Как вычислить сечение кабеля по схеме с распределительными коробками
Регистрация: 10.11.2021
Сообщений: 18
|
||
Просмотров: 1649
|
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,006
|
почти, только по очереди - сначала суммируете токопотребление по дереву от конечных нагрузок к источнику питания (Правило токов Кирхгофа - алгебраическая сумма токов ветвей, сходящихся в каждом узле любой цепи, равна нулю). А затем по длине кабелей определяете падение напряжения (закон Ома) и смотрите - если у конечного потребителя напряжение питания выходит за пределы допустимого по паспорту: увеличиваете сечений кабелей и пересчитываете.
|
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815
|
Цитата:
Пусть берет с запасом по сечению и у самого мощного потребителя проверит падение напряжения, если при полной нагрузке падение больше пяти процентов, то сечение нужно увеличивать. А методика расчета посложнее. Без бутылки не разберешься. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,621
|
Сейчас ещё заподозрил, что источник питания - аккумулятор или батарея.
И напряжение и сила тока будут падать в зависимости от величины заряда. Так что методика расчёта падения U на 5% может не сработать, надо ещё характеристики источника учесть.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,006
|
сложно будет - если нагрузки динамические, а в статике там ничего сложного нет. Тот же эксель в помощь)
и какой запас по сечению должен выбрать ТС, который а в экселе сделал отдельное поле-ячейку с погонным сопротивлением кабеля и подбирай тыком. Кабель сейчас не копейки тоже стоит. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Учет расхода кабеля и объема работы на его укладку | brokman | Электроснабжение | 31 | 05.04.2019 10:49 |
Протяжка кабеля в трубах с изгибами (поворотами) | RIG1978 | Электроснабжение | 58 | 13.10.2017 13:13 |
Как указать в расчетной схеме фермы связь между узлами подкоса и составного сечения пояса? | Alexedo | SCAD | 7 | 21.10.2016 12:16 |
Нужен рабочий расчет площади материалов в поперечном сечении силового кабеля. | Krokotalo | Поиск исполнителей | 0 | 23.05.2016 16:55 |
Не могу подобрать сечение кабеля 375кВт, 350А, L=70м | dextron3 | Электроснабжение | 14 | 03.12.2010 11:41 |