АВР на 6кВ от двух КЛ 6кВ + ГПЭС
Регистрация: 14.04.2010
Сообщений: 37
|
||
Просмотров: 10071
|
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Газопоршневая электростанция на 6 кВ в каком режиме будет работать - параллельно с кабельными линиями 6 кВ или ГПЭС является третьим независимым источником питания для эл.приемников особой группы (согласно п.1.2.18 ПУЭ), будет ли режим автономной работы.
Накидайте планируемую схему электроснабжения
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы Последний раз редактировалось Валериан, 05.03.2019 в 19:04. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.04.2010
Сообщений: 37
|
Цитата:
2. Во втором этапе ГПЭС будет, как резервный независимый источник питания |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Цитата:
Тогда в чем проблема то. Делайте обычный АВР для 2 КЛ 6 кВ, а ГПЭС запускайте в автоматическом режиме, когда исчезнет напряжение на обоих КЛ 6 кВ
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Регистрация: 14.04.2010
Сообщений: 37
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717
|
|
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
АВР на три ввода есть у АВВ, на базе контроллера и автоматы с мотор-приводами. В этом каталоге не нашёл, но по сути это оно, контроллер ATS.
http://blogforconsultants.ru/wp-cont...0%92%D0%A0.pdf И ещё см. каталог в аттаче, он правда у меня уже лет 10, так что может и поменялось что |
|||
|
||||
Регистрация: 14.04.2010
Сообщений: 37
|
Цитата:
|
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Цитата:
Схемы, приведенные в http://blogforconsultants.ru/wp-cont...систем-АВР.pdf и в 9CNR000007-014 - ATS500 3-2G Emax. Принципиальная схема.pdf подойдут и для 6 кВ, только вместо низковольтных автоматов будут ячейки КСО с высоковольтным оборудованием Вот пример вариантов схем эл.снабжения
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы Последний раз редактировалось Валериан, 06.03.2019 в 15:32. |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
И SEPAMы, и MICOMы, и SPACи тоже защиты.
Я же уже писал Цитата:
Это какие например автоматы на 6 кВ бывают, на 6 кВ только выключатели встречал
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Ну а как же тогда выполняется АВР на среднем напряжении если там только ВВ какие-нибудь?
|
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Сыровато как-то. Не понятно что там за автомат стоит, как АВР там срабатывает, ничего не понятно, я так понимаю надо опросники смотреть чтобы заказать. Не обессудьте за критику, точнее даже это не критика (я же не принимаю у Вас проект), просто своё мнение. Я например тоже АВР могу нарисовать квадратиком, но показываю тогда линии связи к мотор-приводам, если на контакторах тогда уж без квадратиков, а как обычно в однолинейке. У Вас же получается что вроде как мотор-приводов даже нет. Я собственно и хотел посмотреть на ВВ с мотор-приводом. Уже нарыл в интернете, есть такие, только там почему-то написано что применяется для АПВ, а для АВР что нельзя?
Последний раз редактировалось Jоhnny, 09.03.2019 в 00:20. |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Там не автомат стоит, а выключатель высоковольтный LF3. АВР срабатывает обычным образом - отключается ввод и включается секционник, все просто.
Мотор-привод входит в состав привода выключателя
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Как АВР работает понятно, я уж просто не думал что выключатель называется LF3, я думал это что-то вместо QF )) Покажу свою схемку, что я имел в виду. Заодно на обсуждение. Здесь две распредпанели на разных потребителей (раздельный учёт), т.е. там жилая и административная части. По расчёту разница по нагрузкам как видно приличная 154 против 37 кВт. В связи с этим распределять нагрузку по вводам не стал. Или лучше было бы всё-таки распределить и поставить ещё один секционник? Если честно как я тут нарисовал самому глаз режет вот эта общая шина с АВР, хотя в принципе-то схема рабочая. Ещё момент такой, почему не стал разделять: тогда может выстрелить проблема с учётом по вводу, ТТ могут не пройти по минимальной мощности, или может не нужен там учёт по вводу, пусть считают по счётчикам в РП?
|
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
LF3 - это тип выключателя, а не его обозначение. Речь то идет о
При чем здесь автоматы NSX. Jоhnny. Какая то забавная схемка у вас получилась, вы видимо п.8.1 СП 256.1325800.2016 не читали. Почитайте и подправьте схемку
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчёт анкерных болтов на моменты в двух плоскостях. | 3MEi86 | Конструкции зданий и сооружений | 50 | 24.06.2022 09:43 |
ЛИРА САПР 2013 Р3. Почему перемещение по Z всего здания прерывается в месте соединения двух стен, двух этажей? | erikbond | Лира / Лира-САПР | 4 | 22.10.2015 09:48 |
Является ли моя балка изгибаемой в двух главных плоскостях? | Омская птица | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 20.07.2012 19:28 |
противоречие двух снипов по фундаментам | SerB | Основания и фундаменты | 6 | 23.05.2012 11:39 |
Узлы опирания двух ферм на металлическую колонну | DWG2004 | Металлические конструкции | 3 | 27.04.2012 11:27 |