| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Являются ли коридоры тупиковыми?

Являются ли коридоры тупиковыми?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.07.2022, 16:27 #1
Являются ли коридоры тупиковыми?
acheveria
 
Регистрация: 15.07.2021
Сообщений: 2

Сначала определила коридоры(на чертежах выделены в красную рамку, со стрелкой) как тупиковые, но сейчас появились сомнения. Эвакуационные выходы выделены в фиолетовую рамку со стрелкой( на втором изображении в желтую).Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2022-07-12_16-15-53.png
Просмотров: 84
Размер:	185.2 Кб
ID:	248593

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2022-07-12_16-13-14.png
Просмотров: 82
Размер:	124.2 Кб
ID:	248594


Последний раз редактировалось acheveria, 12.07.2022 в 16:37. Причина: ошибка в условных обозначениях
Просмотров: 1728
 
Непрочитано 14.07.2022, 15:32
#2
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,857


252 просмотра...

не понятно в чем вопрос.
ищите официального определения тупикового коридора?
у вас все правильно отмечено
Stierlitz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.07.2022, 15:52
#3
acheveria


 
Регистрация: 15.07.2021
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от Stierlitz Посмотреть сообщение
252 просмотра...

не понятно в чем вопрос.
ищите официального определения тупикового коридора?
у вас все правильно отмечено

Нет, официальное определение, написанное в СП знаю, меня волнует именно конкретный случай, на этом плане
В итоге решила сама остановиться на версии, что часть коридора слева по осям А-С и коридор справа по осям В-Т тупиковые (на первом изображении)
А на втором изображении возможно получается так, что из части коридора по осям Ы-Я мы можем попасть в другую часть Ф-Ы, из которой уже возможна эвакуация в обоих направлениях(стрелками указано красными). И в итоге это все попадает под примечание п. 3.12, соответственно часть коридора тупиковой не является. Новое изображение прилагаю
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2022-07-14_14-34-00.png
Просмотров: 45
Размер:	122.4 Кб
ID:	248649  
acheveria вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2022, 16:40
#4
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,857


на новом изображении красненьким отмечен НЕтупиковый участок.
вроде и без определений понятно
Stierlitz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Являются ли коридоры тупиковыми?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Являются ли Инструкции по эксплуатации частью Исполнительной документации (где это указано)? drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 09.01.2019 23:54
Какие eвропейские стандарты являются аналогом к СНиП 3.02.01-87.? archis Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 23.09.2016 14:31
Являются ли обязательными для исполнения Заказчиком Выводы и Указания фирмы по ТехОбследованию ? viking1963 Обследование зданий и сооружений 12 13.10.2014 13:12
Какие технологические документы являются нормативными? xopolllo Технологические решения (ТХ) 18 22.01.2014 15:02
все ли выходы из помещений являются эвакуационными? сержант Архитектура 1 24.11.2008 11:19