Разрыв резьбы штуцера гибкой подводки
Borism
 
Регистрация: 17.12.2021
Сообщений: 4

Уважаемые форумчане, приветствую!
Прошу помочь с выяснением причины разрыва штуцера.
Затопило квартиру по причине появления трещины в штуцере.
В экспертом бюро сказали, что перетянули при монтаже.
Фото прилагаю.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 8EBA2A9F-5E0B-43AB-83B3-7816D6A3E18B.jpg
Просмотров: 169
Размер:	266.4 Кб
ID:	243807  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6242FC1E-33F9-4E7C-A197-57694CE56592.jpg
Просмотров: 158
Размер:	155.7 Кб
ID:	243808  

Просмотров: 2840
 
Непрочитано 18.12.2021, 12:12
#2
Liukk

нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 1,707


А вопрос то в чём?
Правильно в бюро сказали. стенки в резьбе тонкие, на фото хорошо видно. Возможно что и материал не соответствующий. Производитель мог и силумин или латунь непонятного происхождения использовать вместо качественной (ЛС59-1, а лучше Л-62(Л63))
У меня на работе штуцеры со стенкой подобной толщины легко сворачивают, даже если штуцера и из качественного материала.
Liukk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.12.2021, 13:11
#3
Borism


 
Регистрация: 17.12.2021
Сообщений: 4


Спасибо за ответ.
Вопрос в том, что явилось причиной появления трещины: дефектный материал или чрезмерное усилие сантехника?
Эксперты проблем с материалом не обнаружили( визуальный осмотр).
Имеет ли смысл проводить качественный анализ материала, из которого изготовлен штуцер?
Borism вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2021, 13:41
| 1 #4
Liukk

нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 1,707


Цитата:
Сообщение от Borism Посмотреть сообщение
Вопрос в том, что явилось причиной появления трещины: дефектный материал или чрезмерное усилие сантехника?
Возможны оба варианта, ибо у сантехников динамометрического ключа обычно нет, а резьбу М20 сдуру можно и у цельного болта сорвать, особенно если ключ нестандартный (а шведки сантехников, где рычаг большой, и есть нестандартный ключ) А если соединение чуть чуть подтекает, то возникает желание не прокладку поменять, а резьбу потуже затянуть, а потом "хрясь" и штуцер пополам. Сколько у меня на работе подобных случаев было, и не сосчитать, хотя мужики нормальные инженеры, ну лень им прокладку лишний раз поменять.
Цитата:
Сообщение от Borism Посмотреть сообщение
Имеет ли смысл проводить качественный анализ материала, из которого изготовлен штуцер?
Это от вас зависит.
Честно говоря, штуцер с подобной стенкой я даже бы не рассматривал в качестве надёжного элемента. Причём даже не обращая внимание на качество материала
Для информации. Когда я устанавливал счётчики на воду, то ЖЭКовские сантехники выдали список арматуры для покупки, а также производителей, которым можно доверять (рекомендовали Bugatti, причём ещё и конкретный магазин указали, где купить). Им ведь не особо хочется среди ночи бежать ремонтировать прорыв труб. Они в отличие от пришлых на свою работу гарантии дают

Последний раз редактировалось Liukk, 18.12.2021 в 13:53.
Liukk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.12.2021, 14:13
#5
Borism


 
Регистрация: 17.12.2021
Сообщений: 4


Благодарю.
Borism вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2021, 09:03
#6
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Присмотрись к шестиграннику, он жуть как покоцан ключами, эти подводки явно шведками крутили и явно "от души", странно что они сразу не развалились.
Upd, хотя стоп, это штуцер "папа" без гайки, он не от перетяжки порвался, сантехники просто со льном переборщили и не смогли его вкрутить нормально, половина резьбы торчала "на улице", что в комбинации с тонкой стенкой штуцера и привело к печальному результату.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.

Последний раз редактировалось KronSerg, 21.12.2021 в 09:09.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2021, 09:51
#7
Borism


 
Регистрация: 17.12.2021
Сообщений: 4


Благодарю. Да использовался лён со смазкой
Borism вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2021, 18:57
#8
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от Borism Посмотреть сообщение
...Затопило квартиру по причине появления трещины в штуцере...
Хозяин квартиры несет 100% расходов, такова жизень.
Попытка найти другого виновника приведет к нежелательным последствиям - сантехник добросовестно исполнил свой долг, не имел злых намерений. А больше не с кого деньги брать - магазин сошлется на поставщика, поставщик на изготовителя, а изготовитель в яйце в сундуке на дубу.
Поэтому сантехник как-нить напьется и шандарахнет трубным ключом по темечке.
Чтобы из-за "толстой намотки" сломать штуцер, штуцер должен быть ОЧЕНЬ хреновым. Таковыми они являются АПРИОРИ. Нынче в смысле. Все без исключения. И не только гибкие подводки...
Попробуй нормальный стальной сгон в нормальной стальной муфте "трескнуть"... труба скорее помнется от обжима ключом, чем сгон по резьбе сломается...
К слову - сам шланг в оплетке может лопнуть. Я как-то в молодости от крайней нищеты купил самый дешевый шланг, ну практически вдвое дешевле - так через полгода скорродировала оплека и шланг лопнул: бах-пш-ш-ш. Благо я был дома.
Оборудование квартиры - это минное поле.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Разрыв резьбы штуцера гибкой подводки

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Не отображается условное изображение резьбы с двух сторон шпильки yuriy-shved SolidWorks 1 08.08.2019 14:41
Как увидеть два витка резьбы под гайкой (внутри пакета), СП 70.13330.2012 п.п. 4.6.14 and.rey Металлические конструкции 2 12.07.2016 19:34
Ищу чертеж резьбы каретки BSA, 1.37 in x 24 TPI san822 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.05.2013 13:22
Часто происходит поломка резьбы гибкой подводки к унитазу victor_drog Водоснабжение и водоотведение 33 15.12.2011 07:44