
Непрочитано 14.12.2016, 00:22
#2
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Значения моментов явно ошибочны

----- добавлено через ~2 мин. -----
при такой геологии смысла в сваях нет
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.12.2016, 12:54
#3
andreisf

конструктор
 
Регистрация: 25.03.2013
Сообщений: 3


Если в качестве основания использовать замененный грунт (при грунте φ≤11 в СП22.13330.2011 нет значений коэф.), то при расчете основания по несущей способности основания при сейсмике как определить толщину заменяемого грунта, ниже которого грунт рассчитывать на прочность не нужно?
По рисункам в книгах линии скольжении грунта находятся на глубине больше половины ширины фундамента, может есть методика определения толщины замены исходя из прочности и устойчивости оснований?
Или можно принять толщину заменяемого грунта исходя из расчета по деформациям?
andreisf вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2016, 00:57
#4
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,887


Столбчатые фундаменты. Если требуется снивелировать осадки-то плитный.
__________________
Noblesse oblige

Последний раз редактировалось Baumann, 16.12.2016 в 00:58. Причина: уточнение
Baumann вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2016, 06:52
#5
andreisf

конструктор
 
Регистрация: 25.03.2013
Сообщений: 3


При выборе фундамента на естественном основании главный вопрос и заключается как считать основание по несущей способности основания при сейсмике при грунте φ≤11, а если его заменять, то на какую толщину, исходя из прочности и устойчивости основания?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: get.jpg
Просмотров: 30
Размер:	24.9 Кб
ID:	180891  
andreisf вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какой фундамент выбрать на слабых водонасыщенных грунтах при сейсмике 8?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой фундамент выбрать на глине Milasha Основания и фундаменты 7 30.07.2015 12:21
Какой фундамент выбрать под котельную и дымовую трубу? Dinar^^ Основания и фундаменты 40 23.03.2015 10:40
Цветной лазерный принтер. Какой выбрать для дома? VVapan4ik Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 50 21.10.2011 12:06
Какой фундамент выбрать под коттедж Svemm Основания и фундаменты 9 27.03.2010 22:34
Какой фундамент? Lenich Основания и фундаменты 8 17.02.2005 14:33