| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > АВР на 6кВ от двух КЛ 6кВ + ГПЭС

АВР на 6кВ от двух КЛ 6кВ + ГПЭС

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.03.2019, 02:48 #1
АВР на 6кВ от двух КЛ 6кВ + ГПЭС
AntSam
 
Регистрация: 14.04.2010
Сообщений: 37

Здравствуйте! Помогите разобраться с такой схемой подключения. Есть газопоршневая электростанция на 6кВ. В этом здании планируется отдельное помещение РУ 6кВ, где будут стоять ящики КСО. По ТУ к нам подходят две кабельные линии 6кВ, в помещение РУ 6кВ планируется поставить АВР с переключение на 3 ввод ГПЭС 6кВ (3 ГПЭС по 1250кВт). Ни разу такое не делал подскажите, как правильно это реализовать

Последний раз редактировалось AntSam, 05.03.2019 в 02:57.
Просмотров: 10002
 
Непрочитано 05.03.2019, 18:56
#2
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Газопоршневая электростанция на 6 кВ в каком режиме будет работать - параллельно с кабельными линиями 6 кВ или ГПЭС является третьим независимым источником питания для эл.приемников особой группы (согласно п.1.2.18 ПУЭ), будет ли режим автономной работы.
Накидайте планируемую схему электроснабжения
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы

Последний раз редактировалось Валериан, 05.03.2019 в 19:04.
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.03.2019, 06:11
#3
AntSam


 
Регистрация: 14.04.2010
Сообщений: 37


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Газопоршневая электростанция на 6 кВ в каком режиме будет работать - параллельно с кабельными линиями 6 кВ или ГПЭС является третьим независимым источником питания для эл.приемников особой группы (согласно п.1.2.18 ПУЭ), будет ли режим автономной работы.
Накидайте планируемую схему электроснабжения
1. Первый этап ГПЭС будет работать раньше постройки КЛ 6кВ. Заказчик планирует сначала первое время питаться от ГПЭС, так как не уверен в строительстве КЛ 6кВ
2. Во втором этапе ГПЭС будет, как резервный независимый источник питания
AntSam вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2019, 08:48
#4
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от AntSam Посмотреть сообщение
1. Первый этап ГПЭС будет работать раньше постройки КЛ 6кВ.
2. Во втором этапе ГПЭС будет, как резервный независимый источник питания
Т.е. ГПЭС параллельно с кабельными линиями 6 кВ работать не будет, а будет находиться в горячем резерве, являясь третьим независимым источником питания для эл.приемников особой группы и будет работать в автономном режиме.
Тогда в чем проблема то. Делайте обычный АВР для 2 КЛ 6 кВ, а ГПЭС запускайте в автоматическом режиме, когда исчезнет напряжение на обоих КЛ 6 кВ
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.03.2019, 10:42
#5
AntSam


 
Регистрация: 14.04.2010
Сообщений: 37


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Т.е. ГПЭС параллельно с кабельными линиями 6 кВ работать не будет, а будет находиться в горячем резерве, являясь третьим независимым источником питания для эл.приемников особой группы и будет работать в автономном режиме.
Тогда в чем проблема то. Делайте обычный АВР для 2 КЛ 6 кВ, а ГПЭС запускайте в автоматическом режиме, когда исчезнет напряжение на обоих КЛ 6 кВ
Вот мне бы хотелось понять как это будет. По идеи у меня будет три секции шин соединенные двумя АВР. У Вас нет примера как это уже делали?
AntSam вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2019, 11:02
#6
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717


Цитата:
Сообщение от AntSam Посмотреть сообщение
Вот мне бы хотелось понять как это будет. По идеи у меня будет три секции шин соединенные двумя АВР. У Вас нет примера как это уже делали?
Третья секция шин совсем не обязательна. Достаточно двух. Горячий резерв что то сомнителен.
tyuk вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2019, 12:19
#7
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


АВР на три ввода есть у АВВ, на базе контроллера и автоматы с мотор-приводами. В этом каталоге не нашёл, но по сути это оно, контроллер ATS.

http://blogforconsultants.ru/wp-cont...0%92%D0%A0.pdf

И ещё см. каталог в аттаче, он правда у меня уже лет 10, так что может и поменялось что
Вложения
Тип файла: pdf 9CNR000007-014 - ATS500 3-2G Emax. Принципиальная схема.pdf (460.6 Кб, 105 просмотров)
Jоhnny вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.03.2019, 15:15
#8
AntSam


 
Регистрация: 14.04.2010
Сообщений: 37


Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
АВР на три ввода есть у АВВ, на базе контроллера и автоматы с мотор-приводами. В этом каталоге не нашёл, но по сути это оно, контроллер ATS.

http://blogforconsultants.ru/wp-cont...0%92%D0%A0.pdf

И ещё см. каталог в аттаче, он правда у меня уже лет 10, так что может и поменялось что
В вашем каталоге предложены АВР на низкой стороне, а мне как раз нужно переключение на стороне 6кВ
AntSam вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2019, 15:18
| 1 #9
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
АВР на три ввода есть у АВВ, на базе контроллера и автоматы с мотор-приводами. В этом каталоге не нашёл, но по сути это оно, контроллер ATS.
http://blogforconsultants.ru/wp-cont...0%92%D0%A0.pdf
АВР на три ввода АВВ с контроллером ATS в основном используются в сетях 0,4 кВ, а у AntSam сеть 6 кВ.
Схемы, приведенные в
http://blogforconsultants.ru/wp-cont...систем-АВР.pdf
и в 9CNR000007-014 - ATS500 3-2G Emax. Принципиальная схема.pdf
подойдут и для 6 кВ, только вместо низковольтных автоматов будут ячейки КСО с высоковольтным оборудованием

Вот пример вариантов схем эл.снабжения
Вложения
Тип файла: pdf Схема электроснабжения (2).pdf (47.1 Кб, 120 просмотров)
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы

Последний раз редактировалось Валериан, 06.03.2019 в 15:32.
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2019, 09:17
#10
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Схема-то останется такая же (количество секций, вводов). Контроллеру вообще всё равно что там, 6кВ или 0,4 или 10.
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2019, 13:07
#11
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Да, для контроллера всё равно что там будет, 6, 10 или 0,4 кВ, а может быть и 35 кВ.
Единственное что, могут добавиться несколько SEPAMов, MICOMов или SPACов
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2019, 20:44
#12
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


А БРМЗ разве имеет отношение к АВР? Это вроде просто защита. А автоматы с мотор-приводами на 6-ку есть или нет, а то я не знаю, я только 0,4 проектирую.
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2019, 21:28
#13
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
А автоматы с мотор-приводами на 6-ку есть или нет
есть, но на контроллер заводят (правда при наличии телемеханики) сигналы от РЗА
kifa вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2019, 22:19
#14
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
А БРМЗ разве имеет отношение к АВР? Это вроде просто защита
И SEPAMы, и MICOMы, и SPACи тоже защиты.

Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
А автоматы с мотор-приводами на 6-ку есть
Я же уже писал

Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
только вместо низковольтных автоматов будут ячейки КСО с высоковольтным оборудованием
К высоковольтному оборудованию в ячейках КСО относятся разъединители, выключатели, трансформаторы тока.

Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
А автоматы с мотор-приводами на 6-ку есть или нет
есть
Это какие например автоматы на 6 кВ бывают, на 6 кВ только выключатели встречал
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2019, 00:07
#15
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
И SEPAMы, и MICOMы, и SPACи тоже защиты.


Я же уже писал


К высоковольтному оборудованию в ячейках КСО относятся разъединители, выключатели, трансформаторы тока.


Это какие например автоматы на 6 кВ бывают, на 6 кВ только выключатели встречал
Ну а как же тогда выполняется АВР на среднем напряжении если там только ВВ какие-нибудь?
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2019, 06:29
#16
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
Ну а как же тогда выполняется АВР на среднем напряжении
На этих ВВ и выполняется АВР на среднем напряжении, см. схемку
Вложения
Тип файла: pdf Схема электроснабжения (3).pdf (168.1 Кб, 102 просмотров)
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2019, 22:53
#17
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Сыровато как-то. Не понятно что там за автомат стоит, как АВР там срабатывает, ничего не понятно, я так понимаю надо опросники смотреть чтобы заказать. Не обессудьте за критику, точнее даже это не критика (я же не принимаю у Вас проект), просто своё мнение. Я например тоже АВР могу нарисовать квадратиком, но показываю тогда линии связи к мотор-приводам, если на контакторах тогда уж без квадратиков, а как обычно в однолинейке. У Вас же получается что вроде как мотор-приводов даже нет. Я собственно и хотел посмотреть на ВВ с мотор-приводом. Уже нарыл в интернете, есть такие, только там почему-то написано что применяется для АПВ, а для АВР что нельзя?

Последний раз редактировалось Jоhnny, 09.03.2019 в 00:20.
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2019, 22:41
#18
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
Не понятно что там за автомат стоит, как АВР там срабатывает
Там не автомат стоит, а выключатель высоковольтный LF3. АВР срабатывает обычным образом - отключается ввод и включается секционник, все просто.

Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
У Вас же получается что вроде как мотор-приводов даже нет
Мотор-привод входит в состав привода выключателя
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2019, 11:37
#19
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Как АВР работает понятно, я уж просто не думал что выключатель называется LF3, я думал это что-то вместо QF )) Покажу свою схемку, что я имел в виду. Заодно на обсуждение. Здесь две распредпанели на разных потребителей (раздельный учёт), т.е. там жилая и административная части. По расчёту разница по нагрузкам как видно приличная 154 против 37 кВт. В связи с этим распределять нагрузку по вводам не стал. Или лучше было бы всё-таки распределить и поставить ещё один секционник? Если честно как я тут нарисовал самому глаз режет вот эта общая шина с АВР, хотя в принципе-то схема рабочая. Ещё момент такой, почему не стал разделять: тогда может выстрелить проблема с учётом по вводу, ТТ могут не пройти по минимальной мощности, или может не нужен там учёт по вводу, пусть считают по счётчикам в РП?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: АВР 0,4.jpg
Просмотров: 96
Размер:	132.8 Кб
ID:	211763  
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2019, 15:50
#20
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


LF3 - это тип выключателя, а не его обозначение. Речь то идет о

Цитата:
Сообщение от AntSam Посмотреть сообщение
РУ 6кВ, где будут стоять ящики КСО
При чем здесь автоматы NSX.
Jоhnny. Какая то забавная схемка у вас получилась, вы видимо п.8.1 СП 256.1325800.2016 не читали.
Почитайте и подправьте схемку
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > АВР на 6кВ от двух КЛ 6кВ + ГПЭС

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчёт анкерных болтов на моменты в двух плоскостях. 3MEi86 Конструкции зданий и сооружений 50 24.06.2022 09:43
ЛИРА САПР 2013 Р3. Почему перемещение по Z всего здания прерывается в месте соединения двух стен, двух этажей? erikbond Лира / Лира-САПР 4 22.10.2015 09:48
Является ли моя балка изгибаемой в двух главных плоскостях? Омская птица Конструкции зданий и сооружений 2 20.07.2012 19:28
противоречие двух снипов по фундаментам SerB Основания и фундаменты 6 23.05.2012 11:39
Узлы опирания двух ферм на металлическую колонну DWG2004 Металлические конструкции 3 27.04.2012 11:27