| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
09.08.2012, 12:23 | #1 | |
Монолит с металлической кровлей. Мостик холода в кровле. Как решить узел ?
Инженер
Екатеринбург
Регистрация: 07.05.2010
Сообщений: 9
|
||
Просмотров: 5684
|
|
||||
Мне кажется нужно понижать плотность бетона, м. б. добавить керамзитовый заполнитель вместо песка и щебня. Или опирайте металлическую колонну на пенобетонный блок D=600. Совсем от мостика холода конечно избавиться не удасться, но у бетона то же есть сопротивление теплопередаче, так что я думаю ничего страшного.
|
||||
|
||||
Инженер Регистрация: 07.05.2010
Екатеринбург
Сообщений: 9
|
Спасибо вам за интересную мысль.
Я тут к архитекторам сбегал. Замоделировали в программе ТРЕМ. Там что то совсем всё печально получается. При высоте пенька 300 мм - внутренняя поверхность стены температурой 7 - 11 градусов получается. И есть вероятность что она "заплачет". Беда в том что заказчик требует быстрого решения нестандартного вопроса, а я с таким ну совсем не сталкивался... |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Мостик холода - монолит | Liam | Железобетонные конструкции | 40 | 07.02.2019 14:32 |
Узел [Витраж/плита покрытия] (Мостик холода) | APusvatset | Архитектура | 14 | 11.03.2012 22:08 |
мостик холода по металлической балке (консоль) | Yu_rok | Металлические конструкции | 18 | 18.03.2011 02:41 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |