Государственный пожарный надзор выдал предписание - снять жалюзийные решетки и застеклить слуховые окна, ссылаясь на пункт 44 ППБ 01-03 (правила пожарной безопасности). Там действительно написано: "...Окна чердаков, технических этажей и подвалов должны быть остеклены и постоянно закрыты." Естесственно, стеклить - значит сознательно сгноить себе чердачное пространство. Вопрос: как грамотно ответить об абсурдности данного предписания чиновникам от ГПН?
Просмотров: 8746
 
Непрочитано 22.11.2008, 13:36
#2
Sazanoff_e

А я тут это...погулять вышел...
 
Регистрация: 28.03.2007
Москва - от слова Моск?
Сообщений: 227
<phrase 1=


А где у Вас там окна??? Нет их там... Это продухи...
СНиП 31-01-2003 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ
9.10 В наружных стенах подвалов, технических подполий и холодного чердака, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусматривать продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья или подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м
__________________
Рожденный проектировать ГОСТов не читает. (с)Туманов А.А.
Sazanoff_e вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.11.2008, 11:00
#3
zhkva

Инженер ОТ
 
Регистрация: 15.03.2008
ЯНАО
Сообщений: 26
<phrase 1=


А если здание - больничный стационар, можно ли ссылаться на этот СНиП?
zhkva вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2008, 09:28
#4
Sazanoff_e

А я тут это...погулять вышел...
 
Регистрация: 28.03.2007
Москва - от слова Моск?
Сообщений: 227
<phrase 1=


1.1 Настоящие нормы и правила распространяются на проектирование и строительство вновь строящихся и реконструируемых многоквартирных жилых зданий высотой до 75 м (здесь и далее по тексту принятой в соответствии со СНиП 21-011), общежитий квартирного типа, а также жилых помещений, входящих в состав помещений зданий другого функционального назначения.

Я думаю, стационар под эту формулировку подходит... А вообще, если есть проект пожарной сигнализации на объект, должны быть ТУ на проектирование. Хотелось бы их посмотреть, тогда можно сказать поточнее...
__________________
Рожденный проектировать ГОСТов не читает. (с)Туманов А.А.
Sazanoff_e вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2008, 15:37
#5
Sazanoff_e

А я тут это...погулять вышел...
 
Регистрация: 28.03.2007
Москва - от слова Моск?
Сообщений: 227
<phrase 1=


Да, скорее всего в ТУ здание будет классифицировано как общественное или административно-бытового назначения и СНиП 31-01 к нему будет неприменим. Вариант один - искать СНиПы по общественным и административно-бытовым зданиям и смотреть, что там пишут о вентиляции неотапливаемых чердачных помещений. Необходимо убедить представителей ГПН, что это не "окна" из ППБ 01-03, а "продухи" и "устройства вентиляции" из СНиП ... такого-то.
Может еще у кого мысли есть?
__________________
Рожденный проектировать ГОСТов не читает. (с)Туманов А.А.
Sazanoff_e вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.11.2008, 20:29
#6
zhkva

Инженер ОТ
 
Регистрация: 15.03.2008
ЯНАО
Сообщений: 26
<phrase 1=


К сожалению, проектная документация на здание отсутствует. В СНиПах 41-01-2003, 2-04-05-91, 2-09-04-87, 2-08-02-89 - никакого намека. Может кто знает как на ГОСТы сослаться (повышенная влажность -> износ конструкций -> несоответствие безопасности, сан нормам и т.д.)
Будут полезны любые замечания, намеки, предлжения, ибо своих мыслей уже нет никаких (((
zhkva вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > ГосПожНадзор заставляет застеклить слуховые окна

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вентиляция чердачного помещения через слуховые окна VES-na Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 28.02.2012 16:32
Слуховые окна на кровле tanushkin Архитектура 13 25.11.2009 15:43