| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983
|
А причины потери полкой формы Вас не интересуют?
Может, сварили колонну с нарушением технологии? Может, ЗАзоры между пластиной и полкой ненормативные Были, знаете ли примеры... Орловский завод северстали однажды такое наварил.... 250 тонн под замену пошло |
|||
|
||||
Регистрация: 13.10.2017
Сообщений: 40
|
Коллеги, пересчет был выполнен проектировщиком. Не нами. Это что касается компенсирующих мероприятий.
Вопрос остается прежним. Грибовидность колонны в допуске, как принимать часть колонны, являющейся фланцем? по п.1.2-1.3 или п. 4.2 ГОСТ 23118? |
|||
|
||||
Регистрация: 03.11.2016
Сообщений: 21
|
Колонна из прокатного двутавра, прокатную полку править не имеет смысла. Проект в ветке есть, отличные решения, если кмдшники в адеквате значит и в сборосварке специалисты на уровне.
|
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983
|
Фланцем у Вас является часть балки... Которая приходит на пояс двутавра колонны
Японцами? ----- добавлено через ~4 мин. ----- А кто говорит, что ее нужно править? Вопрос состоит в том, почему ее так сильно повело от сварки И что произойдет, когда ее начнут тянуть ВП болтами ----- добавлено через ~7 мин. ----- Где, в каком посте? |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983
|
Точно?
Цитата:
И, если "японцы внесли изменение в проект, то они какие-то проблемы увидели Господа... Делается так... Любое недопонимание и недоразумение при приемке МК разрешает проектировщик Создавайте комиссию и принимайте комиссионное решение. Объект в вас несложный, хоть и сделан японцами по японским стандартам.... Мне больше нравятся немецкие.... Любое юридически занчимое решение должно быть оформлено на бумаге и подписано сторонами... Как только монтажник подпишет акт приемки конструкций от завода (не накладную. а акт), Все проблемы ляжут на него |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685
|
Найти нормы на фланцевое соединение. Читать не надо, там хватит картинок. Это не фланцевое соединение.
Но на фрикционное соединение тоже нужны допуски щупа 0,1 мм применительно от фланцевых соединений. Это должны были прописать в КМ. Видимо там нет. Тогда письмо проектировщику каким должен быть допуск на щуп. В ответ вы получите тот же 0,1 мм. Максимум 0,3 мм, если проектировщик слабый. И тогда спорить. 3 мм вам никто не выдаст.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983
|
Цитата:
Я их вообще везде ставлю. для удобства монтажа.... Только столики бывают опорные и монтажные.... В обще, где-то на этом сайте рубили данную тему.... Просто в Вашем случае не совсем представляю, какую длину сварных швов нужно делать.... Вам посчитали, что болтов, работающих на срез, не хватает? |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685
|
Не фланцевое потому что сделано не по нормам фланцевого.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082
|
Объяните для не специалиста! Фланцевое предполагает передачу поперечной силы через трение, ну и жёсткий узел. При зазорах нужно проверить болты на срез поперечной силой и добавить в схему шарнир? На этом все или есть ещё условия?
|
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983
|
Цитата:
Мы же не знаем что конкретно японцы заложили в проект... НАм показали то 2 листа. Речь идет о КАЧЕСТВЕ МК... НА приемке у монтажника возникли сомнения. Проще всего их может разрешить проектировщик... Он по умолчанию все должен знать... 3 мм - это косяк сборки, Думаю, вырезали пластины короче и пояса балки утянуло... НУжно смотреть на противоположной полке. Хотя.... Пластину могли плотно приложить к одной полке, а у другой оставить большой зазор... Вот и потянуло Последний раз редактировалось slava217, 18.03.2022 в 14:02. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Допустима ли обварка фланцев? | игорёк | Конструкции зданий и сооружений | 35 | 19.10.2022 19:24 |
Как обеспечить плоскостность и параллельность фланцев колонн? | Kalenka | Металлические конструкции | 42 | 03.10.2021 13:25 |
Сопоставление наружных диаметров стальных труб и Dn фланцев | belovadim | Водоснабжение и водоотведение | 12 | 19.08.2019 23:30 |
Можно ли быть хорошим маркетологом на заводе без инженерного образования? | Lada_MK | Профессии и трудовые отношения | 6 | 29.09.2015 15:43 |
Выборка стали для заказа сборного элемента при заказе на заводе | acid | Разное | 8 | 07.04.2009 11:20 |