| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как вычислить сечение кабеля по схеме с распределительными коробками

Как вычислить сечение кабеля по схеме с распределительными коробками

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.07.2022, 13:15 #1
Как вычислить сечение кабеля по схеме с распределительными коробками
Denis15v
 
Регистрация: 10.11.2021
Сообщений: 18

Добрый день, прошу помощи: электрикой не занимаюсь, но возникла необходимость. Есть источник питания постоянного тока 24В, от него идет кабель некоторой длины и приходит в распаячную коробку. От данной коробки идут 3 линии к трём потребителям. Как правильно рассчитать кабель для такой схемы? Нужно считать каждый участок отдельно (источник-коробка, коробка-потребитель) или посчитать как одну самую длинную/загруженную (источник-потребитель) линию вместе с участком от источника до коробки? Или же необходимо суммировать все токопотребления и длины участков и рассчитывать по этим величинам как при построении схемы последовательного соединения? Прошу помочь.
Просмотров: 1649
 
Непрочитано 12.07.2022, 14:11
1 | #2
undred


 
Регистрация: 28.03.2012
Сообщений: 11


Каждый участок считается отдельно с учётом нагрузки на этом участке. Откройте учебник Козлова/Карпова, там аналогичный пример показан.
undred вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2022, 16:33
#3
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,006


Цитата:
Сообщение от Denis15v Посмотреть сообщение
Или же необходимо суммировать все токопотребления и длины участков
почти, только по очереди - сначала суммируете токопотребление по дереву от конечных нагрузок к источнику питания (Правило токов Кирхгофа - алгебраическая сумма токов ветвей, сходящихся в каждом узле любой цепи, равна нулю). А затем по длине кабелей определяете падение напряжения (закон Ома) и смотрите - если у конечного потребителя напряжение питания выходит за пределы допустимого по паспорту: увеличиваете сечений кабелей и пересчитываете.
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2022, 09:44
#4
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
почти, только по очереди - сначала суммируете токопотребление по дереву от конечных нагрузок к источнику питания (Правило токов Кирхгофа - алгебраическая сумма токов ветвей, сходящихся в каждом узле любой цепи, равна нулю). А затем по длине кабелей определяете падение напряжения (закон Ома) и смотрите - если у конечного потребителя напряжение питания выходит за пределы допустимого по паспорту: увеличиваете сечений кабелей и пересчитываете.
Слишком сложно.
Пусть берет с запасом по сечению и у самого мощного потребителя проверит падение напряжения, если при полной нагрузке падение больше пяти процентов, то сечение нужно увеличивать.
А методика расчета посложнее. Без бутылки не разберешься.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2022, 10:04
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,621


Сейчас ещё заподозрил, что источник питания - аккумулятор или батарея.
И напряжение и сила тока будут падать в зависимости от величины заряда.
Так что методика расчёта падения U на 5% может не сработать, надо ещё характеристики источника учесть.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2022, 14:02
#6
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,006


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Слишком сложно.
сложно будет - если нагрузки динамические, а в статике там ничего сложного нет. Тот же эксель в помощь)

Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Пусть берет с запасом по сечению
и какой запас по сечению должен выбрать ТС, который
Цитата:
Сообщение от Denis15v Посмотреть сообщение
электрикой не занимаюсь, но возникла необходимость
а в экселе сделал отдельное поле-ячейку с погонным сопротивлением кабеля и подбирай тыком. Кабель сейчас не копейки тоже стоит.
Сергей812 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как вычислить сечение кабеля по схеме с распределительными коробками

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Учет расхода кабеля и объема работы на его укладку brokman Электроснабжение 31 05.04.2019 10:49
Протяжка кабеля в трубах с изгибами (поворотами) RIG1978 Электроснабжение 58 13.10.2017 13:13
Как указать в расчетной схеме фермы связь между узлами подкоса и составного сечения пояса? Alexedo SCAD 7 21.10.2016 12:16
Нужен рабочий расчет площади материалов в поперечном сечении силового кабеля. Krokotalo Поиск исполнителей 0 23.05.2016 16:55
Не могу подобрать сечение кабеля 375кВт, 350А, L=70м dextron3 Электроснабжение 14 03.12.2010 11:41