| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD. Ферма с верхним поясом из двутавра

SCAD. Ферма с верхним поясом из двутавра

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.10.2018, 14:51 #1
SCAD. Ферма с верхним поясом из двутавра
daiman444
 
Регистрация: 04.08.2013
Сообщений: 78

Доброго времени суток всем. Решил сделать проверочный расчет в SCAD. почти собрал каркас решил сделать "проверочный" расчет чтобы понять все ли идет правильно.
По схеме верхний пояс фермы должен быть сделан из двутавра 35Ш1 по СТО АСЧМ 20-93. при стальном расчете выдает сообщение что "Элементы имеют сечение не реализованное в функциях проверки".
дальше собирать схему не стал, т. к. смысл расчета в SCAD скатывается к 0.
Есть ли какой нибудь костыль чтобы SCAD все-таки посчитал двутавр как верхний пояс фермы? Сталкивался ли кто с такой задачей?
Версия 21.1
Просмотров: 2587
 
Непрочитано 29.10.2018, 15:31
#2
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,487


Попробуйте изменить тип стержня. Что-нибудь с "элемент фермы" на "пространственный стержень".
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2018, 15:52
#3
daiman444


 
Регистрация: 04.08.2013
Сообщений: 78


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Что-нибудь с "элемент фермы" на "пространственный стержень"
Спасибо за совет, но проблема не в типе стрежня, а в типе конструктивного элемента.
daiman444 вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2018, 16:48
1 | 1 #4
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,413


Цитата:
Сообщение от daiman444 Посмотреть сообщение
Спасибо за совет, но проблема не в типе стрежня, а в типе конструктивного элемента.
В типе конструктивного элемента, задайте не как "элемент пояса фермы", а как "элемент общего вида", тогда все посчитает. Видимо в программе не реализован расчет ферменных элементов из двутавров.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2018, 10:15
#5
DENver_M7

читаю книги
 
Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 584


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Видимо в программе не реализован расчет ферменных элементов из двутавров.
В целом как и в нормативном документе СП Стальные конструкции.

А что касается основного вопроса по теме, то вот Справка есть по SCAD, там показано, какие сечения могут быть для того или иного типа
https://scadsoft.com/help/SCAD/ru/in...truct_type.htm
DENver_M7 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.10.2018, 11:07
#6
daiman444


 
Регистрация: 04.08.2013
Сообщений: 78


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
В типе конструктивного элемента, задайте не как "элемент пояса фермы", а как "элемент общего вида", тогда все посчитает. Видимо в программе не реализован расчет ферменных элементов из двутавров.
Так и сделал. Большое спасибо
daiman444 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2018, 11:09
#7
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,413


Цитата:
Сообщение от DENver_M7 Посмотреть сообщение
В целом как и в нормативном документе СП Стальные конструкции.
Не совсем так...
В п.15.2 СП 16.13330 и в п.15 СП 294.1325800 о фермах с поясами из двутавров имеется информация.
Почему не реализовано в SCADе? Видимо не было необходимости. С другой стороны проверку поясов из двутавров вполне можно осуществлять как "элементы общего вида".

Цитата:
Сообщение от DENver_M7 Посмотреть сообщение
https://scadsoft.com/help/SCAD/ru/in...truct_type.htm
За ссылку спасибо. Не натыкался на данную таблицу.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2018, 11:59
#8
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056


Цитата:
Сообщение от daiman444 Посмотреть сообщение
По схеме верхний пояс фермы должен быть сделан из двутавра 35Ш1 по СТО АСЧМ 20-93. при стальном расчете выдает сообщение что "Элементы имеют сечение не реализованное в функциях проверки".
Не может быть...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2018, 12:49
#9
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,208


Перед тем, как пытаться проверять элементы по Scad, внимательно прочитайте справку по этому блоку. Может что и изменилось, но нескольколет назад в этом блоке были реализованы далеко не все необходимые для разных типов НДС проверки. В частности, не проверялись местные устойчивости стенок и полок. Так что для окончательной проверки рекомендуется всё же пользоваться Кристаллом, хотя и тот был раньше не без греха .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2018, 14:55
#10
DENver_M7

читаю книги
 
Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 584


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Не совсем так...
Признаю свой косяк, не доглядел. Но там тоже не всё так гладко в понимании вычислений.
DENver_M7 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD. Ферма с верхним поясом из двутавра

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
SCAD, определение ускорения верхних этажей здания Tyhig SCAD 51 17.09.2017 14:50
При назначении жесткости для одного и того же элемента, задаю прокат из каталога Scad и из конструктора сечений, при проверке выдает разные коэффициенты Qy и Qz, почему? Loony_artist SCAD 1 27.11.2015 00:19
SCAD вертикальная треугольная пространственная ферма, коэффициент расчётной длины Tyhig SCAD 11 07.04.2015 23:23
ферма из гнутосварочных профилей с верхним поясом из двутавра ekscentrysytet Конструкции зданий и сооружений 3 12.04.2012 08:48
фермы с изогнутым верхним поясом Макс_им Конструкции зданий и сооружений 15 10.07.2007 12:31