Как выполнить тройник лотка с огнестойкой перегородкой?
ankofl
 
Регистрация: 22.02.2022
Сообщений: 1

По нормам разделительная перегородка должна отделать кабели СПЗ от силовых по все длине лотка, но как быть с перехлёстами на фитингах? Если в месте перехода силовой кабель вывести из лотка и провести его поверх крышки тройника над кабелем СПЗ, по факту пересечения СПЗ и силового не будет, но как к такому решения отнесутся проверяющие? Предлагать пускать отдельный лоток для СПЗ не нужно, уже рассмотрели, в данном проекте идут километры лотков, большинство из которых под 3-4 кабеля, и разделять их ещё на двое - непозволительная роскошь. Поэтому остановились на перегородке, и всё гладко, кроме этих пересечений на фитингах. Какие есть специализированные решения?
Просмотров: 2130
 
Непрочитано 24.02.2022, 15:34
#2
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Металлорукав использовать.
Можно попытаться горизонтальный разделитель приделать, но там все сложно будет реализовать. Слишком сложные изделия понадобятся.
А в ДКС что-нибудь говорят по этому поводу?
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2022, 16:06
#3
solar


 
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 351


Цитата:
Сообщение от ankofl Посмотреть сообщение
По нормам разделительная перегородка должна отделать кабели СПЗ от силовых по все длине лотка
что за нормы? какой пункт?
solar вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2022, 09:23
#4
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от ankofl Посмотреть сообщение
По нормам разделительная перегородка должна отделать кабели СПЗ от силовых по все длине лотка, но как быть с перехлёстами на фитингах?
неправильно, СПЗ должны по другой трассе лежать. а не в том же лотке
kifa вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2022, 12:50
#5
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,004


СП5
Цитата:
13.15.14 Не допускается совместная прокладка шлейфов пожарной сигнализации и соединительных линий систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В с линиями напряжением 110 В и более в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.

Совместная прокладка указанных линий допускается в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости 0,25 ч из негорючего материала.
Цитата:
3.118 шлейф пожарной сигнализации: Соединительные линии, прокладываемые от пожарных извещателей до распределительной коробки или приемно-контрольного прибора.
Цитата:
3.93 соединительные линии: Проводные и непроводные линии связи, обеспечивающие соединение между средствами пожарной автоматики.
где вы тут, оптимизаторы, вообще увидели силовые питающие линии?)
Сергей812 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как выполнить тройник лотка с огнестойкой перегородкой?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Определение несущей способности ж/б лотка под автодорогой Tratata Железобетонные конструкции 6 22.11.2019 15:31
Civil 3D. Как сделать метку отметки лотка в начале и в конце трубы? Gedezuk5 Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 25.04.2019 16:29
Как выполнить усиление плит перекрытия при устройстве проема для лестницы Отвес Конструкции зданий и сооружений 7 29.10.2017 12:49
Монолитная ж.б. плита перекрытия жилого этажа с консольными вылетами по периметру на высоте более 40 м. Возможно ли выполнить? Julianna Железобетонные конструкции 45 02.10.2016 11:27
Как правильно выполнить перекрытие с большими пролетами и неправильной формы RustamM Железобетонные конструкции 4 15.07.2015 15:33